Hi,
ich verwende hier RS-232 als Bus, habe also Sender und Empfänger am UART
miteinander jeweils verbunden und alle AVR-UARTs untereinander dann mit
einer Busleitung.
Die Kommunikation erfolgt unter den 3 AVRs ganz einfach. AVR1 sendet ein
Paket los, das dann von beiden anderen Empfangen wird. Diese werten das
dann aus. Danach ist AVR2 dran und sendet ein Paket auf den Bus während
AVR1 und AVR3 zuhören, das gleiche Spiel macht dann AVR3.
Nun habe ich testweise mal nur AVR1 und AVR2 am Bus hängen.
AVR1 sendet nun ein Paket, die Senderoutine sieht folgendermaßen aus:
1
voiduart_send(uint8_tbyte)
2
{
3
UCSRB&=~(1<<RXEN);// Empfnger ausschalten
4
UCSRB|=(1<<TXEN);// Sender einschalten
5
6
_delay_us(100);// Warten, Bus auf High damit Start-Bit korrekt erkannt wird
7
8
UDR=byte;
9
10
loop_until_bit_is_set(UCSRA,TXC);
11
UCSRA|=(1<<TXC);
12
13
UCSRB&=~(1<<TXEN);// Sender wieder ausschalten
14
UCSRB|=(1<<RXEN);// Empfnger wieder einschalten
15
}
Ich denke die ist selbst erklärend. Dadurch, dass der Sender am Ende der
Routine wieder abgeschaltet wird habe ich am Bus nach dem Stop-Bit auch
wieder eine fallende Flanke. AVR2, der währenddessen die ganze Zeit am
Bus lauscht erkennt somit fälschlicherweise zwei eingehende Bytes. Erst
das echte, tatsächlich gesendete, dessen Empfang man durchs resetten des
RXC-Flag quittieren muss, und dann noch das fiktive Byte. Kann man den
Empfang dieses fiktiven Bytes irgendwie verhindern? AVR2 muss nämlich
warten, ehe er selbst dann ein neues Byte senden kann.
Ebenso verhält sich das, wenn AVR2 dann selbst ein Byte sendet. Der
Empfänger wird zwar abgeschaltet aber wenn er wieder eingeschaltet wird
liegt der Bus bereits auf Low-potenzial. Der Empfänger sieht diesen
Low-Zustand beim Einschalten fälschlicherweise als fallende Flanke an
und denkt, es würde gerade wieder ein Byte gesendet werden, welches man
dann am Ende wieder durch resetten des RCX-Flags quittieren muss. Etwas
nervig. Kann man das irgendwie verhindern?
An jedem Busteilnehmer hängt an der Busleitung noch ein niederomiger
Pulldown, damit sich beim Senden ständig Stromschleifen ausbilden um die
Übertragung störsicher zu machen. Eventuell könnte ich das ganze auch
jeweils gegen VCC schalten?
lg PoWl
RS232 ist eine serielle Schnittstelle, aber nicht jede serielle
Schnittstelle ist RS232. Deine auch nicht; diese Bezeichnung führt nur
in die Irre.
Warum machst Du nicht einfach einen Pullup auf den „Bus“?
>RS232 ist eine serielle Schnittstelle
Falsch.
RS232 ist nur eine physikalische U-Pegel-Festlegung.
Das hat nicht das geringste mit parallel/seriell - Protokoll zu tun.
> Ich verwende hier RS-232 als Bus
Was blöd ist, denn RS-232 ist nur als Punkt-zu-Punkt spezifiziert, die
Schnittstellenbausteine sind per se nur dafür gemacht.
Wenn Du Glück hast, hält das, wenn nicht: Pech.
Warum nimmst Du nicht einen richtigen Bus? RS422/485 würden sich
anbieten - ist durchspezifiziert, es gibt massig Bausteine und mögliche
Protokolle gibt es auch jede Menge.
Hi
Das so UART so nicht für einen Bus geeignet ist dürfte langsam klar
sein.
>Kann man den Empfang dieses fiktiven Bytes irgendwie verhindern? AVR2 muss>nämlich warten, ehe er selbst dann ein neues Byte senden kann.
Den Empfang nicht. Aber bei dem fehlerhaften Byte sollte ein Frame Error
aufreten. Einfach mal die Fehlerbits in UCSRA abfragen.
MfG Spess
MCUA schrieb:>>RS232 ist eine serielle Schnittstelle> Falsch.> RS232 ist nur eine physikalische U-Pegel-Festlegung.> Das hat nicht das geringste mit parallel/seriell - Protokoll zu tun.
Quatsch. RS-232 ist ...
1
TIA/EIA standard for serial transmission between computers and peripheral devices
Na gut.. was solls, lass ichs halt so es funktioniert ja. Beim nächsten
Projekt nehm ich einfach Pull-Ups oder implementier ein eigenes
Protokoll in Software.
>>>RS232 ist eine serielle Schnittstelle>> Falsch.>> RS232 ist nur eine physikalische U-Pegel-Festlegung.>> Das hat nicht das geringste mit parallel/seriell - Protokoll zu tun.> Quatsch. RS-232 ist ...> ein Standard für serielle Datenübertragung
Falsch.
Es sind dort NUR physikalische (U,I,R-Werte und SlewRate) definiert.
Mit Bit/Byte/Word/Packet/Sonst-Protokoll hat das NICHTS zu tun.
Ausserdem: Ein MAX232 kann sich für ein Bit/Byte/Word/Packet-Protokoll
schon PRINZIPIELL nicht interessieren können, da er die
In-Out-Spannungs-Werte nur physikalisch umsetzt.
Also was bitte soll das mit Bit/Byte/Word/Packet/Sonst-Protokoll zu tun
haben???
Was soll das bitteschön? Ich habe nie behauptet, dass die seriellen
Parameter in RS-232 festgelegt sind. Aber dass es eine serielle
Schnittstelle sei.
Worauf Du behauptet hast:
> RS232 ist nur eine physikalische U-Pegel-Festlegung.> Das hat nicht das geringste mit parallel/seriell - Protokoll zu tun.
Was schlicht und einfach Unfug ist. Weder beschreibt RS-232 bloß die
„physikalischen U-Pegel“ - es geht weit darüber hinaus und beschreibt
die einzelnen Signale einer seriellen Schnittstelle - noch hat es „nicht
das geringste mit parallel/seriell - Protokoll“ zu tun. Es beschreibt
sehr wohl ein serielles Schnittstellenprotokoll inklusive der Handshake-
und sonstigen Signale, nur nicht die Parameterdetails der
Datenleitungen.
Könntest Du diese kindische Rechthaberei jetzt einfach lassen? Für mich
mache ich jedenfalls hier einen Punkt, bevor es lästig wird.
>Was soll das bitteschön?
Na ein Richtigstellung.
>Es beschreibt sehr wohl ein serielles Schnittstellenprotokoll
Nein. Seit wann sind Leitungen ein Protokoll ???
(über die Leitungen können alle möglichen Protokolle laufen)
Ein Auto hat Räder, aber nicht alles was Räder hat ist ein Auto.
Und RS232 ist KEIN "Auto", sondern es sind lediglich die "Räder".
Und wenn jemand Räder benutzt, kann er nicht (wie du) sagen, er benutzt
Autos.
So. Übrigens, warum sollte sich RS-232 bzw. der UART nicht für einen Bus
benutzen lassen? Auch wenn das die Spezifikation von RS-232 nicht
vorsieht. Bei einem Softwaretechnisch realistierem Bus-System macht der
AVR auch nichts anderes.
Der UART hat sogar einen Multi Processor Communication Mode. Den hatte
ich zunächst auch verwendet, war aber schlichtweg overkill dafür, dass
immer die gleichen Datenpakete zu gleichen zeitlichen Abständen hin und
hergesendet werden.
V.24 beschreibt das Verhalten der einzelnen Signale der
RS232-Schnittstelle. RS232 hat mit Protokoll nix zu tun, genauso wie
RS485 oder RS422 nur die Pegel/Zeiten etc. und nicht die Protokolle
beschreiben.
@Paul, wie sind den die Sender bei Deinem "Bus" zusammengeschaltet?
Blackbird
Wie gesagt an allen AVRs ist TX und RX verbunden, daneben ein
niederomiger Pulldown um mit den anderen AVRs Stromschleifen zu bilden.
Das ganze dann jeweils mit einer gemeinsamen Busleitung verbunden.
Also der Bus funktioniert, jedoch habe ich ständig low auf dem Bus
liegen wenn grad kein Sender aktiv ist, was direkt beim Abschalten des
Senders allen Busteilnehmern ein gerade gesendetes Byte vorgaukelt. Das
wird sich wohl auch nicht verhindern lassen, dazu muss der Bus
high-aktiv werden, ergo brauche ich Pull-Ups. Das ist nun aber alles
nicht so schlimm, habe daraus gelernt und es läuft ja.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 16 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.