Gleichrichterdiode für Hochspannung

Gast #513631
Hallo zusammen!

Erstmal an alle die hier zweigleisig unterwegs sind:
Ich hab diesen Post auch schon im Progforum gemacht, aber da eben nicht 
alle zweigleisig fahren...;-)
Bitte nehmt es mir nicht übel, ich steck nämlich wirklich in einer 
Sackgasse!


Ich bin auf der Suche nach einem Ersatztyp für die Dioden BY509 oder 
BY712-714.
Die wurden von Philips abgekündigt.
Leider hab ich noch keinen passenden Ersatztyp ausmachen können.

Ich brauche eine Sperrspannung von über 10kV.
Der Vorwärtsstrom spielt keine Rolle, liegt im Mikroamperebereich.
Die Philips hatten 3-4 mA.

Früher waren diese Dioden in den TVs drin, aber mit den neueren 
Zeilentrafos sind keine ext. Dioden mehr nötig.

Wurde da schon jemand fündig?

Danke,

Nides
#513662
> Könnte eine Reihenschaltung von Dioden mit kleinerer Sperrspannung
> funktionieren? Vielleicht 10 Stück mit einer Sperrspannung von 1000V?

Nein, nein.
Die Sperrspannung teil sich niemals gleichmäßig auf die Dioden auf.
#513666
Klaus Falser wrote:
>> Könnte eine Reihenschaltung von Dioden mit kleinerer Sperrspannung
>> funktionieren? Vielleicht 10 Stück mit einer Sperrspannung von 1000V?
>
> Nein, nein.
> Die Sperrspannung teil sich niemals gleichmäßig auf die Dioden auf.

Dann nimmt man halt Avalanche Dioden wie BYV96. Die ist nahezu 
unzerstörbar (außer durch viel Überstrom).
Gast #513673
Hat Reichelt überhaupt noch Dioden über 2kV im Programm? Früher gab es 
im Katalog eine Dioden-Datenübersicht, die ist leider verschwunden. Die 
Daten zu BYV96 sind ziemlich dürftig, das Datenblatt dazu heißt 
BYV95.pdf und beschreibt Dioden mit Bezeichnungen FR... mit 
Sperrspannungen zwischen 50 und 1000V da kann man sich dann aussuchen, 
welche davon vielleicht zur BYV96 kompatibel sein soll.
Gast #513690
Hallo!


mögliche Ersatztypen : BY 140 (15kV), BY 140A (12kV), BY 144 (12,5kV),
BY 145 (20kV), BY 209 (11,5kV), BY 409 (11,5kV), BY 476 (16kV),
BY 477 (21kV), BY 478 (25kV), BY 510 (17kV), BY 609 (12kV),
BY 610 (12kV), BY 619 (12kV), BY 620 (12kV), BYX 91/90k (90kV)
BYX 35 (31,5kV), BYX 29/75000 (75kV),



bedingt möglich (je 2 Dioden in Reihe) : BY 147 (6kV), BYX 90 (7,5kV),
BFC 9 (5kV),

mfg
Stefan
Gast #513751
Hallo!

Erstmal vielen Dank für alle Beiträge.
Reihenschaltung ist in der Tat ein Problem wegen dem Aufteilen der 
Sperrspannungen.

Ich werd mich mal in sämtliche Datenblätter einlesen und Bezugsquellen 
suchen.

Vielen Dank für die Hilfe!

Nides
Gast #513820
>Nein, nein. Die Sperrspannung teil sich niemals gleichmäßig auf die Dioden auf.
Das kann man erzwingen indem man parallelwiderstaende und -Kapazitaeten 
einbaut.

Z
Gast #513949
Hallo!

Erzwingen der Sperrspannungen durch parallele Widerstände ist wegen dem 
dabei  auftretenden Strom nicht meine erste Wahl, jedes Mikroampere ist 
störend.

Die gesamten BY xxx Hochspannungsdioden stammen ursprünglich von Philips 
und werden offensichtlich nicht mehr produziert.
Wenn man welche bekommt, dann sind das wahrscheinlich Restmengen.
Für Neuentwicklungen also nicht empfehlenswert.

Röhrengleichrichter entfällt aus Platz- und Mechanischen Gründen 
(leider).

Nides

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.