Temperaturdifferenzanzeige

OP #6211010
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, und ohne fremde 
Energie, um einen Temperaturunterschied zu zeigen (nicht quantitativ). 
Es reicht, wenn eine LED leuchtet ab eine Temperaturdifferenz von ca. 
4°C.
Folgendes Problem möchte ich damit lösen:
Ich Heizungsraum kommen vom Solarkollektor zwei Kupferleitungen runter, 
die Vor- und die Rücklaufleitung. Diese werden parallel geführt und sind 
auch nicht weit von einander entfernt (ca. 5cm freie Abstand zw. den 
Leitungen). Ich kann die Leitungen mit dem Finger auch fühlen und man 
merkt auch den Temperaturunterschied. Damit man sich nicht die Finger 
verbrennt, möchte ich diesen Temperaturunterschied z.B. mit Hilfe einer 
LED anzeigen, wenn er da ist.
Kann man sowas einfach realisieren? Zur Info. die Leitungen können 
Temperaturen bis ca. 85°C (im Sommer) erreichen.
Gibt es Ideen mit Thermoelemente, oder evtl. mit einem einfachen kleinen 
Peltierelement, die den Zweck erfüllen können?
Danke für Ihre Idee und Hinweise im Voraus.

Elias
#6211019
Lesenswert?

Elias L. schrieb:
> Damit man sich nicht die Finger
> verbrennt, möchte ich diesen Temperaturunterschied z.B. mit Hilfe einer
> LED anzeigen, wenn er da ist.
1.
Pack nicht dran, wenn das Wetter vermuten lässt dass es heiss sein 
könnte :-)
2.
Normalerweise hat jede thermische Solaranlage eine Pumpe - wenn die 
läuft ist eine ausreichende Temperaturdifferenz da. Kann man mit einer 
Glimmlampe oder einem LED/Kondensatornetzteil anzeigen.
3.
Normalerweise hat auch jede Solaranlage die üblichen Zeigerthermometer 
für Vor/Rücklauf. Differenz sieht man auf einen Blick.

Ansonsten schau mal, wieviel Spannung/Leistung ein Thermoelement bei 
dieser geringen Temperaturdifferenz liefert. Da brauchst du schon 
etliche um auch nur eine LED leuchten zu lassen.
#6211074
Lesenswert?

Glaub ich nicht dass die bei 4° Differenz 1,6V erreichen. Also noch 
einen Aufwärtswandler, der ab wenigen 100mV funktioniert.

Da würde ich dann lieber, wenn ich wirklich eine solche Anzeige bräuchte 
und keinen Strom vor Ort hätte irgendein batteriebetriebenes 
low-power-Design machen, was eine LED blitzen lässt.
Bekommt man hin mit mehreren Jahren Laufzeit.
Gast #6211087
Lesenswert?

Elias L. schrieb:
> Ich kann die Leitungen mit dem Finger auch fühlen und man
> merkt auch den Temperaturunterschied. Damit man sich nicht die Finger
> verbrennt, möchte ich diesen Temperaturunterschied z.B. mit Hilfe einer
> LED anzeigen, wenn er da ist.

Warum machst du nicht einfach eine Isolation um die Leitungen?
Damit würde sicherer als mit einer LED verhindet, dass du dir die Finger 
an den Kupferleitungen verbrennst.

Die Verbrennungsgefahr sollte eigentlich von der absoluten Temperatur 
der Leitungen und nicht von der Differenz abhängen ;-)
Gast #6211097
Lesenswert?

Elias L. schrieb:

> ich möchte fragen, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, und ohne fremde
> Energie, um einen Temperaturunterschied zu zeigen (nicht quantitativ).
> Es reicht, wenn eine LED leuchtet ab eine Temperaturdifferenz von ca.
> 4°C.

Nein, geht nicht ohne fremde Energie. Das, was die LED verbraucht, muß 
irgendwo her kommen, sei es auch noch so wenig (moderne LEDs können mit 
ein paar 100µA schon durchaus gut wahrnehmbar leuchten). Aber auch diese 
paar 100µA müssen irgendwoher kommen.

Das ist jedem Nichtvollidioten klar, noch bevor der Vollidiot seine 
Frage überhaupt in irgendein Forum gepostet hat...
Gast #6211106
Lesenswert?

Elias L. schrieb:
> ob es eine einfache Möglichkeit gibt, und ohne fremde Energie, um einen
> Temperaturunterschied zu zeigen

2 Alkoholthermometer ?

Man kann auch auf mechanische Weise, z.B. mit Bimetallstreifen ein 
Differenzthermometer bauen. Das kann sogar einen Schnappeffekt haben, 
also deutlichen Sprung der Anzeige(nadel) bei 4 GradC.

Elektronisch ? Vergiss es. Es gibt Stirlingmotoren die bei 4 GradC 
laufen, die könnten per Generator eine LED versorgen.
OP #6211155
Lesenswert?

Danke für die antworten!

Sicherlich sind an der Anlage zwei analogen Temperaturanzeigen 
angebracht. Leider sind die Solar-Steuerung und die Pumpe nicht im 
gleichen Raum, wo ich die Anzeige anbringen will. Darüberhinaus, wollte 
ich unabhängig von der Steuerung eine zusätzliche Anzeige haben. Denn es 
ist einmal passiert, dass der Temperaturfühler auf dem Dach kaputt ging. 
Er zeigte einen zu hohen Wert an. Er wurde inzwischen ausgetauscht.

Nun habe ich, dank eure Hinweise, folgende Idee: mit zwei kleine 
Peltierelemente, die ich an jedem Rohr anklemme (somit wird 
gewährleistet, dass die Elemente stets einen Strom liefern, da zu RT 
mehr als 4° C Temperaturdifferenzen bei Vor- und Rücklauf herrschen).
Nun die Frage: welche Peltierelemente würdet ihr empfehlen und wie kann 
eine sinnvolle Schaltung aussehen?
PS ich habe folgende Elemente im Netz gefunden, aber weiss ich nicht ob 
die genügend Strom liefen: (40x40mm TEC1-12706).

Danke im Voraus für jeden Hinweis.
Gast #6211181
Lesenswert?

Wieso ist es so wichtig, daß kein Strom verbraucht wird?

Die Pumpen und die Steuerung haben zusammen sicher mehr als 25 Watt.
Und da sollen vielleicht 0,5 Watt für eine anständige Lösung gespart 
werden?

Kannst Du uns aufklären, warum Du die Aufgabenstellung verkomplizierst?
OP #6211257
Lesenswert?

Hallo,

es wäre natürlich schön, wenn die LED-Anzeige ohne fremde Energie 
realisiert werden kann, da:
1. die Leitungen an der Decke hängen und ich keine zusätzliche Leitungen 
für Stromversorgung verlegen will (falls die Aufgabe lösbar ist 
natürlich).
2. wenn ich die Isolierung an einer Stelle (ca. 5 cm) weg tue, da ist 
eine Temperaturdifferenz zur Umgebung vorhanden (sprich Energiefluss ist 
da!).  Wenn man z.B. die Holzofenventilatoren anschaut, die auch ohne 
Fremdenergie funktionieren, müsste eigentlich für eine kleine LED 
genügend Energie vorhanden sein.

Aber jede Lösung (auch mit einen Netzteil) ist willkommen.
Gast #6212132
Lesenswert?

Elias L. schrieb:
> Wenn man z.B. die Holzofenventilatoren anschaut, die auch ohne
> Fremdenergie funktionieren, müsste eigentlich für eine kleine LED
> genügend Energie vorhanden sein.

Ohje, da hat wohl jemand Grundschul Physik Zusammenhänge nicht 
verstanden.
Auch der gemeine deutsche Wortschatz kennt:" Von Nix kommt Nix";-(
Gast #6212142
Lesenswert?

Elias L. schrieb:
> Hallo,
> ...
> ... Damit man sich nicht die Finger
> verbrennt, möchte ich diesen Temperaturunterschied z.B. mit Hilfe einer
> LED anzeigen, wenn er da ist.


Und wenn der unterschied 1Grad ist bei 100/101grad?
Nur am Unterschied, kann man kaum 100% sicher sein, sich nicht dir 
Flossen zu verbrennen. Und 4Grad unter verbrannten Finger ist immernoch 
Sauheiss.
Gast #6213211
Lesenswert?

Arduist schrieb:
> Ohje, da hat wohl jemand Grundschul Physik Zusammenhänge nicht
> verstanden.
> Auch der gemeine deutsche Wortschatz kennt:" Von Nix kommt Nix";-(

@Arduist
das Stimmt, von Nix kommt nix.

Aber zurück zur der Aufgabe:
Du hast drei unterschiedliche Raumpunkte P1 (Temperatur 54°C) , P2 hat 
den Zustand 35°C und P3 (T=20°C). Also rein physikalisch gesehen, stehen 
diese drei Punkte energetisch auf unterschiedlichen Potenziale.

Ich habe zu Beginn das Beispiel vom Ofenventilator erwähnt, der ohne 
fremde Energie auskommt (falls Du den Thread gelesen hast). Eine 
LED-Anzeige sollte doch weniger Energie benötigen als ein Lüfter.
Also sollte die Aufgabe lösbar sein.
Ich wollte lediglich wissen, ob schon jemand, sowas ähnliches gelöst 
hat.
Es gibt Peltierelemente, die um die 1,5 Euro kosten (Fläche 4cm*4cm).
Es gibt auch DC-DC-Booster, die 1,-Euro kosten (inkl. Versand).

Also bitte, falls Du nichts zur Lösung beitragen kannst, Du kannst 
weiter lesen aber bitte den Thread nicht "spammen".

Und danke für die konstruktiven Lösungen im Voraus und an den Jenigen, 
die zur Lösung der Aufgabe objektiv beigetragen haben.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren