RS485 Gerät Lesen

Gast #7163446
Bei uns kommt alles vor. 422 mit vier Adern, 485 mit zwei aber auch vier 
Adern. Da gibt es am Markt genügend Konverter. Meistens steht da 422/485 
und es gibt nichts zu Konfigureren. Weder Software noch DIP-Schalter 
oder Brücken.

Damit kann man sich aber schön in die Nesseln setzen. Denn unter 
Umständen klappt die Verbindung, unter anderen Umständen leider nicht. 
Das ist manchmal rein zufällig.

Wir verwenden nur noch Umsetzer von MOXA. Da muss man explizit auswählen 
ob 232, 422 oder 485 und dann zwei- oder vieradrig. Wenn das falsche 
eingestellt ist, dann funktioniert die Verbindung garantiert nicht.
Gast #7163512
STK500-Besitzer schrieb:
> Die Sendefunktion der Transceiver bei RS485 ist abschaltber, bei RS422
> nicht.

Es gibt auch die Verwendung im Mischbetrieb; ein Master (wenn man das 
noch so verwenden darf) nutzt ein Adernpaar zum Senden, die Slaves 
nutzen das andere Adernpaar zum Senden.

Das ist dann aus Sicht beider (Master und Slaves) Vollduplex-Betrieb, 
aber die Slaves müssen gesteuert durch ein Protokoll die Klappe halten, 
solange sie nicht angesprochen werden.
Gast #7163523
DerEgon schrieb:
> Es gibt auch die Verwendung im Mischbetrieb; ein Master (wenn man das
> noch so verwenden darf) nutzt ein Adernpaar zum Senden, die Slaves
> nutzen das andere Adernpaar zum Senden.
>
> Das ist dann aus Sicht beider (Master und Slaves) Vollduplex-Betrieb,
> aber die Slaves müssen gesteuert durch ein Protokoll die Klappe halten,
> solange sie nicht angesprochen werden.

Das nennt sich - wie oben schon angesprochen - 4-Wire-RS485.
#7163539
STK500-Besitzer schrieb:
> RS422 ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
> RS485 bietet immer die Möglichkeit eines Busses.
> Die Sendefunktion der Transceiver bei RS485 ist abschaltber, bei RS422
> nicht.

Und RS485-Sender müssen so robust aufgebaut sein, daß sie ein 
"Gegeneinander-Senden" (vulgo Kurzschluß) überstehen, so daß man auf dem 
RS485-BUS Kollisionserkennung betreiben kann.

Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7163562
> Meistens steht da 422/485
> und es gibt nichts zu Konfigureren. Weder Software noch DIP-Schalter
> oder Brücken.

Es gibt noch RS422/485 wo der Takt der Uebertragung ueber ein eigenes 
paar uebertragen wird. Ich aber wohl seit den 70ern etwas aus der Mode 
gekommen. :-D

Olaf
#7163576
Olaf schrieb:
> Es gibt noch RS422/485 wo der Takt der Uebertragung ueber ein eigenes
> paar uebertragen wird. Ich aber wohl seit den 70ern etwas aus der Mode
> gekommen.

Keineswegs. XY2-100-Protokoll für Laserscanner überträgt 4 oder 5 
Signale so. Das sind dann Speziallösungen, wo Firmen Quasistandards 
vorgeben.

Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #7163745
Alex schrieb:
> Also benötige ich entweder einen RS485 Adapter + entsprechender Software
> auf meinem Notebook oder einen Logic Analyzer + ein Oszilloskop,
> richtig?

Wenn du die Kommunikation auf Bitbasis decodieren willst, reichen die 
beiden letzteren.
Logicanalyzer gibt es "für nen Zehner" bei diversen Händlern - auch aus 
Deutschland.
Einfacher wird auf jeden Fall mit dem Adpater.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 4 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.