Fehlende Terminierung im Datenblatt

#5208356
Lesenswert?
• ▲
▼
@ Terminator (Gast)

>Funktioniert es wirklich, wenn ich wie in Figure 47 beschrieben bei
>einer Vollduplex-Datenübertragung nur an einer Seite die Terminierung
>vorsehe?

Nein, da fehlt mindestens die 2. Terminierung auf der rechten Seite für 
den Rückkanal zwischen Y und Z.
#5208423
Lesenswert?
• ▲
▼
@H.Joachim Seifert (crazyhorse)

>Nö, ist doch korrekt so wie im Datenblatt.

Nö.

>Zumindest habe ich es mal so gelernt, mache es seitdem immer so und es
>funktioniert auch immer. Auf beiden Seiten abschliessen muss man nur bei
>RS485.

Auch ja? Und worum geht es in Figure 47? RS485? uuups.

>Immer am Ende der Leitung am Empfänger. Deshalb nimmt man bei RS485
>natürlich 2 Widerstände.

RS485 kann aber auch Vollduplex mit mehreren Teilnehmern, dort braucht 
man zumindest auf der Rückleitung von den Slaves zum Master eine 
beidseitige Terminierung, denn die Slaves speisen irgendwo in der 
Leitung ein und die Wellen gehen in beide Richtungen auf dem Kabel.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.