LS Automat an 24V DC

Gast
Hi,
kann kann man ohne bedenken machen die 230V die sind die maximale 
Belastung es geht ja darum das sie bei einem entsprechenden Strom 
auslösen und ob der nun bei 24V oder 230V fließt ist dem LS egal.
Gast
Bei höheren Strömen könnte es kritisch werden, da bei DC der Funken 
nicht so leicht abreisst im Gegensatz zu AC. Die niedrigere Spannung 
wird das teilweise kompensieren, dennoch würde ich von einem höheren 
Kontaktabbrand ausgehen.
Gast
Genauere Infos sollte der jeweilige Hersteller haben. Datenblatt?

Frage 2 ist eher wieviele Schaltzyklen er aushalten soll und wie 
umständlich er anschließend auszutauschen ist.
Gast
Hi.

Die Stromversorgung schafft den Strom auf jeden Fall.
Es ist ein konventionelles Trafonetzteil mit 1,5 kW was rund 60 A bei 24 
V sind. Kurzzeitig dürfte also ein paar 100 A drin sein. Das Netzteil 
verfügt auch noch über ca 220000 uF Elkokapazität im DC Zweig.
Im Test hat der Automat auch sofort ausgelöst.

Ich verwende das Netzteil als "Bastelnetzteil", es ist die 
"Stromzentrale" meiner Heimwerkstatt. Mir ist klar, dass das Netzteil 
vielleicht etwas zu groß geraten ist, aber ich hab den Trafo kostenlos 
bekommen.
Mit Schaltreglern mache ich mir dann Spannungen wie 5V, 12 V, und ein 
einstellbarer Linarregler für beliebige andere Spannungen.
Ich wollte mir für die 24 V jetzt ne kleine "Verteilung" mit mehreren 
Sicherungsautomaten machen.
Dann vergiß es mal ganz schnell, dort einen simplen  230/400V AC LSS zu 
verbauen im DC Zweig.
Nach wenigen hundert Kurzschlußauslösungen ist dessen Kontaktsatz hin.
Für DC Anwendungen gibt es spezielle LSS, die eine geänderte 
Konstruktion haben -- eben damit der Lichtbogen beim Öffnen der Kontakte 
zügigist gelöscht wird.
Gast
wieso "auch" ?
einem AC-Automaten ist es elektrisch nicht wichtig wie herum Strom 
fließt,
sogar mechanisch gibts keinen Unterschied, ob von oben oder von unten.
Gast
Mike schrieb:
> Bei höheren Strömen könnte es kritisch werden, da bei DC der Funken
> nicht so leicht abreisst im Gegensatz zu AC

Hallo Mike. Bin Elektroinstallateur-Geselle.

Alle LS-Automaten, FI's und andere Leistungsschaltgeräte die man in 
einem Sicherungskasten/Schaltschrank finden kann haben eine 
Funken-Löschkammer.

Ein Lichtbogen wird also recht schnell gelöscht.

LS-Automaten heissen eigentlich Leitungsschutzschalter. Sie dienen dem 
Schutz der Leitungen vor Überlastung, nicht um ein angeschlossenes Gerät 
abzusichern.

mfg - Sven (der Strippenzieher)
Gast
Desweiteren ist es den LSS wirklich egal ob AC oder DC. Sie besitzen 
einen Elektromagneten (Spule auf Ferritkern) der den LSS bei Überlast 
und "Kurzschluss" abschalten lässt. Thermische auslösung ist ebenfalls 
integriert.

Damit ihr mal das innere eines LSS seht:

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Leitungsschutzschalter-ein-aus-ArM.gif&filetimestamp=20081229004738


LSS lösen aus:

Bei Überlast (1,13 - 1,45 -fache des Nennstromes des LSS)

Thermisch (nach <1 h bei maximalen Nennstrom des LSS)

Bei Kurzschlus (kann bis zum 5-fachen des Nennstromes des LSS reichen)

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.