Solid State Relais anschließen?

Gast #3566780
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallöchen,

ich habe da mal eine kleine Frage.

Ich möchte ein Soild State Relais mit einem AVR schalten.

Im Prinzip muss der AVR dafür ja die LED für den im Relais enthaltenen 
Optokoppler ansteuern.

Muss ich jetzt einfach nur einen Vorwiderstand für die LED berechnen und 
zwischen Relais und Port hängen?

Ganz konkret ist im Datenblatt angegeben, dass der Steuerstrom max. 34 
mA beträgt. Das wäre ja zu viel für einen AVR-Pin. Dann könnte man gut 
einen Mosfet dazwischen schalten, oder?

Oder reicht auch viel weniger an Steuerstrom?

Anbei der Link zum Datenblatt.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252FWGA%25205-6D25.pdf

Vielen Dank
Gast #3566815
Lesenswert?
• ▲
▼
Bjoern B. schrieb:
> Hallo,
>
> dein SSD hat nen Vorwiderstand eingebaut.
> Ein aktueller AVR kann bis 40mA treiben, also kannst du das SSD direkt
> ansteuern.
>
> gruß,
> Björn

Danke,

ich habe gerade im Datenblatt nachgesehen.
Wenn ich das richtig sehe, liefert ein 644 PA nur max. 20 mA.

Also brauche ich doch noch einen Mosfet, oder?
Hat da jemand einen Tipp für einen?
Gast #3566828
Lesenswert?
• ▲
▼
>Ganz konkret ist im Datenblatt angegeben, dass der Steuerstrom max. 34
>mA beträgt.

Wenn du da 32V drauf gibst. Bei 5V ist es ein bisschen weniger.

Hör auf mit Netzspannung zu spielen wenn du nicht mal ein
einfaches Datenblatt lesen kannst.
Gast #3566836
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn man wenigstens Datenblätter lesen bzw verstehen könnte müsste man 
hier nicht fragen!

Im Datenblatt steht eindeutig "Corrent Control MAXimal" 34 mA, folglich 
ist das der maximale Eingangsstrom. Ferner steht dort 
Eingangsspannungsbereich 3 bis 32 V und auch noch typischer 
Eingangswiderstand beträgt 900 Ohm.

Welchen Strom zieht folglich dieses Solid State Relais bei 5 V 
Bertriebsspannung?
Gast #3566837
Lesenswert?
• ▲
▼
holger schrieb:
>>Ganz konkret ist im Datenblatt angegeben, dass der Steuerstrom max. 34
>>mA beträgt.
>
> Wenn du da 32V drauf gibst. Bei 5V ist es ein bisschen weniger.
>
> Hör auf mit Netzspannung zu spielen wenn du nicht mal ein
> einfaches Datenblatt lesen kannst.

Du hast Recht.
Mit Netzspannung werde ich nicht spielen.
Den Teil klemmt dann eine Fachkraft an.
Das ist mir meine Gesundheit wert ;-)

Und zu der Stromaufnahme, ich glaube ich weiß jetzt, wie es 
funktioniert.
Den Eingangswiderstand von 900 Ohm nehmen und mit der Eingangsspannung 
von 5V den Strom ausrechnen, oder?

Also muss der AVR hier nur mit 5 mA treiben?
Gast #3566843
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe noch zwei uralte (25 Jahre) Solid State Relais hier liegen, aus 
Recycling Altgeräten geschlachtet, und die haben einfach nur 
Eingangsstrom und Eingangsspannung auf dem Gehäuse aufgedruckt. Z.B. TTL 
ein Fanout. Sollte doch dann gehen.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.