schnelle externe Schnittstelle

Gast #659084
Hallo,
ich suche eine Schnittstelle um Daten von einem Gerät zum anderen 
weiterzuschicken. Geschwindigkeit sollte zwischen 5 und 10MBit liegen. 
Das ganze möglichst Busartig (1 Master, mehrere Slaves max. 10).

RS-232 geht ja "nur" bis knapp 1Mbit, ebenso CAN-Bus. Jetzt gibt es ja 
z.B. vom TI RS485 Treiber bis max. 25MBps. Sind damit z.B. 10Mbit auch 
unter rauen Bedingungen möglich? So wie ich es verstanden habe, sendet 
ein RS-485 Device ja zuerst eine Adresse und dann die Daten...?

Gibt es noch andere Bussysteme die ich nutzten könnte? Der 
Software-Overheat sollte möglichst gering sein..

Grüße
Gast #659793
Ich verwende fuer solche Anforderungen SPI, wenn es ueber Kabel geht mit 
RS422 Treibern und Empfaengern und Standard Netzwerkkabel als Medium. 
Als Empfaenger ein CPLD , dass dass erste Byte eine SPI Zugriffes asl 
Adresse dekodiert und dann entsprechend die Daten weiterleitet.
Gast #660417
Ethernet, USB oder FlexRay fallen mir da spontan ein.
Da es sich anscheinend um 10 Geräte handelt würde ich von SPI, PCI, PCIe 
oder LVDS absehen. Schau auf jeden Fall, daß für das Bussystem deiner 
Wahl gute Communication Controller erhältlich sind (v.a. ausreichend 
Datenpuffer an den Slaves!!). So kannst Du dir viel Arbeit ersparen und 
eine zuverlässige Kommunikation aufbauen.
Gast #660979
> Ethernet, USB oder FlexRay fallen mir da spontan ein.

Naja, außer vielleicht FlexRay passend die halt mal gar nicht auf "Der 
Software-Overheat sollte möglichst gering sein..", sofern keine 
Überhitzung der Software, sondern ein Overhea_d_ gemeint ist ;-)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.