IRFZ24N an Atmega

Gast #2219165
Hallo,


möchte mit meinem Atmega ein Relais schalten. Habe gerade in meinem 
Fundus einen IRFZ24N N-Kanal Mosfet gefunden
[[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz24n.pdf]]

Habe in der Konstellation nichts im Web gefunden, deshalb frage ich mal, 
bevor ich losbastel - würde das funktionieren?

Braucht man da einen Vorwiderstand, wie beim Bipolartransistor?

Habe da noch nicht so viel Erfahrung...


Danke!
Gast #2219221
auf anhieb hats jetzt nicht geklappt. habe aber noch einen npn bipolar 
transistor gefunden, damit gehts!

9V -- Relais (mit Freilaufdiode) -- Collector -- Emitter -- GND

Zwischen Basis und Controller hängt ein 1K Widerstand...

Weiss jetzt nicht ob das so langlebig ist, aber ich versuchs mal so.

Danke
#2219371
@  Hannes (Gast)

>Fundus einen IRFZ24N N-Kanal Mosfet gefunden
>[[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz24n.pdf]]

Ist ingünstig, ist ein normaler MOSFET, kein Logic Level.

>Habe in der Konstellation nichts im Web gefunden, deshalb frage ich mal,
>bevor ich losbastel - würde das funktionieren?

Kann sein, muss nicht. Eher eine Wackelkandidat.

>Braucht man da einen Vorwiderstand, wie beim Bipolartransistor?

Nein.

Siehe auch Relais mit Logik ansteuern.

MFG
Falk
Gast #2219381
Das muss mir jetzt mal jemand erklären: laut Datenblat liegt Vgs bei 
2...4 V. Das reicht doch locker aus, wenn er den ATMega mit 5 V 
betreibt. Wo soll das nicht logic level sein?
Gast #2219389
Niklas schrieb:
> Das muss mir jetzt mal jemand erklären: laut Datenblat liegt Vgs bei
> 2...4 V. Das reicht doch locker aus, wenn er den ATMega mit 5 V
> betreibt. Wo soll das nicht logic level sein?

Schau dir die Kurve für 4,5V (entspricht noch dem High bei einem 
CMOS-Ausgang) in Fig.1 an.
#2219390
Niklas schrieb:
> Das muss mir jetzt mal jemand erklären: laut Datenblat liegt Vgs bei
> 2...4 V. Das reicht doch locker aus, wenn er den ATMega mit 5 V
> betreibt. Wo soll das nicht logic level sein?

Zwischen 2 und 4 V beginnt der ganz langsam durchzuschalten. Deshalb 
steht auch dahinter Id=250µA. Damit kannst Du nicht wirklich ein Relais 
schalten.

Schau Dir den Chart mit Drain-to-Source Current vs. Drain-to-Source 
Voltage an. Dort sind für verschiedene Vgs Kurven eingezeichnet. Wie Du 
siehst schaltet der erst bei 10V so richtig durch. Drunter ist der 
Widerstand höher.

Das wird hier bei dem Relais vielleicht noch nicht ein Problem, wenn Du 
mehr machen willst aber schon.
Gast #2219656
Es kann reichen, muss aber nicht.  Bei einem Exemplar mit 2-3 V Schwelle 
ist es kein Problem, bei einem Exemplar mit 4 V Schwelle geht es dann je 
nach Relais und Versorgungsspannung eher nicht.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 15 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.