RS232 3x multiplexen

Gast #1618051
Nur auf der TTL-Seite. Bei +10V bis -10V Hub auf RS232-Seite wird der 
max. Grenzwert für die Versorgungsspannung überschritten.

Warum nimmst Du nicht einen AVR mit 4 UARTs? Drei-auf-Eins geht doch 
damit.

Wer schaltet den "Muxer" denn um?

Blackbird
OP #1618064
Das mit den Pegeln ist kein Problem, sind alles nur CMOS-Bausteine die 
mit der RS232 verbunden sind.

Ich brauche den AT90USB128, der hat nur eine RS232. Der Mux wird von 
diesem umgeschaltet und er hat auch die Controlle darüber wer senden 
darf.

Gruß
Tom
Persönliche Seite #1618347
Der 4052 ist ein Analogmultiplexer, sowas ist hier gar nicht nötig.

Für die Sendedatenleitung kannst Du einen halben 74xx139 verwenden. TxD 
des µC an /G, die Auswahlleitungen an A und B und die RxD-Anschlüsse der 
drei Empfänger an Y0..Y2.
Für die Gegenseite benötigst Du einen halben 74xx153, an dessen Eingänge 
werden die TxD-Anschlüsse der drei Sender angeschlossen, dessen Ausgang 
wird mit dem RxD-Anschluss des µC verbunden. Die Auswahlleitungen werden 
entsprechend dem '139 angeschlossen.
Gast #1618923
> Der Mux wird von
> diesem umgeschaltet und er hat auch die Controlle darüber wer senden
> darf.

Wenn du die Kontrolle darüber hast, dann kannst du zumindest schonmal 
auf der Empfangsseite die drei Eingaenge ueber Diode zusammenfassen.

Und wenn dein Protokoll so geschickt ist das die Geraete merken koennen 
fuer wen die Daten sind, dann kannst du auch die Sendeseite 
zusammenfassen und alles an jeden schicken.

Olaf
Gast #1618946
> Da nehm ich doch lieber die MUX, da ist das ganze einfach klarer und
> übersichtlicher.

Stimmst schon, wer durchschaut heutzutage noch eine Schaltung aus drei 
Dioden und einem Widerstand.

> Wenn ich auch etwas erstaunt war, dass der 4052 100mA verbraucht.

Glaub mir, darueber staunen wir auch alle. :-)

Olaf
Gast #1618949
>Wenn ich auch etwas erstaunt war, dass der 4052 100mA verbraucht.


Brät der nebenbei noch ein Ei?


>Da nehm ich doch lieber die MUX, da ist das ganze einfach klarer und
>übersichtlicher.

Weichei! SCNR

Wieso einen Analog Multiplexer für digitale Signale nehmen?
Um meinen Ex-Chef zu zitieren: "Versteh' ich nicht!"
#1620250
Olaf schrieb:
>> Wenn ich auch etwas erstaunt war, dass der 4052 100mA verbraucht.
> Glaub mir, darueber staunen wir auch alle. :-)

Tja, dann zieht ihr zuviel Strom durch den Switch. Steht alles im 
verlinkten Datenblatt, in der Fussnote 4 zu den "Electrical 
Characteristics", auch wenn es dort mit einem euphemistischen "excessive 
Vdd current may be drawn" umschrieben wird. Die dort erwähnten 600mV 
sind bei einem R_on von 250Ω (typical) bei 2,4mA erreicht.

Andreas
Gast #1620289
Jedes Bauteil kostet Geld und für den Multiplexer brauchst Du auch ein 
paar GPIOs, also weshalb kein Softwareuart? Vielleicht kannst Du auch 
ein paar GPIOs doppelt nutzen.
Gast #1620406
Moin,

den FST3253 von Fairchild gibts bei Farnell, ich verwende die 
SN74CB3Q3253 von TI, auch bei Farnell erhältlich. Ich meine, dass es den 
Multiplexer auch noch von anderen Herstellern gibt

Gruß Spice

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 16 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.