Atmel ATmega8: Interrupts verpassen?

OP #536976
Hallo liebe Leute,

ich bin eigentlich Java-Entwickler und die Programmierung in Assembler 
ist ganz schön ungewohnt.

Ich habe einen ATmega8, dessen Timer 0 bei Overflow einen Interrupt 
auslöst (TOV0). Gleichzeitig werden via USART Daten empfangen, und zwar 
auch über Interrupts (RXC). Was passiert nun, wenn der RXC-Handler 
ausgeführt wird und währenddessen ein TOV0-Interrupt auftritt? Bei 
Aufruf des RXC-Handlers werden Interrupts ja zunächst global 
deaktiviert. Geht der TOV0-Event verloren oder wird er nach Beenden des 
RXC-Handlers "nachgeholt"?

Im Manual auf Seite 15 wird auch von zwei Interrupt-Typen gesprochen, 
aber dann wird nicht erklärt welcher Interrupt welchen Typ hat.

Ich freue mich über jeden Hinweis!
Danke schon mal und viele Grüße,
Dennis
@ Dennis Müller

>Ich habe einen ATmega8, dessen Timer 0 bei Overflow einen Interrupt
>auslöst (TOV0). Gleichzeitig werden via USART Daten empfangen, und zwar
>auch über Interrupts (RXC). Was passiert nun, wenn der RXC-Handler
>ausgeführt wird und währenddessen ein TOV0-Interrupt auftritt? Bei
>Aufruf des RXC-Handlers werden Interrupts ja zunächst global
>deaktiviert. Geht der TOV0-Event verloren oder wird er nach Beenden des
>RXC-Handlers "nachgeholt"?

Er wird nachgeholt. Verpasst wird er nur, wenn dein RXC Interrupt länger 
dauert als ein kompletter Timeroverflowzyklus. Das sollte aber bei 
richtger Programmierung nicht passieren.

MfG
Falk
Gast
Interrupt-Flags werden beim Auftreten des dazugehörigen Ereignisses 
immer gesetzt, auch wenn die Interrupt-Bearbeitung gesperrt ist (global 
durch gelöschtes I-Bit im SREG und/oder lokal durch das betreffende 
Interrupt-Enable-Bit). Wird die Bearbeitung wieder freigegeben, dann 
werden alle anstehenden aktiven Interrupts, deren Flags gesetzt sind, 
der Reihe nach abgearbeitet (Reihenfolge nach Adresse in der 
Vektortabelle, niedrigste Adresse wird als erste bearbeitet).

Ein Ereignis geht nur dann verloren, wenn während der Bearbeitungssperre 
das betreffende Hardware-Ereignis mehrfach auftritt (also in Deinem 
Beispiel wenn während der UART-Interrupt-Subroutine mehrere 
Timer-Überläufe auftreten). Deshalb sollte man Interrupt-Handler so kurz 
wie möglich halten.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 19 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.