9V Rauchmelder an 5V Eingang von SPS anschließen

Gast #4492845
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe mehrere FlammEx profi K-SD4 und K-SD3 Rauchmelder per Draht 
vernetzt. Diese geben bei Alarm einfach 9V zwischen den beiden 
Anschlüssen aus und die anderen Rauchmelder lösen ebenfalls aus. Das 
kann auch mit einer 9V Batterie getestet werden.

Nun würde ich dieses Signal gerne an einen digitalen 5V-Eingang einer 
SPS (Wago 750-414), welcher zwischen 2,4 - 5V auf logisch 1 schaltet, 
anschließen. Der Eingangsstrom ist mit typ. 50µA angegeben. Wie kann das 
Signal möglichst einfach und sicher übergeben werden?

Wäre ein Spannungsteiler aus zwei z.B. 10kOhm Widerständen eine 
Möglichkeit? Oder wäre ein Festspannungsregler 7805 besser geeignet?

PS: Die anderen 24V SPS-Eingänge würden erst ab 15V auf logisch 1 
schalten.

Gruß annD
Persönliche Seite #4492853
Lesenswert?
• ▲
▼
annD schrieb:
> Wäre ein Spannungsteiler aus zwei z.B. 10kOhm Widerständen eine
> Möglichkeit?

Sofern der Eingangswiderstand der SPS deutlich höher ist: Ja, natürlich.

> Oder wäre ein Festspannungsregler 7805 besser geeignet?

Nur, wenn der Eingangswiderstand der SPS ziemlich gering und der 
Ausgangswiderstand des Rauchmelders ebenfalls ziemlich gering ist -- 
d.h. wenn da also schon einiges an Strom fließt.

Das dürfte unwahrscheinlich sein, also nimm den Spannungsteiler.
#4492862
Lesenswert?
• ▲
▼
annD schrieb:
> Wäre ein Spannungsteiler aus zwei z.B. 10kOhm Widerständen eine
> Möglichkeit?

Kann man machen.

> Oder wäre ein Festspannungsregler 7805 besser geeignet?

Völlig daneben.

> PS: Die anderen 24V SPS-Eingänge würden erst ab 15V auf logisch 1
> schalten.

Kann man mit einem Pullüp und einem Transistor in OC auch nehmen. Ergibt 
dann ein invertiertes Signal. Halte ich für die eleganteste Lösung.
Gast #4492887
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Eingangswiderstand müsste lt. den angegebenen 50µA bei 5V ca. 
100kOhm sein. Welcher Wert wäre dann beim Spannungsteiler optimal?

Pullup und Transistor möchte ich vermeiden, weil es aufwendiger zum 
platzieren wäre und ich es auch nicht dimensionieren kann.
Gast #4493795
Lesenswert?
• ▲
▼
Der Eingang würde schon ab 2,4V schalten.

Verstehe ich es richtig, dass die Z-Diode nur den Vorteil hätte, dass 
die Spannung an der Eingangsklemme auch bei Schwanken der ankommenden 
Spannung oder schwankendem Eingangswiderstand konstant bleiben würde?

In meinem Fall kann die ankommende Spannung (aus Batterien) aber nicht 
größer werden und bei zumindest halber Spannung würde noch geschaltet 
werden (Eingang 2,4 - 5V). Der Eingangswiderstand sollte nicht 
gravierend schwanken und ich würde denken, ein einfacher Spannungsteiler 
reicht aus.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.