24V Schalteinheit für 80A Dauerlast gesucht

OP #7414135

Hallo Leute,

ich möchte meinen Speicher 50kwh LifePo4 48V mit einem Netzteil laden. Wenn der Speicher geladen werden soll, geht das Relay auf und es liegt eine 24V Spannung an.

Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung anliegen. Geladen wird mit aktuell max. 80A, kann aber in Zukunft mehr werden.

Könnt ihr mir ein Produkt empfehlen?

VG Philip

Gast #7414177

Philip schrieb:

Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung anliegen.

Spannender sind die 80A, die einen herrlichen Lichtbogen erzeugen werden, wenn der Schalter nicht speziell für so hohe Gleichströme gebaut wurde. Solche Schalter sind sehr speziell (also teuer).

Außerdem verträgt nicht jedes Netzteil, plötzlich ohne Last da zu stehen.

Es wird viel einfacher, wenn sich das Netzteil fern-steuern lässt. Ist das in deinem Fall eine Option?

OP #7414186

Leider nein, das Netzteil kann nicht gesteuert werden.

Die 24V kommen vom BMS der Batterie. Dort gibt es ein Relay, welches ich steuern kann. Ladevorgang aktiv, schalte Relay, dann liegen dort 24V an. Relativ simpel.

Hat jemand einen Link zu einem möglichen Schalter mit 80A Stromstärke oder mehr?

OP #7414220

Vielen Dank. Folgende Produkte habe ich mal gefunden

Relais 24V DC (Spule) 100A (Schliesser) von WHITE-RODGERS https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/relais-24v-dc-spule-100a-schliesser-von-white-rodgers/503404977-168-8871

TE Connectivity KILOVAC LEV100 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 100 A https://de.rs-online.com/web/p/schutze/7812611

Schaltrelais 24V 100A https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaltrelais-24v-100a/2403282582-241-2756

#7414225

Philip schrieb:

Die 24V kommen vom BMS der Batterie. Dort gibt es ein Relay, welches ich steuern kann. Ladevorgang aktiv, schalte Relay, dann liegen dort 24V an. Relativ simpel.

Das BMS schaltet die Ladung doch erst mal in sich ab wenn AKku voll?

Was hast Du denn genau vor?

Was benutzt Du als Ladegerät?

Ich habe hier z.B. ein Huawei R4850, das bleibt dauerhaft am Akku angeschlossen, egal ob es lädt oder nicht

Wo ist der Sinn der Trennung?

#7414234

Philip schrieb:

ich möchte meinen Speicher 50kwh LifePo4 48V mit einem Netzteil laden. Wenn der Speicher geladen werden soll, geht das Relay auf und es liegt eine 24V Spannung an.

Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung anliegen. Geladen wird mit aktuell max. 80A, kann aber in Zukunft mehr werden.

So so, es fließt also bei geöffnetem Schalter dann ein Strom? Willst du uns veräppeln? Beim Öffnen wird ein Stromkreis unterbrochen, also dein Geschreibsel ergibt keinen Sinn. Noch dazu einen 48 V Akku mit mind. 80 A zu laden, u. dies mit einem Schalter zu steuern, welcher elektromagnetisch mit 24 V betrieben wird, so wird ein Schuh draus? Mann kann aber auch elektronische Schalter dazu verwenden.

OP #7414309

Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen. Alternativen gibt es für mich leider nicht.

48V 16S Lifepo4 Speicher mit 50kwh. Ein BMS soll zusätzlich den Speicher mit einem Netzteil laden. Das BMS hat die Möglichkeit bei Ladung ein 24V Relais zu aktivieren. Die 24V sind die Steuerspannung. Die Ladeleistung ist bei 80A bei ca. 55V.

Können folgende Produkte das abbilden, was ich versuche oben zu beschreiben?

Relais 24V DC (Spule) 100A (Schliesser) von WHITE-RODGERS https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/relais-24v-dc-spule-100a-schliesser-von-white-rodgers/503404977-168-8871

TE Connectivity KILOVAC LEV100 Leistungsschütz / 24 V dc Spule, 1 -polig 1 Schließer / 100 A https://de.rs-online.com/web/p/schutze/7812611

Schaltrelais 24V 100A https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaltrelais-24v-100a/2403282582-241-2756

#7414343

Philip schrieb:

Ich würde mich über konstruktive Hilfe freuen.

Du ignorierst ja wen ich frage was Du genau vor hast

Ich vermute Dein Problem ist nicht das Relais sondern es fehlt an Verständins von dem Ganzen

Philip schrieb:

48V 16S Lifepo4 Speicher mit 50kwh.

Vermutlich 16S4P ? SInd da jeweils 4 Zellen parallel - oder 4 getrennte BMS?

Philip schrieb:

Ein BMS soll zusätzlich den Speicher mit einem Netzteil laden.

ein zusätzliches BMS? WIe ist das ganze verschaltet?

Philip schrieb:

Die 24V sind die Steuerspannung.

Was ist das für ein BMS das eine Steuerspannung zur Verfügung stellt? Wann wird diese aktiv? Normalerweise ist ein BMS nur die letzte Schutzinstanz, die Regelung erfolgt ausserhalb

OP #7414371

Die wieso und wie kann man es anders machen, haben wirklich nichts mit der Thematik zu tun. Wie der Speicher zusammengebaut wird, hat auch nichts damit zu tun. Ich habe bereits andere Schutzinstanzen aktiv und will zusätzlich noch mein BMS dafür nutzen. Es läuft bereits, die Netzteile laden den Speicher mit 80A. Zusätzlich lädt auch noch ein Wechselrichter den Speicher mit 100A. Alles läuft astrein, LS, Schütze, alles im System enthalten.

Die Steuerspannung von 24V wird aktiv, wenn der Akku geladen werden kann. Diese zusätzliche Funktion will ich als Sicherheit nutzen. Dazu benötige ich ein Gerät, welches einen Schalter bedient. Die o.g. Relais können das vielleicht? Wenn mir das jemand beantworten könnte, wäre ich wirklich sehr sehr dankbar

#7414998

Philip schrieb:

ich möchte meinen Speicher 50kwh LifePo4 48V mit einem Netzteil laden. Wenn der Speicher geladen werden soll, geht das Relay auf und es liegt eine 24V Spannung an. Ich bräuchte also einen Schalter, welcher öffnet, wenn 24V Spannung anliegen.

Geht es jetzt um 48V oder 24V ?

Oder sind die 24V die Spulenspannung und die 48V die Kontaktspannung (real dann wohl 58.4V wenn randvoll).

Ja, das macht für das Relais einen erheblichen Unterschied.

Und 50kWh ist immerhin ein veritabler e-Auto-Akku und kostet um 5000 EUR, da muss man beim Schütz nicht knausern, aber aufpassen welche Kurzschlussströme fliessen im Fall eines Falles.

OP #7415180
1
Ich bin mir ganz sicher, das es mit diesem Relais nicht lange geht und 
2
das es schnell kaputt ist.

Vielen Dank Andrew, der erste für mich hilfreiche Kommentar. Das Relais würde also funktionieren, zumindest interpretiere ich das so.

Wieso wird es nicht lange gut gehen?

Aktuell überlege ich, zwei Relais einzusetzen und die Last auf 2x 40A zu splitten.

Ist vielleicht dieses Produkt besser geeignet? https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Leistungsschuetze/Eaton/Leistungsschuetze-24V-DC/Eaton-Leistungsschuetz-DIL-M12-01-24V-5-5KW.html

#7415316

Philip schrieb:

schreib doch einfach was nicht stimmt, wieso es nicht geht

Das Relais ist nicht für 50V Schaltspannung ausgelegt. Die Lichtbögen, die beim Abschalten entstehen, zerstören nach und nach die Kontakte.

Philip schrieb:

vielleicht eine Alternative.

Schütze, die für das Trennen von Gleichspannung >50 V geeignet sind. Beispiele wurden genannt. Mit der parametrischen Suche bei Mouser oder Digikey wirst du schon was passendes finden.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 3 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.