Motorstrom messen

OP #3090737
Hallo Leute, ganz kurz.

Drehstrommotor mit wenigen Ampeere:
Ich will eine stromproportionale Spannung erhalten, irgendwo bei 2..5 
VDC

Überlegung: Durchsteckwandler (einphasig) mit integrierem 
Gleichspannungswandlerschaltung die eine Scheinstromproportionale 
Spannung ausgibt (5..12 V Versorgung steht bereit).

Gibts sowas fertig oder muss ich erst meinen Lötkolben vorheizen?
Unter welchem Stichwort gockelt man da?


Kurt
OP #3090789
hans schrieb:
> Hi, das geht ganz einfach mit stromwandlern der firma LEM. Die haben
> galvanisch trennende stromwandler mit dc-kopplung, auch für
> platinenmontage.
> Hana

Ja OK, ich suche einen Wandler der intern gleich in DC umsetzt, also 
selber gleichrichtet.
Werde morgen mal dort nachschauen.

Kurt
OP #3094136
Kurt Bindl schrieb:
> ashiell schrieb:
>>> LEM wandler haben afaik keinen eingebauten signalgleichrichter
>>
>> Manche schon.

Nun noch schnell eine Frage damit ich mir auch wegen der Grösse sicher 
sein kann.

Ein Drehstrommotor (Dreieckschaltung) habe einen Nennstrom von 5 Amp.

Um wieviel (ca.) steigt der Strom wenn der Motor blockiert wird?
30, 70, >100%


Kurt
#3094148
Kurt Bindl schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>> ashiell schrieb:
>>>> LEM wandler haben afaik keinen eingebauten signalgleichrichter
>>>
>>> Manche schon.
>
> Nun noch schnell eine Frage damit ich mir auch wegen der Grösse sicher
> sein kann.
>
> Ein Drehstrommotor (Dreieckschaltung) habe einen Nennstrom von 5 Amp.
>
> Um wieviel (ca.) steigt der Strom wenn der Motor blockiert wird?
> 30, 70, >100%
>
>
> Kurt

Ich denke du gehst von einem Asynchronmotor aus. Da kannst du davon 
ausgehen:
 > 200%, eher sogar >500% und noch mehr.
Ein blockierender Asynchronmotor ist quasi ein Transformator mit 
kurzgeschlossener Sekundärwicklung.
Deshalb sollte ein Motor auch nur über einen passenden 
Motorschutzschalter betrieben werden.
OP #3094160
Udo Schmitt schrieb:
>>
>> Nun noch schnell eine Frage damit ich mir auch wegen der Grösse sicher
>> sein kann.
>>
>> Ein Drehstrommotor (Dreieckschaltung) habe einen Nennstrom von 5 Amp.
>>
>>
> Ich denke du gehst von einem Asynchronmotor aus. Da kannst du davon
> ausgehen:
>  > 200%, eher sogar >500% und noch mehr.

Danke, Motorschutzschalter ist dran, geht auch.
Er löst halt, wegen Blockierung, zu oft aus und das möchte ich erkennen 
und vorher reagieren.
Darum die Suche nach dem LEM.

Die Blockierung kann ich nicht verhindern und auch nicht vorhersehen, 
aber Gegenmassnahmen ergreifen wenn sie auftritt.

Ich wollte wissen wie -genau- ich messen muss um die Blockierung 
eindeutig zu erkennen.
Bei 200% ist das kein Thema.


Kurt
Gast #3095954
>Er löst halt, wegen Blockierung, zu oft aus
>Die Blockierung kann ich nicht verhindern

Naja, muß 'ne merkwürdige Maschine oder Anwendung sein.

Ein Motorschutzschalter ist schonmal gut.
Aber das überwacht nur den Zuleitungsstrom.
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschutz_%28Elektrotechnik%29#Motorschutzschalter

Manche der Motore haben auch einen "Thermokontakt" oder in die Wicklung 
integrierte Kaltleiter die im Klemmkasten zugänglich sind (2 dünne 
Anschlüsse). Dort über Hilfsrelais Überwachung anzuschliessen.
Bei Kaltleiter (PTC) geschieht das über ein "Kaltleiter Auslösegerät" 
bzw. "Kaltleiter-Relais". Dann wird wirklich die interne 
Wicklungstemperatur überwacht (ggf. zusätzlich zum normalen 
Motorschutzschalter).

Gruss
#3096046
Wenns eher "Elektrik" als "Elektronik" sein soll/darf:

Es gibt von diversen Herstellern (z.B. Dold) entprechnde Stromrelais:
Eine Phase durchschleifen, fertig.
An einem Poti kann man einstellen, bei welchem Strom das Ausgangsrelais 
schaltet und mit diesem Signal entsprechend reagieren.
Klappt prima, schon oft eingesetzt.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.