UART mit mehr als 2 Busteilnehmern?

Gast #513794
Hallo,

ich habe eine Frage zum UART.
Ist es möglich mehr als 2 Controller an einen "UART-BUS" zu hängen?

Ich stelle mir das so vor. Ein Master sendet ganz normal auf der 
TX-Leitung und zwei salves hören zu (hängen also beide mit RX am TX). 
Die Slaves könnten dann wegen fehlender Busarbitrierung allerdings nicht 
direkt an den Master schicken. Stimmt das so?

Gruß
Michael
Gast #513797
@Michael

>ich habe eine Frage zum UART.
>Ist es möglich mehr als 2 Controller an einen "UART-BUS" zu hängen?

Ja. Nennt sich meist RS422 (unidirektional) bzw. RS485 (bidirektional).

>Ich stelle mir das so vor. Ein Master sendet ganz normal auf der
>TX-Leitung und zwei salves hören zu (hängen also beide mit RX am TX).

So weit so gut.

>Die Slaves könnten dann wegen fehlender Busarbitrierung allerdings nicht
>direkt an den Master schicken. Stimmt das so?

Kommt drauf an. wenn es jeweils eine TX Leitungen vo den Slaves zum 
Master gibt schon.

MfG
Falk

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.