FU Probleme. Sicherung brennt durch

OP #8038690

Hallo, ich habe mir vor einigen Jahren einen Frequenzumrichter für meine Drehbank gekauft (ST9100A, 4kw, 400V). Dieser hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Aktuell ist er aber nicht mehr nutzbar, da beim einschalten eine zufällige Phase durchbrennt (im Sicherungskasten, alle Phasen einzeln abgesichert). Und obwohl er jetzt nur noch auf 2 Phasen läuft, verhält sich der FU ganz normal und der Motor funktioniert auch noch normal. Weiß jemand, was hier das Problem sein könnte?

: Verschoben durch Moderator
#8038697

zufällige Phase durchbrennt

Evtl. hängt neuerdings noch ein weiterer Verbraucher an Deinen Sicherungen? Man könnte z.B. mit dem Zangenamperemeter mal einzeln den Strom messen, ob was auffällig ist? Außerdem würde ich den FU genauer ansehen, ob alte Elkos ausgelaufen sein könnten.

OP #8038700

H. H. schrieb:

Felix F. schrieb:

Weiß jemand, was hier das Problem sein könnte?

Einschaltstrombegrenzung defekt, Relais klebt.

Leistungsschütz funkioniert einwandfrei. Einschaltstrombegrenzung im FU?

Lu schrieb:

Evtl. hängt neuerdings noch ein weiterer Verbraucher an Deinen Sicherungen? Man könnte z.B. mit dem Zangenamperemeter mal einzeln den Strom messen, ob was auffällig ist? Außerdem würde ich den FU genauer ansehen, ob alte Elkos ausgelaufen sein könnten.

Am Netz hat sich nichts geändert. Außerdem lässt sich das Verhalten dauerhaft reproduzieren. Elkos muss ich demnächst prüfen, wenn ich ihn ausgebaut habe.

Ich habe auch mal die Spannung an den Phasen gegen Nullleiter gemessen. Die 2 funktionsfähigen Phasen hatten ~230V. Die "kaputte" ~70V, obwohl sie ja eigentlich 0 sein sollte?

#8038744

Felix F. schrieb:

Ich habe auch mal die Spannung an den Phasen gegen Nullleiter gemessen. Die 2 funktionsfähigen Phasen hatten ~230V. Die "kaputte" ~70V, obwohl sie ja eigentlich 0 sein sollte?

Jeder FU hat eigentlich Entstör-Cs. Die geringe Kapazität könnte reichen um bei hochohmiger Messung eine Spannung auf dieser abgeschalteten Phase zu finden?

Beitrag #8038834 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8038873

Nochmal kurz zur Klarstellung: Der FU läuft trotz durchgebrannter Phase ganz normal, keine Fehlermeldung etc. Auch der Motor (Stern) lässt sich damit starten. Vermutlich mit weniger Leistung, kann ich aber nicht messen.

Die Sicherung brennt bereits beim bloßen einschalten des FUs durch, also es liegt nicht am Strom vom Motor, der läuft ja noch gar nicht.

Gast #8038876

Felix F. schrieb:

Der FU läuft trotz durchgebrannter Phase ganz normal, keine Fehlermeldung etc. Auch der Motor (Stern) lässt sich damit starten. Vermutlich mit weniger Leistung, kann ich aber nicht messen.

Natürlich mit weniger Leistung. Der Zwischenkreiselko ist in FUs mit Drehstromeingang recht klein.

#8038908

Felix F. schrieb:

Die Sicherung brennt bereits beim bloßen einschalten des FUs durch, also es liegt nicht am Strom vom Motor, der läuft ja noch gar nicht.

Wenn Du die Sicherung nach dem Aufstart wieder reinmachst, bleibt die dann drin? Weil

Felix F. schrieb:

Aktuell ist er aber nicht mehr nutzbar, da beim einschalten eine zufällige Phase durchbrennt (im Sicherungskasten, alle Phasen einzeln abgesichert).

Zufällige Phase klingt für mich mehr nach Problem mit der Einschaltstrombegrenzung oder dem Aufstart des Controllers und weniger nach hartem Kurzschluß

#8038923

Soul E. schrieb:

Einschaltstrombegrenzung oder dem Aufstart des Controllers

Einschaltstrombegrenzung wäre möglich, aber warum betrifft es verschiedene Phasen/Sicherungen? Hat denn keiner ein Schaltbild? Womit erfolgt hier (ST9100A, 4kw, 400V) die Einschaltstrombegrenzung?

: Bearbeitet durch User
#8038946

Lu schrieb:

Einschaltstrombegrenzung wäre möglich, aber warum betrifft es verschiedene Phasen/Sicherungen? Hat denn keiner ein Schaltbild? Womit erfolgt hier (ST9100A, 4kw, 400V) die Einschaltstrombegrenzung?

Es wäre denkbar, dass alle drei Phasen in den gleichen Zwischenkreis einspeisen. Dann geht der Einschaltstrom für alle drei Phasen gleichermaßen zurück, sobald dieser aufgeladen ist. Es ist dann Zufall, welche als erstes fliegt.

Wenn es eine Einschaltstrombegrenzung gibt, dann ist sie Bestandteil des FU. D.h. der Fehler sollte bei defekter Einschaltstrombegrenzung nach Tausch des FU verschwinden, und bei gealterten Sicherungsautomaten nach Tausch derselben.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.