man kann ja ein Motor (Last) am Drehstrom in Stern oder Dreieck verschalten. In Büchern sehe ich manchmal, dass die Spannungsversorgung (Quelle) ebenfalls im Dreieck oder Stern verschaltet ist.
Wird das auch genutzt und wenn ja, wie? Man hat doch immer nur die 3 Phasen und den Neutralleiter, die aus der Wand kommen. Das ist doch alles im Stern verschaltet mit den entsprechenden resultierenden Spannungen (Leiter-Leiter 400 V, Leiter-Neutral 230 V). Wie soll man hier eine Dreieckversorgung heraus bekommen?
Die Quelle - i.A. der Verteiltrafo des Energieversorgers - muss auf der Niederspannungsseite immer im Stern verschaltet sei, sonst wäre ja kein Sternpunkt zum Erden vorhanden.
Um eine bessere Verteilung von Schieflasten zu erreichen wird auch gelegentlich die Niederspannungsseite im Zickzack verschaltet.
Ist das ganze somit nur ein theoretisches Konstrukt, was nur
didaktischen Charakter hat, aber praktisch nicht umsetzbar ist?
Das ist sogar so gut umsetzbar, dass wenn die 3 Quellen in einem Karton stecken und nur drei Strippen raushaengen, du von aussen nicht sagen kannst, ob die in Stern oder Dreieck verschaltet sind (ohne den Karton aufzumachen).
Das ist sogar so gut umsetzbar, dass wenn die 3 Quellen in einem Karton
stecken und nur drei Strippen raushaengen, du von aussen nicht sagen
kannst, ob die in Stern oder Dreieck verschaltet sind (ohne den Karton
aufzumachen).
In Hochspannungsnetze sind oft auch die Quelle in Stern geschaltet.
Bei den Hoch und Höchstspannungsleitern gibt es nur die drei Adern L1, L2, L3.
Das Erdungsseil ist zu dünn um als MP Leiter zu dienen.
In Büchern sehe ich manchmal, dass die Spannungsversorgung
(Quelle) ebenfalls im Dreieck oder Stern verschaltet ist.
Beispiel?
Bei gleichmäßiger Belastung der Phasen braucht man den Nullleiter gar nicht, weil dort dann sowieso kein Strom fließt. Aus Sicht der Versorgung gibt es keinen Unterschied, ob der Verbraucher in Stern- oder in Dreieckschaltung dran hängt. Bei Sternschaltung bekommt er lediglich eine niedrigere Spannung.
Wie die Quelle die Potentialdifferenzen auf den 3 Phasen erzeugt, ist bei gleichmäßiger Belastung ebenfalls egal.
Das Erdungsseil ist zu dünn um als MP Leiter zu dienen.
Das ist ja auch eher der SL, durch den ja bekanntlich kein Strom
fliessen soll. Ausserdem ist es dazu da, das sich die Vögel drauf-
setzen. Denn die weitverbreitete Meinung, das sich die Vögel auf
die Leiterseile setzen ist falsch.
Eine Last (Heizung) habe z.B. intern drei Widerstände. Beim sanften Betrieb kann man diese in "Stern" ans Netz schalten. Dann hat jeder Widerstand 230V Speisespannung.
Will man sehr stark heizen, schaltet man die drei Widerstände in "Dreieck" um.
Dann bekommt jeder Widerstand 398 V ab und die Hitzeerzeugung beträgt das Dreifache.
Das Stern-Dreieck-Umschalten nutzt man oft beim Anfahren von Motoren: zuerst schaltet man die drei Stränge des Motors an 230V. Dann ist der Anlaufstrom nicht so hoch wie bei 398V an den Strängn des Motors. Wenn der Motor dann vernüftig hochgelaufen ist, schaltet man auf Dreieck um, und kann die Leistung auf den Zuleitungen mit einem Strom zuführen, der z.B anstatt 1A bei Stern (230V je Strang) 0,58 A bei Dreieck (398V je Strang)beträgt.
Das gilt auch bei Motoren:Dort ist die Nennleistung durch die Erwärmung der Wicklung bestimmt. Man kann in Stern den Motor nur um ein Drittel der Leistung belasten wie im Dreieck möglich ist.
An der Leistungsgrenze für Dreieck wird ein Motor in Stern überhitzen wenn er an 230/400 Versorgung angeschlossen ist