Halbleiterrelais

Gast #812544
Lesenswert?

Hallo allerseits
Habe mit Halbleiterrelais  (Selectron HRB D6630  230V  30A) eine 
Steuerung aufgebaut für Lampen und Scheinwerfer. Wenn nun am eEingang 
Spannung 24 VDC anliegt, misst man am Ausgang 230V. Sehr gut. Wenn jetzt 
aber Last angeschlossen wird, ist diese weg und die Lampen brennen 
nicht.
Was kann das sein ? Weiss jemand Rat? Vielen Dank und freundliche Grüsse
Roland
Gast #812859
Lesenswert?

Hallo Jürgen
habe ohne Last am Ausgang ca. 50V, mit angeschlossener Last 0 V.
Im Eingang fliessen 16,4 mA, - scheint i.O. zu sein ??..
Hier noch die genauen Daten auf dem Relais : Input 4,5-32V DC / Output 
48-660V/rms / 30A.
Gemäss techn. Beschrieb sollte das hinhauen, oder hab ich da 'was 
übersehen?

Roland
Gast #812893
Lesenswert?

Halbleiterrelais D 6630 HRB  (SELECTRON Schweiz)
660 VAC 1L 4-32 VDC/0,15-30 A
Gehäuse aus Kunststoff schwarz, Einphasen-Halbleiterrelais , Schraub- 
oder DIN-Schienenmontage,, Nullspannungseinschaltung, Bauform B, 
25x79x90 mm

Schraub- oder DIN-Schienenmontage
mit integriertem Kühlkörper
Halbleiterrelais HRB

Technische Daten HRB D 2830 HRB D 6630

Nullspannungsschalter : Ja
Momentanschalter  –
Steuerkreis : DC
Lastkreis :   AC

Lastkreis -------------
Spannungsbereich (47 ... 63 Hz) 48 ... 660 VACeff
Spitzensperrspannung  : 1200 Vpk
Laststrombereich  :  0,15 ... 30 Aeff
Max. Stossstrom (8,3 ms/AC; 1 s/DC):  -
Max. Stossstrom (16,6 ms/AC) 625 Apk 625 Apk
Leckstrom max. (Nennspannung) :  0,1 mAeff
Min. Spannungsteilheit du/dt  :   500 V/μs
Max. Spannungabfall :   1,4 Vpk
Max. Einschaltzeit  :  1/2 Periode
Max. Ausschaltzeit  :  1/2 Periode
Maximalwert I2t für Absicherung  :  (8,3 ms) 1620 A2s
Cos. phi .   > 0,5
Wärmewiderstand Bodenplatte :   –
Ausgangs-Schaltelement  :  Antipara. Tyristoren

Steuerkreis: ----------
Steuerspannungsbereich :   4 ... 32 VDC
Relais Ein :   4,0 VDC
Relais Aus :   1,0 VDC
Maximale Rückwärtsspannung :  –
Eingangsimpedanz :   –
Steuerstrom typ. : 15 mA / 24 VDC

Allgemeines -----------
Isolation Ein-/Ausgang : 4000 Veff
Isolationswiderstand :    109 Ohm / 500 VDC
Max. Kapazität Ein-/Ausgang :  10,0 pF
Betriebstemperaturbereich  : -40 ... +80 °C
Lagertemperaturbereich :    -40 ... +125 °C
Gewicht typ. : 260 g
Zulassungen  : UL, CSA

Artikel Nummer 42310150 42310151

Antwort schreiben