Phasereihenfolge im Sromnetz durchgehend konstant?

Gast #5466561
Hallo,
weiß jemand ob das, was bei mir als L1 herauskomt auch die gleiche Phase 
ist wie z.B im Umspannwerk oder im Kraftwerk? Also werden die Phasen 
irgendwo vertauscht, um ungleiche Belastungen auszugleichen (was ja egal 
wäre, sofern die Reihenfolge stimmt)?

Gruß,
Dieter
Gast #5466588
L1/L2/L3
L2/L3/L1
L3/L1/L2

alles gültige Kombinationen. Bei Dir im Verteiler heißen sie immer 
L1/L2/L3 aber häufig werden die Außenleiter schon am Hausanschlusskasten 
von Haus zu Haus "verdreht" um Schieflast zu verhindern. So können alle 
ihren Backofen schön auf L1 klemmen und trotzdem hat man mittags eine 
schöne Verteilung auf die Außenleiter des Trafos.
#5466940
Dieter schrieb:
> weiß jemand ob das, was bei mir als L1 herauskomt auch die gleiche Phase
> ist wie z.B im Umspannwerk oder im Kraftwerk?

Es gibt immer eine Phasenverschiebung durch die Mittel / 
Hochspannungstrafos.
Diese sind in Schaltgruppen eingeteilt,
z.B. Schaltgruppe 5  = 150° Phasenverschiebung.

Beim Drehfeld wird auf Rechtsdrehfeld geachtet.
#5467641
In einem Verbundnetz oder einem Versorgungsnetz gibt es wohl keine 
Vertauschungen der Phasen, denn das Zuschalten eines weiteren Generators 
kann ja nur phasengetreu (L1 an L1 und dann in der richtigen 
Folge)geschehen.

Beim einzelnen Verbraucher aber könnte da schon mal etwas passieren, 
wenn neu angeschlossen wird.

Die Phasenfolge sollte ja eigentlich rechtsdrehend sein, nur: Wohl nicht 
umsonst gibt es gängige Messgeräte um zu prüfen, ob im konkreten Fall 
das auch stimmt.

Grade beim Verbraucher kann es vorkommen, dass L1 als  L3 aus der 
Steckdose kommt. Aber die üblichen Verbraucher sowie Asynchronmotoren 
haben damit keine Probleme.
Gast #5467676
Peter R. schrieb:
> Aber die üblichen Verbraucher sowie Asynchronmotoren
> haben damit keine Probleme.

Die Motoren nicht, aber die davon angetriebenen Geräte vielleicht.
Ich habe  mal -böses bereits ahnend- eine Drehschieberpumpe, die aus 
einem anderen Labor kam, an einer falsch angeschlossenen Steckdose nur 
ganz kurz, weniger als 1s, eingeschaltet.
Danach tropfte soviel Öl von der Decke, dass ich vierzehn Tage keine 
Pomade für die Haare gebraucht hätte.
Gast #5467692
Peter R. schrieb:

> In einem Verbundnetz oder einem Versorgungsnetz gibt es wohl keine
> Vertauschungen der Phasen, denn das Zuschalten eines weiteren Generators
> kann ja nur phasengetreu (L1 an L1 und dann in der richtigen
> Folge)geschehen.

Man könnte aber auch vor dem Einschalten des Atomkraftwerks die Turbine 
um 120° drehen und dann L2 an L1 anschliessen, usw.

Letztendlich ist die Benennung völlig willkürlich, nur der Drehsinn muss 
passen. Welche der drei Phasen zuerst ihr Spannungsmaximum erfährt hängt 
ja ziemlich stark davon ab, wann Du mit der Beobachtung beginnst.
Gast #5468309
Mein Beileid @nachtmix

Bei meinem ähm.. Versuch gind das Öl waagrecht durch die Halle.

Seitdem haben wir Perilex-Dosen und Stecker in zweifarbig angemalt :)
#5468330
Nicht-Prüf-Elektriker schrieb:
> Seitdem haben wir Perilex-Dosen und Stecker in zweifarbig angemalt :)

Ist Perilex überhaupt noch zulässig?

Ich habe mal bei einem motorangetriebenen Stelltrafo ( war im Gehäuse 
verbaut) die Kupplung geschrottet, weil nach Umzug der Prüftisch falsch 
angeschlossen war und die Endabschaltung aufgrund der falschen 
Drehrichtung  wirkungslos.
Gast #5468332
>Aber das Drehfeld bleibt immer gleich.
Kältemaschinen an LKWs werden auf dem Hof oft über die 
Drehstromsteckdose betrieben.
Da man aber weiss, dass man sich (in Europa) nicht immer auf ein 
rechts drehendes Drehfeld verlassen kann, haben die immer einen 
Drehfeldumdrehmimik drin.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.