Relais an AVR wie beschalten?

Gast #123435
Also ich muß jezt nen Relais mit dem AVR ansteuern, bin aber verwirrt
was den da nun wie angeschlossen werden muß, hab shcon mehrere Websites
durchgelsen aber ich steig da nicht so ganz durch.
Wie muß ich die Diode bemessen und kommt die einfach parraleel zur
Spule, eben da wo + dranne ist auch der + der Diode? Oder umgedreht?
Und wann braucht man nen RC-Glied und wie bestimme ich das?
Folgendes Relais würde ich gerne anteuern:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=FIN%2036.11%205V
Gast #123437
Die Diode kommt parallel zur Spule des Relais, der Minuspol der Diode
kommt an die Versorgungsspannung. Welche Diode du nimmst, ist relativ
schnuppe, eine 1N4148 oder auch ne 1N4001 tut gut. Bei deinem Relais
mußt du allerdings noch ne kleine Treiberstufe zwischen AVR und Relais
schalten, da der Spulenwiderstand 70 Ohm beträgt und somit 70mA fließen
würden. Treiberstufe: Widerstand 10k von AVR zu Basis z. B. eines BC549,
Emitter an Masse, Kollektor an Relais.

Thorsten
Gast #123438
Supie, danke für die hilfreichen Antworten.
Da werd ich meine Platine nochmal überarbeiten müssen, aber besser früh
als zu spät den Fehler bemerken :)
Gast #123439
das trifft sich ja super, habe mir gerade die selbe Frage gestellt.
(Will ne fernsteuerbare Steckdose bauen). Die Dioden sind doch dafuer
da, um beim ausschalten die nach "u = L*(di/dt) = etwa unendlich"
entstehende Spannung abzuleiten. Was passier wenn ich das nicht mache?
Geht der AVR dann zwangsweise kaputt?
Nun hab ich das leider bei meiner letzten Reicheltbestellung nicht
bedacht und keine 1N4001 mitbestellt. Hab hier nicht so ein paar 08/15
Dioden bis 100mA rumliegen, davon aber reichlich. Tun's die auch? Soll
ich einfach zwei parallel schalten? Das laesst sich so schlecht
berechnen und nen ganzen AVR sollte ich zu Testzwecken auch nicht
riskieren.

TIM
Gast #123440
Hi

Es kann von nichts bis AVR lernt das fliegen alles passieren. Eine
normale 100mA 1N4148 reicht völlig wenn du nicht gerade einen Schütz
für Ströme im kA betreibst.

Matthias
Gast #123441
son avr macht zuweilen recht unerklärliche sachen ohne die
schutzbeschaltungen, man sollte auch auf die bei den
relaisschaltvorgängen entstehenden abreisfunken achten, entweder diese
funken verhindern oder das relais nicht in der nähe des MC's
betreiben.
Gast #123442
Die Diode muß den gleichen Strom abkönnen wie durch die Spule bei
Betrieb fließt.
Beispiel:
Vcc 5V
Relais 100 Ohm Spulenwiderstand -> 5V/100 Ohm = 50mA
Gast #123444
und wie ist es mit den kontakten selber? also die beiden
verbindungskontakte? müssen/sollten die auch irgendwie gesichert
werden? oder reicht vcc und gnd von der relaisspule selber aus?

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 22 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.