5 poliger Steckverbinder 230V

Gast #4265677
Lesenswert?
• ▲
▼
Verschiedene Stromkreise 230V und 5V wären sowieso unzulässig, da
in einem Kabel die Einzeladern nur basisisoliert gegeneinander sind.
Der TO sagt doch, was er machen will.

Steckverbindung: Kommt auf die zulässige Strombelastbarkeit an.
Wie wärs mit HAN6 ?

Wie dick ist das Kabel und wie groß der max. Strom ?
Gast #4283596
Lesenswert?
• ▲
▼
>1x N
>1x PE
>3x L (keine unterschiedlichen Phasen, nur unterschiedliche Schalter)

nicht Gut. von den 3L würde ich maximal eine nehmen oder sicherstellen 
dass nur eine gleichzeitig aktiv. Oder du machst aus der einen L eine N.
Gast #4283626
Lesenswert?
• ▲
▼
Huch, da muss ich zustimmen, naja fast du kannst ja die Verbraucher über 
verschiedene Phasen schicken (0 An, 1 An und 3 An kein Problem, bei 2 An 
müsste man mal rechnen). (bzw. jede L mit < 5A absichern, damit der N 
nicht überlastet wird)

MfG
ich
#4283654
Lesenswert?
• ▲
▼
ich schriebim Beitrag #4283626:
> Huch, da muss ich zustimmen, naja fast du kannst ja die
> Verbraucher über
> verschiedene Phasen schicken (0 An, 1 An und 3 An kein Problem, bei 2 An
> müsste man mal rechnen). (bzw. jede L mit < 5A absichern, damit der N
> nicht überlastet wird)
>
> MfG
> ich

Ic hstimme da mal nicht zu.

Warum, hat der TE schon in seinem Eingangsport erklärt.

Da wird auch kein N Überlastet.
Gast #4283763
Lesenswert?
• ▲
▼
Bitte um Erklärung.
Meiner Meinung 3 gleichphasige (keine anderen Phasen) Auf 1 Nullleiter 
finde ich schon etwas happig, wenn man die drei Zuleitungen mit jeweils 
>5A (ok 16/3 A) abgesichert ist kann mehr als 16A durch den Nullleiter 
leiten. Ich würde sagen dadurch wird der Nullleiter Überlastet. (Jetzt 
kommt wieder die Kabelberechnung daher obs gut geht oder Nicht, aber ich 
glaube nicht, dass N für >> 16 A ausgelegt ist.
Gehen wir mal von 3 mal 16A auf L -> 48 A auf N das wird sehr warm. 
Anders sieht es aus wenn alle 3 Leiter gemeinsam auf 16A abgesichert 
ist.
Und ja wenn man 32A Kabel nimmt, sind es halt statt den 5A 11A.

Mit freundlichen Gruß
ich

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.