Unterschied Schraubsicherung/Schalter

Gast #3348714
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi,

bei uns wurde die Elektroinstallation neu gemacht. Bei den 
Kraftsteckdosen hat der Elektriker keine Automaten eingebaut, sondern 
immer 3 Neozedsicherungen. Ich fragte, warum man nicht auch dort 
Automaten nehmen könnte (es gibt doch auch Automaten, wenn eine 
Sicherung ausfällt, dann werden durch einen Metallbügel die anderen 
beiden mit ausgeschaltet). Die Antwort war, dass man bei so Geräten 
nicht die Automatensicherung nimmt, sondern Schraubsicherungen, aber 
warum ist das so? Geht die Sicherung kaputt, dann muss sie ersetzt 
werden, einen Automaten kann man einfach wieder einrasten.
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
Frei spekuliert: Ich kenne so ein paar Installationen, in denen die 
"Dreiphasen"-Automaten zu schnell sind und bei jedem zweiten 
Einschaltvorgang (Durchlauferhitzer) abschalten - vielleicht sind die 
Neozed-Sicherungen träger?

MfG, Arno
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
Maus schrieb:
> es gibt doch auch Automaten, wenn eine
> Sicherung ausfällt, dann werden durch einen Metallbügel die anderen
> beiden mit ausgeschaltet

der Metallbügel ist nur zum einschalten, das ausschalten erfolgt über 
eine andere Verbindung an der Seite der Automaten. Sonst könnte man den 
Bügel festhalten und damit das auslösen verhindern.


Schraubsicherungen haben ein andere auslöseverhalten. Sie werden 
verwendet wenn man eine spezielle Selektivität herstellen muss. Kommt 
jeweils auch auf die Vorsicherung an.
Lesenswert?
• ▲
▼
Hochwertige 3x16 Automaten mit C Charakteristik wird sich nicht jeder 
Elektrische ins Lager legen. Die kosten teuer.

Einfache B16 Automaten sind mit z.B. großen Motoren schnell überfordert 
und sind nach paar mal Auslösen mit induktiver Last auch kaputt wegen 
induktiver Last. Ich hab schon welche gesehen, da kam die Löschstrecke 
als Krümel unten raus.

3 Neos sind ne ganze Ecke billiger, auch wenn man noch ein Päckchen 
Einsätze mit dazukauft. Und viele Kunden wollen lieber 'billig'.

Dann kann es noch passieren, daß Neos eingebaut werden wegen der 
Auslösekennlinie. Das dürfte aber nur dann der Fall sein, wenn die 
Vorsicherung auch eine Schmelzsicherung ist.
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
> Frei spekuliert: Ich kenne so ein paar Installationen, in denen die
> "Dreiphasen"-Automaten zu schnell sind und bei jedem zweiten
> Einschaltvorgang (Durchlauferhitzer) abschalten - vielleicht sind die
> Neozed-Sicherungen träger?

Du phantasierst im Wahn.

gerade Durchlauferhitzer ziehen keinen erhöhten Einschaltstrom,
sind also auch mit knappsten B-Automaten problemlos.

Im Gegensatz zu Motoren oder Glühlampen oder Heizgeräten mit
hohen Temperaturen´, bei denen Neozed gegenüber trägen
Automaten im Nachteil sind.

Manchmal verwendet man Neozed auf Grund der Selektivität der
Sicherungen, aber hier wurde das nicht erwähnt.

> Hochwertige 3x16 Automaten mit C Charakteristik wird sich nicht jeder
> Elektrische ins Lager legen. Die kosten teuer.

8.95 statt 2.95, da kennen Elektriker ganz andere Preise,
trotzdem wird esd das verkauft haben, was ihn 50ct billiger kam,
die Folgekosten (Sicherungskauf) bleiben ja am Kunden hängen.
Gast
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Elektriker hat das vermutlich deshalb so gemacht, "weil das immer so 
gemacht wird". Eine Neozed-Sicherung löst nur auf thermischem Weg aus 
(durch Aufschmelzen des Sicherungsfadens), ein LS-Schalter besitzt 
dagegen neben dem thermischen Auslöser (Bimetallfeder mit 
"Heizwicklung") zusätzlich eine elektromagnetische Auslösung, die ihn 
bei hohen Strömen schneller reagieren läßt. Das kann problematisch sein, 
wenn ein Gerät mit hohem Einschaltstrom angeschlossen wird. Neozed ist 
aber durchaus in Ordnung, wenn man davon ausgeht, daß Großverbraucher 
mit hohem Einschaltstrom (z.B. Druckluftkompressoren o.ä.) mit eigenen 
Motorschutzschaltern ausgerüstet sind, die sowohl thermische als auch 
elektromagnetische Auslösung aufweisen.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 13 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.