Beschaltung von Rs am CAN-Bus (82C251 Transceiver)

OP #1898110
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich habe hier eine Schaltung mit AT90CAN128 µC und angehängtem 
Transceiver PCA 82C251.

Die Schaltung funktioniert im Allgemeinen, jedoch bekomme ich 
gelegentlich Stuff-errors vom CAN-Controller, d.h. einige hundert 
Messages scheinen richtig empfangen zu werden, dann kommt mal so eine 
Meldung.

Nach dem Datasheet treten Stuff-Fehler auf, wenn mehr als 5 
zusammenhängende 1-Bits kamen.

Ich kann diese Fehler schwer zuordnen, da ich nicht über ausreichende 
Kenntnisse verfüge und obendrein die Fehler nur an einem CAN-Bus-System 
eines Dritt-Herstellers auftreten.

Die Parameter für 125 KBit/s habe ich gemäss Handbuch (0c,0e,37) 
eingestellt, die Leitungen CANH/L sind dran und Abschlusswiderstände 
auch.

Jetzt habe ich den Rs-Widerstand am 82C251 als Täter im Verdacht. 
Eiegntlich habe ich nirgends eine genaue Angabe über die Beschaltung 
gefunden sondern einfach mal 10k gegen GND genommeen.


Kann das die Ursache sein ?

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.