Mit 5 V Eingangssignal ein 12V Schütz schalten

Gast #3450392
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Leute,

ich versuche gerade eine Platine zu entwerfen und wollte mal fragen ob 
ihr einen Ansatz für mich habt.

Problemstellung ist folgende:
1. Ich habe einen Isolationswächter und ein Batterie-Management-System. 
Beide geben beim Auftreten eines Fehlers 5V über ein Signalkabel raus 
(ganz normales 0,5 mm² Kupferkabel). Diese Fehler sollen dazu dienen die 
beiden Hauptschütze, welche mit 12 V versorgt werden, zu steuern bzw. zu 
öffnen, so dass die Batterie vom Umrichter getrennt wird.
Um dies zu realisieren dachte ich mir, ich transformiere die Spannung 
mit nem Step-up DCDC Wandler auf 12 V und gebe diese weiter an ein 
Normal Closed Relais, welches den kreis öffnet sobald die 12 V anliegen, 
über den die Schütze versorgt werden.

2. Dazu muss, wenn der Fehler ausgelöst worden ist, die Hardware 
gesperrt werden, bis man über einen Signalschalter das ganze zurücksetzt 
und eine LED muss dazu aufleuchten.

Habt ihr Vorschläge, wie man das eleganter lösen kann?
Bei 2. habe ich noch keine Ahnung wie ich das umsetzen soll :/

Ich hoffe ich habe es verständlich erläutert und hoffe dazu, dass mir 
einer weiterhelfen kann.

Viele Grüße

Benjamin
#3450411
Lesenswert?
• ▲
▼
@ bsch09 (Gast)

>Beide geben beim Auftreten eines Fehlers 5V über ein Signalkabel raus

Wahrcheinlich nur für Signalisierungszwecke mit wenig Strom.

>(ganz normales 0,5 mm² Kupferkabel). Diese Fehler sollen dazu dienen die
>beiden Hauptschütze, welche mit 12 V versorgt werden, zu steuern bzw. zu
>öffnen, so dass die Batterie vom Umrichter getrennt wird.

Also abzuschalten, oder?

>Um dies zu realisieren dachte ich mir, ich transformiere die Spannung
>mit nem Step-up DCDC Wandler auf 12 V und gebe diese weiter an ein
>Normal Closed Relais, welches den kreis öffnet sobald die 12 V anliegen,
>über den die Schütze versorgt werden.

Nein, denn dein Relais sollen ja stromlos geschaltet werden. Also muss 
die existierende Verbindung geöffnet werden.

>2. Dazu muss, wenn der Fehler ausgelöst worden ist, die Hardware
>gesperrt werden, bis man über einen Signalschalter das ganze zurücksetzt
>und eine LED muss dazu aufleuchten.

Man lässt eine zuvor aktivierte Selbsthalteschaltung mit Relais 
abfallen.

https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Selbsthaltung
Gast #3450670
Lesenswert?
• ▲
▼
bsch09 schrieb:
> Habt ihr Vorschläge, wie man das eleganter lösen kann?

Ja: normalerweise ist die Schützansteuerung und der Isolationswächter 
Bestandteil des Batteriemanagementsystems. -> Problem gelöst.

Ne im ernst Ihr habt schon merkwürdige Sicherheitssysteme: Ein normales 
5V-Signal ist sicherheitstechnisch nicht geeignet um eine kritische 
Abschaltung durchzuführen. Dafür nimmt man normalerweise PWM-Signale 
oder stromgesteuerte Signale bei denen man auch erkennen kann ob eine 
Unterbrechung (abgerissenes Kabel) oder ein Kurzschluß an Masse oder 
Batteriespannung (durchgescheuertes Kabel) vorliegt.

Einzige Ausnahme: Airbag-Signal. Hier wird mit einem hohen Strom (vor 
dem Aufprall) ein Sicherungswiderstand durchgebrannt.

Gruß Anja

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.