0-10V Eingang digitalisieren

Gast #116140
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich wuerde gerne einen analogen 0-10V Eingang digitalisieren und die
Daten dann im Mikrocontroller weiterverarbeiten. Die benoetigte
Aufloesung betraegt 12Bit. Hat jemand eventuell entsprechende
Designvorschlaege/Quellen inklusive Impedanzwandler usw. oder auf was
muss man besonders achten? Welche AD-Wandler sind zu empfehlen?

Vielen Dank fuer Eure Hilfe,
Gruss Michael
Gast #116144
Lesenswert?

Hallo,

danke fuer Eure Antworten. Hier ein paar mehr Infos, waren wirklich
etwas knapp.

Bei dem 0..10V Eingangssignal handelt es sich um eine in der Industrie
standardisierte Schnittstelle, mit der lineare Ereignisse uebertragen
werden, d.h. z.B. beim Bezug auf Luftfeuchte entsprechen 0% Luftfeuchte
= 0V und 100% Luftfeuchte = 10V. Diese Eingangsspannung soll nun
digitalisiert werden um sie in einem Mikrocontrollersystem
weiterzuverarbeiten. Dabei ist keine grosse Geschwindigkeit gefragt, da
der Einsatz in Umweltsimulartionsanlagen eh nur eine gemaechliche
Aenderung der Messwerte (bei Temperatur eventuell 1C pro Minute)
zulaesst.

Das Problem meinerseits ist im Augenblick die Signalkonditionierung, da
die Versorgungsspannung des Systems bei 5V liegen wird und somit die
Eingangsspannung 0..10V entsprechend angepasst werden muss. Da
allerdings die 0..10V Schnittstelle nicht belastet werden darf muss man
wohl (das ist im Augenblick mein Gedankengang) Spannungsfolger an den
Eingaengen verwenden. Ausserdem sollte der Eingang differentiel, also
nicht massebezogen sein.

Ich habe mir gerade auf elektronik-kompendium den sehr ausfuehrlichen
Artikel ueber den "echten Differenzverstaerker" von Thomas Scheerer
(vielen Dank fuer die Arbeit) durchgelesen. Vom Grundprinzip waere das
fuer mein Problem ja brauchbar, allerdings ist das
Hauptanwendungsgebiet des Instrumentationsverstaerkers wohl die
Verstaerkung sehr kleiner Spannungen und nicht die "abschwaechung".

Welchen Weg schlaegt man denn in meinem Fall am ehesten ein?

Vielen Dank fuer Eure Tipps und Hilfen.

Gruss Michael
Gast #116145
Lesenswert?

Nimm doch erst mal die Grundschaltung für einen Subtrahierer mit der
Verstärkung 1/2. Widerstände groß wählen, dann ist die Belastung der
Quelle nicht allzu groß. So ist üblicherweise jeder Eingang in der
Industrie aufgebaut.
Soll der Eingangwiderstand doch lieber nahe Unendlich sein, kannst Du
den beiden Eingängen jeweils einen OP als Spanungsfolger vorschalten.
Nicht vergessen, dass die Versorgungspannung ausreichen muss.
Die Störempfindlichkeit nimmt jedoch mit höherer Impedanz sicherlich
zu.
Gast #116146
Lesenswert?

Es ist unmoeglich ein Signal zu messen ohne es zu belasten. :-)

Du musst die Aus und Eingangswiderstaende kennen und kannst dann
entscheiden was du fuer einen Spannungsteiler brauchst und ob du dort
noch einen OP als Buffer nachschalten musst.

Ich kann dich aber beruhigen dein Problem ist ziemlich trivial. Klingt
nach Messtechnik-Praktikum erster Versuch. :-)


Olaf
Gast #116147
Lesenswert?

Ist die Spannung wirklich überhaupt nicht belastbar? (=>relativ
hochohmiger Spannungsteiler)
Ansonsten gäbe es die Möglichkeit, mittels eines DCDC-Wandlers eine
höhere Versorgungsspannung zum Betrieb des Instrumentationverstärkers
zu erzeugen. Nach dem Inst.-Amp. käme dann der Spannungsteiler, dann
der Wandler. Wenn der Wandler langsam sein darf, kann es ein
integrierender Wandler sein, wie Crazy horse im anderen Forum sehr
richtig sagt. Ich kenn mich hier nicht aus und kann leider keine Typen
nennen.
Was Controller angeht: ich persönlich bin Atmel-AVR-Fan, aber das ist
Geschmackssache. Mir gefällt an den Dingern vor allem, dass es freie
Entwicklungswerkzeuge für sie gibt (Assemlber sowie C/C++-Compiler).

Gruß, Michael
Gast #116148
Lesenswert?

Wie gesagt, die Spannung sollte relativ wenig belastbar sein, da es
sonst eventuell zu Spannungseinbruechen kommt und damit das
Messergebnis verfaelscht wird.

Wie loest man denn mein Problem in der Praxis im Allgemeinen? Es kann
ja nicht sein, das ich der erste bin der eine solche Spannung
digitalisieren will.

Kann jemand einen Instrumentationsverstaerker empfehlen oder baut man
sowas diskret auf?

Nochmals vielen Dank fuer Eure Hilfe, auch wenn Sie dem ein oder
anderen relativ trivial vorkommt. Danke.

Gruss Michael
Gast #116150
Lesenswert?

Hi Michael,

"Wie gesagt, die Spannung sollte relativ wenig belastbar sein, da es
sonst eventuell zu Spannungseinbruechen kommt und damit das
Messergebnis verfaelscht wird"

Das muss sich doch irgendwie quantifizieren lassen...
Ich hab' hier zum Beispiel grad nen MCR-PT100 da, ein 0..10 V
Messwandler für PT 100. Da wird spezifiziert, dass die Last größer 10
kOhm sein muss. So in der Art muss das dein Gerät doch auch tun.
Gast #116152
Lesenswert?

Hallo,

am einfachsten und genausten ist ein sog. „precision unity gain“
differential Verstärker INA105 zu nehmen. Der braucht zwar bipolare
Versorgung, aber Du kommst bei 5V Systemspannung und +10V
Eingangspannung ohnehin ohne einen DC/DC Wandler nicht aus.
Schaltung: Input – Pin 3, GND – Pin 1, Ausgang – Pin 2,5, 6
zusamengeschloßen. Vout = Vin/2.
Wenn Du eine fertige Platine brauchst, schau hier:

http://www.psh-mikro.sk/Slovak/AVR/DAB02.htm

Grüße
Marian
Gast #116153
Lesenswert?

Danke fuer Eure Hilfe. Der geforderte Eingangswiderstand soll >= 100k
sein, d.h. also eine gewisse Belastung ist durchaus drin.

Es muesste doch dann theoretisch ausreichen einen Spannungsteiler zu
nehmen. Problem hierbei ist wohl nur, dass man durch die Widerstaende
keine 12Bit hinbekommt (Rauschen, Toleranz, ...).

Andere Ideen?

Gruss Michael
Gast #116154
Lesenswert?

Nun ja, einen Spannungsteiler brauchst Du sowieso, ob nun ohne oder mit
vorangehendem Verstärker, auch wenn dieser nach 'nem Verstärker
natürlich niederohmiger und damit weniger rauschend sein könnte. Das
hat aber keinen Einfluß auf die Toleranz, da müßtest Du eh irgend wie
abgleichen. Irgend jemand schrieb bereits: Abgleich z.B. über
Referenzspannung (was leider nicht geht, sofern man mehrere Kanäle mit
jeweils eingenen Spannungsteilern hätte). Ansonsten mußt Du halt
Software-Kalibrierung vornehmen.

Ach ja, zum Thema Rauschen:
Du schriebst ja, die Geschwindigkeit der Anwendung sei niedrig. Damit
kannst Du alle möglichen Maßnahmen gegen Rauschen treffen (Tiefpaß mit
niedriger Knickfrequenz).
Die Verwendung eines integrierenden Wandlers fällt bereits in diesen
Maßnahmenkatalog.


Gruß, Michael
Gast #116157
Lesenswert?

@crazy horse:

Willst Du auf einen bestimmten Punkt Deiner Ausführungen hinaus oder
nur allgemein auf Dein Posting hinweisen?

(Sorry, ich verfolge diese Diskussion nur in diesem Forum, habe aber
Deinen Beitrag zu obigem Link gelesen.)

Gruß, Michael
Gast #116158
Lesenswert?

nö, ich finde es nur ziemlich unhöflich.
Im Prinzip sind alle Fragen im Elko erschlagen, dort meldet er sich
nicht mehr und fängt denselben Mist wieder an (natürlich ohne zu
verweisen). Und die guten Leutchen hier schreiben wieder denselben
Kram. Das muss doch nicht wirklich sein, oder?
Gast #116159
Lesenswert?

Hallo zusammen,

vielen Dank fuer Eure ausfuehrlichen Antworten und Hinweise. Die
parallele Diskussion im Elko mit fehlendem Verweis hierher bitte ich zu
entschuldigen. Die Diskussionen wurden uebrigens parallel gestartet, da
ich mir unabhaengige Meinungen erwartet habe. Mir war nicht bewusst
dass die guten Leute in allen Foren unterwegs sind.

Nochmals danke fuer Eure Muehe und entschuldigt den durch mich
ausgeloesten unnoetigen Mehraufwand einiger Mitglieder. Werde mich
bessern.

Gruss Michael

Antwort schreiben