Absauganlage automatisch anschalten.

OP #7747519
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte meine Absauganlage in meiner Holzwerkstattautomatisch einschalten, sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird.

Dazu habe ich folgendes überlegt. Von den 400V Verbrauchern lasse ich jeweils eine Phase überwachen. Dazu lasse ich in meinen Schaltschrank ein Zeitschaltrelais einbauen. Von allen Zeitschaltrelais werden die Relais parallel geschaltet und betätigen ein Funkmodul. Den Empfänger baue ich in meine Absauganage ein.

Als Relais würde ich das folgende verwenden: MFZ12NP-230V+UC

Das hat einen 230V Schaltkontakt. Kann das einfach direkt in Serie zum Verbraucher geschaltet werden?`

Als Funk Sender und Empfänger (Relais) habe ich noch keine Wahl getroffen. Habt ihr da eine Empfehlung? Meine Absauganlage hat intern 24V und 230V.

#7747556
Lesenswert?

Max M. schrieb:

ich möchte meine Absauganlage in meiner Holzwerkstattautomatisch einschalten, sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird.

für einen Freund habe ich eine Master Slave Steckdosenleiste umgebaut, zu ein Slave (Absaugung) und 3 Master (verschiedene Holzdrechselgeräte), einfach die innere Verdrahtung umgedreht. Das größte Problem war die dreieckigen Schrauben zu öffnen, ein kleiner Schlitzschraubendreher paßte genau in eine Seite vom Dreieck.

#7747572
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Meine Absauganlage hat intern 24V und 230V.

Eigentlich würde man eine Master-Slave Steckdosenleiste verwenden, aber bei Drehstrom nicht handelsüblich.

Etwas unklar ist, wo abgesaugt wird. Der Schlauch wird doch immer nur mit einer Maschine verbunden sein und nicht sinnlos Luft über nicht verwendete Maschinen absaugen.

Also muss auch nur diese eine Maschine Master sein. Quasi ein Mechanismus, der mit Umstecken des Absaugschlauchs auch umsteckt wer die Absaugung befiehlt. Extra elektrische Kontakte am Absaugschlauchende sind uncool, aber ein Reedkontakt am Schlauchende und eine Elektromagnetspule die von der Maschine mit bestromt wird, wenn sie eingeschaltet wird.

Vorteil: kein Funk, funktioniert dafür einfach, kein extra Kabel, kein querverbundener Stromkreis, elektrisch sicher (aber Umbau an der Maschine nötig, ggf. 3d-gedruckte Halterungen).

OP #7747666
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Etwas unklar ist, wo abgesaugt wird. Der Schlauch wird doch immer nur mit einer Maschine verbunden sein und nicht sinnlos Luft über nicht verwendete Maschinen absaugen.

An die Anlage gehen einige Maschinen ran, getrennt durch manuelle Sperrschieber.

Thomas B. schrieb:

Da könnte man den Strom messen (Stromwandler) und über Schütz die Anlage anschalten. Da würde ich was Solides Kabelgebundenes nehmen. Funk oder Wlan ist Mist.

Die Absauganlage hat einen Modus für automatische Absaugung. Bei dieser Schalterstellung muss die An-Schaltung erxtern erfolgen. Dafür sind auf einer Klemme zwei Positionen vorgesehen, an die z.B. ein potentialfreies Relais angeschlossen wird.

Ich glaube die von mir genannten Zeitschaltrelais sind nicht ganz richtig, da diese einen Bezug zum Nullleiter benötigen und nicht einfach einen Stromfluss erkennen.

Wenn ich ein Bauteil für den Schaltschrank hätte, welches einen Stromfluss erkennt und dann ein potentialfreies Relais schaltet, könnt ich diesen Schaltvorgang entweder kabelgebunden oder per Funk weiterreichen zur Absauganlage.

#7747685
Lesenswert?

Max M. schrieb:

An die Anlage gehen einige Maschinen ran, getrennt durch manuelle Sperrschieber.

Könnte man diese manuellen Sperrschieber nicht mit Schaltkontakten versehen, die die Abluftanlage steuern?

Dann muss der Nutzer der Anlage sich nur angewöhnen, den Sperrschieber der von ihm benutzten Maschine beim Beginn der Arbeiten auf- und nach Ende der Arbeiten wieder zuzuschieben.

Das wird er ja wohl vermutlich sowieso schon tun, wenigstens beim Wechsel der Maschine, und nicht die Schieber ungenutzer Maschinen aufstehen lassen.

(Firma: --------------) #7747816
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:

Das größte Problem war die dreieckigen Schrauben zu öffnen, ein kleiner Schlitzschraubendreher paßte genau in eine Seite vom Dreieck.

Für solche Probleme "dreieckigen Schrauben" gibt es Bitsätze, die alle möglichen "Schraubendreher-Schraubenköpfe-die es gibt" beinhalten! Einmal 40 € ausgegeben und man hat nie mehr die "Scheiße, was ist das für ein Mist" Momente, wenn wieder so ein exotischer Schraubkopf sich weigert eine ganz normale Schlitzschraube zu sein!

(Firma: Chipwerkstatt) #7747920
Lesenswert?

Max M. schrieb:

Wenn ich ein Bauteil für den Schaltschrank hätte, welches einen Stromfluss erkennt und dann ein potentialfreies Relais schaltet, könnt ich diesen Schaltvorgang entweder kabelgebunden oder per Funk weiterreichen zur Absauganlage.

Es gibt von 'Phoenix Contakt' einige Module, die Deine Aufgabenstellung lösen.

Da es sich um Maschinen handelt, und auch von anderen Personen bedient werden, würde ich von 'Basteleien' abraten. Etwas Fertiges nehmen.

OP #7748098
Lesenswert?

Harald K. schrieb:

Könnte man diese manuellen Sperrschieber nicht mit Schaltkontakten versehen, die die Abluftanlage steuern?

Der Sinn einer Automatik ist es ja, dass man sich darum nicht kümmern braucht. Irgendwann werde ich auch die Sperrschieber automatisieren.

Schorsch M. schrieb:

Hier noch eines von Eltako: https://www.netzgeraet.de/Elektromaterial/Relais/Zeitrelais/31983/Master-Slave-Relais-230V-1xWechsler-bis-16A-250V-mit-Zeitrelais-0-120sek.html

Ja, das habe ich nach den obigen Beiträgen auch gefunden und wäre meine erste Wahl.

#7748137
Lesenswert?

Das Eltako AR12DX-230V hatte ich auch schon für genau diesen Zweck (Absaugung in Holzwerkstatt) verbaut. Es überwacht den Stromkreis an dem die Maschinen hängen und schaltet dann die Absaugung ein inklusive Nachlauf. Funktioniert bisher problemlos.

Zusätzlich sitzt vor der Absaugung noch ein Umschalter Kraus & Naimer CH10 A210-621 FT2 (Hand/0/Auto) um die Absaugung dauerhaft ein oder aus zu schalten.