Hi,
bei uns wurde die Elektroinstallation neu gemacht. Bei den
Kraftsteckdosen hat der Elektriker keine Automaten eingebaut, sondern
immer 3 Neozedsicherungen. Ich fragte, warum man nicht auch dort
Automaten nehmen könnte (es gibt doch auch Automaten, wenn eine
Sicherung ausfällt, dann werden durch einen Metallbügel die anderen
beiden mit ausgeschaltet). Die Antwort war, dass man bei so Geräten
nicht die Automatensicherung nimmt, sondern Schraubsicherungen, aber
warum ist das so? Geht die Sicherung kaputt, dann muss sie ersetzt
werden, einen Automaten kann man einfach wieder einrasten.
Frei spekuliert: Ich kenne so ein paar Installationen, in denen die
"Dreiphasen"-Automaten zu schnell sind und bei jedem zweiten
Einschaltvorgang (Durchlauferhitzer) abschalten - vielleicht sind die
Neozed-Sicherungen träger?
MfG, Arno
Maus schrieb:> es gibt doch auch Automaten, wenn eine> Sicherung ausfällt, dann werden durch einen Metallbügel die anderen> beiden mit ausgeschaltet
der Metallbügel ist nur zum einschalten, das ausschalten erfolgt über
eine andere Verbindung an der Seite der Automaten. Sonst könnte man den
Bügel festhalten und damit das auslösen verhindern.
Schraubsicherungen haben ein andere auslöseverhalten. Sie werden
verwendet wenn man eine spezielle Selektivität herstellen muss. Kommt
jeweils auch auf die Vorsicherung an.
Hochwertige 3x16 Automaten mit C Charakteristik wird sich nicht jeder
Elektrische ins Lager legen. Die kosten teuer.
Einfache B16 Automaten sind mit z.B. großen Motoren schnell überfordert
und sind nach paar mal Auslösen mit induktiver Last auch kaputt wegen
induktiver Last. Ich hab schon welche gesehen, da kam die Löschstrecke
als Krümel unten raus.
3 Neos sind ne ganze Ecke billiger, auch wenn man noch ein Päckchen
Einsätze mit dazukauft. Und viele Kunden wollen lieber 'billig'.
Dann kann es noch passieren, daß Neos eingebaut werden wegen der
Auslösekennlinie. Das dürfte aber nur dann der Fall sein, wenn die
Vorsicherung auch eine Schmelzsicherung ist.
> Frei spekuliert: Ich kenne so ein paar Installationen, in denen die> "Dreiphasen"-Automaten zu schnell sind und bei jedem zweiten> Einschaltvorgang (Durchlauferhitzer) abschalten - vielleicht sind die> Neozed-Sicherungen träger?
Du phantasierst im Wahn.
gerade Durchlauferhitzer ziehen keinen erhöhten Einschaltstrom,
sind also auch mit knappsten B-Automaten problemlos.
Im Gegensatz zu Motoren oder Glühlampen oder Heizgeräten mit
hohen Temperaturen´, bei denen Neozed gegenüber trägen
Automaten im Nachteil sind.
Manchmal verwendet man Neozed auf Grund der Selektivität der
Sicherungen, aber hier wurde das nicht erwähnt.
> Hochwertige 3x16 Automaten mit C Charakteristik wird sich nicht jeder> Elektrische ins Lager legen. Die kosten teuer.
8.95 statt 2.95, da kennen Elektriker ganz andere Preise,
trotzdem wird esd das verkauft haben, was ihn 50ct billiger kam,
die Folgekosten (Sicherungskauf) bleiben ja am Kunden hängen.
Bei Drehstrom Motoren ist bei mir die Neozed Sicherung die erste Wahl.
Und ja, sie sind Träger, deshalb nehme ich für Drehstrom Motoren immer
Neozed...
Der Elektriker hat das vermutlich deshalb so gemacht, "weil das immer so
gemacht wird". Eine Neozed-Sicherung löst nur auf thermischem Weg aus
(durch Aufschmelzen des Sicherungsfadens), ein LS-Schalter besitzt
dagegen neben dem thermischen Auslöser (Bimetallfeder mit
"Heizwicklung") zusätzlich eine elektromagnetische Auslösung, die ihn
bei hohen Strömen schneller reagieren läßt. Das kann problematisch sein,
wenn ein Gerät mit hohem Einschaltstrom angeschlossen wird. Neozed ist
aber durchaus in Ordnung, wenn man davon ausgeht, daß Großverbraucher
mit hohem Einschaltstrom (z.B. Druckluftkompressoren o.ä.) mit eigenen
Motorschutzschaltern ausgerüstet sind, die sowohl thermische als auch
elektromagnetische Auslösung aufweisen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.