Hutschienen-Netzteil für Atmega-Schaltung

OP (Firma: Manfred) #2710029
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

ich habe meine Türsprechanlage mit einer Reihe von Zusatzfunktionen mit 
Atmega ausgestattet,

- über Klingelknopf, Lichtknopf werden Sequenzen eingegeben (so 
kurz-kurz-lang-lang-kurz usw.), die dann Lichter, Tore, Türen, 4 FS-20 
Kanäle und 4 Homematic-Kanäle. Alles soll über 1 Hutschienentrafo 
versorgt werden. Die Türsprechanlage benötigt 15 Volt stab. 
Gleichspannung:

Hab jetzt folgendes auf der Platine
- LM2575 Stepdownwandler von 24 Volt AC auf 15 Volt DC, 
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html 
auf 15 Volt
- Spannungsregler 6 Volt, 7806 mit Diode für Atmega
- Spannungsregler 3 Volt

Punkto Trafo habe ich folgendes ins Auge gefasst:

1) Conrad: Comatec, 24 Volt AC, 35 VA, herkömmlicher Trafo
http://www.conrad.at/ce/de/product/520419/HUTSCHIENEN-STROMVERSORGUNG-35VA-24VAC

2) Conrad: Comatec, 24 volt AC, 50 VA, hab gestaunt: hier ist ein 
Ringkerntrafo verbaut
http://www.conrad.at/ce/de/product/520444/HUTSCHIENEN-STROMVERSORGUNG-50VA-24VAC


3) Ansonst finde ich bei Conrad fast nur mehr Schaltnetzteile. 
Allerdings sind meine Erfahrungen, dass die bei Druckern, Telefonanlagen 
(z.B. Quante) so nach maximal 4-5 Jahren alle den Geist aufgeben.

Lieg ich mit meinen Befürchtungen richtig, momentan tendiere ich zu 2), 
da ja über den Atmega auch der Türöffner gesteuert wird (den möchte ich 
mit 50-100 Hertz auf- und abschwellend ansteuern, sodass der Besucher 
merkt, dass der Türöffner anspricht - wird über Atmega und dahinter 4 
Treiberstufen eines ULN2803 an 15 Volt angesteuert).

Von der Leistung reicht wh. 24 Volt, 1,5 Ampere, aber ich denke der 
Ringkerntrafo ist besser?!

Also 1), 2) oder 3)
#2710099
Lesenswert?
• ▲
▼
Manfred S. schrieb:

> 3) Ansonst finde ich bei Conrad fast nur mehr Schaltnetzteile.
> Allerdings sind meine Erfahrungen, dass die bei Druckern, Telefonanlagen
> (z.B. Quante) so nach maximal 4-5 Jahren alle den Geist aufgeben.

Ich wär für Variante 3. Im Normalfall ist das einzige was an 
Schaltnetzteilen verreckt ein Elko, welcher sich schnell austauschen 
lässt. Des weiteren hängt das Ding ja 24/7/360 am Netz, da macht sich 
bei 35 - 50 VA Nennleistung der bessere Wirkungsgrad doch schon 
bemerkbar.
Wirkungsgrad Trafo 50 %
Wirkungsgrad Schaltnetzteil 80 - 90 %

Das heisst Du sparst ca. 40 VA * 30% = 12 W

Wenn Du nur 10 Watt damit einsparst sind das knapp 20 € pro Jahr.

24 h/d * 360 d/a = 8640 h/a -> 8640 h/a * 10 W = 86,4 kWh/a
86,4 kWh/a * 0,20 €/kWh = 17,28 €/a

Gruß Heiko
Gast #2710117
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Schaltnetzteile erheblich 
häufiger kaputt gehen, als herkömmliche Transaformator-Netzteile.

Außer die selbstgebauten Step-Down Regler. Die sind bisher noch nie 
kaputt gegangen. Es scheint also eine Frage der Qualität zu sein.
Gast #2710119
Lesenswert?
• ▲
▼
Der 7806 mit Diode dient zur Entkoppelung vom ISP Adapter, wenn dort 
anfangs oft gleichzeitig der Programmer draufhänget

Hmm, sicher ein Schaltnetzteil hat höheren Wirkungsgrad, wie siehts 
eigentlich zw. rringkerntrafo und herkömmlichen Trafo ais?
Gast #2710139
Lesenswert?
• ▲
▼
Spätestens beim ersten Überspannungsproblem oder Blitz werden einige 
Schaltnetzteile Rauchzeichen geben. Trafos leben oft etwas länger. Nun 
entscheidet selbst, ob Ihr Strom oder Netzteile sparen möchtet.

Manfred S. schrieb:
>ALLES über 1 Hutschienentrafo

Ob das immer so ideal ist? Falls zufällig eine andere Klingel ins Spiel 
kommt, könnte auch eine böse Abschaltspannung Dir einige Streiche 
spielen?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.