Drehstrom mit 5V Mikrocontroller-Ausgang schalten

OP #4257064
Hallo,

wie schalte ich am einfachsten einen Drehstrommotor über einen 5V 
Mikrocontroller-Ausgang?

Denke, dass dafür ein Drehstromschütz vorgesehen wäre, oder?

Würde das zum Beispiel damit funktionieren?
http://www.schrack.at/shop/schuetz-11kw-400v-ac230v-50hz-baugroesse-s0-lsd02533.html

Dann benötige ich zusätzlich noch ein 230V Relais, mit dem ich den 
Schütz ein- und ausschalten kann, oder?

Liege ich damit richtig, oder muss ich hierbei noch zusätzlich etwas 
beachten?

Danke schon mal,
Anton
@ Anton P. (anton81)

>Denke, dass dafür ein Drehstromschütz vorgesehen wäre, oder?

Ja.

>http://www.schrack.at/shop/schuetz-11kw-400v-ac230...

Kann man machen.

>Dann benötige ich zusätzlich noch ein 230V Relais, mit dem ich den
>Schütz ein- und ausschalten kann, oder?

Ja. Oder man nimmt einen Schütz mit 24V Spulenspannung.

>Liege ich damit richtig, oder muss ich hierbei noch zusätzlich etwas
>beachten?

Relais mit Logik ansteuern.
Gast
Dirk schrieb:
> Drehzahlgeregelt? Mit einem Frequenzumformer, z.B.

Wie kommst du jetzt nur auf "drehzahlgeregelt"? Die Frage war doch 
völlig klar gestellt: Er will schalten und hat auch schon selbst einen 
Vorschlag gemacht (ein Schütz). Wie kann man da auf "drehzahlgeregelt" 
kommen? Kann ein Schütz die Drehzahl eines Motors erfassen und dann den 
Motor auf eine Solldrehzahl regeln?
.....
(Firma: matzetronics)
Lothar M. schrieb:
> Man kann auch 3 "normale" Halbleiterrelais dazu hernehmen. Oder wenn
> einer unbedingt sparen muss, dann reichen sogar 2 Stück.

Die Frage wäre, wie ein evtl. Motorschutzschalter darauf reagiert, wenn 
die 3 Phasen mit Nulldurchgangsdetektoren geschaltet werden. Beschäftigt 
mich schon einige Zeit für den Fall, das mein alter mechanischer 
Druckschalter an der Drehstrompumpe gegen was elektronisches ersetzt 
werden muss.

Gibt es dazu Erfahrungen? Springt der MS-Schalter, wenn die Phasen im 
Abstand von 6,6ms dazugeschaltet werden, oder ist der MS Schalter auf 
den Fall vorbereitet? Oder gibt es solche und solche?
Klar, das beim Aufschalten der ersten Phase noch nichts passiert. Wenn 
aber bereits zwei Phasen angeschaltet sind und die dritte noch offen, 
was passiert dann?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 11 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.