Moin,
ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe mir 2 ATMega88 auf eine
Lochrasterplatine gesetzt und möchte das diese per SPI untereinander
kommunizieren und mir dann ein Messergebnis über die serielle
Schnittstelle vom Master ausgeben. Konkret geht es darum die interne
Temperaturmessung etwas genauer zu betrachten.
Momentan habe ich beide Controller über einen MAX232 mit 2
Schnittstellen verbunden. Dies soll aber momentan nur zum testen der SPI
Schnittstelle dienen.
Problem ist aber das die Zeichen die ich mit dem Master sende nicht
korrekt übertragen werden. Ab und dann kommt nach 5-6 Versuchen mal
etwas korrektes an.
Beide Prozessoren laufen mit internen RC Oszilator.
Quelltext Master:
1
#include<stdint.h>
2
#include<stdlib.h>
3
#include<avr/io.h>
4
#include<avr/interrupt.h>
5
#include"adhandle.h"
6
7
#ifndef F_CPU
8
#define F_CPU 1000000UL
9
#endif
10
#include<util/delay.h>
11
#define sendByte(ch) (UDR0=ch)
12
#define getByte() (UDR0)
13
14
#define DDR_SPI DDRB
15
#define DD_MOSI DDB3
16
#define DD_SCK DDB5
17
#define DD_SS DDB2
18
#define SS PB2
19
20
chargetTemp=0x00;
21
int16_ttemperature;
22
uint16_tadTemp;
23
uint8_ti;
24
charReceivedByte;
25
charsendZero=0x00;
26
27
ISR(USART_RX_vect){
28
if(getByte()==0x54)
29
getTemp=0x01;
30
else{
31
sendZero=0x01;
32
ReceivedByte=getByte();
33
}
34
}
35
voidinitUART(void){
36
UCSR0B|=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
37
UCSR0B|=(1<<RXCIE0);
38
UCSR0C|=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
39
UCSR0A|=(1<<U2X0);
40
UBRR0=12;
41
42
}
43
44
voidUART_putc(unsignedcharc){
45
while((UCSR0A&(1<<UDRE0))==0){};
46
sendByte(c);
47
}
48
49
50
voidinit_spiMaster(void){
51
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
52
DDR_SPI=(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);
53
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
54
SPCR=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
55
}
56
57
voidspiMasterTransmit(charcData)
58
{
59
/* Start transmission */
60
SPDR=cData;
61
/* Wait for transmission complete */
62
while(!(SPSR&(1<<SPIF)))
63
;
64
}
65
intmain(void){
66
67
//
68
// Initialisierung des A/D-Wandlers
69
//
70
// ADC aktivieren und Prescaler auf 8 setzen
71
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
72
// Free Running Mode aktivieren, Reservierte Bits mit 0 beschreiben
73
ADCSRB=0x00;
74
initUART();
75
init_spiMaster();
76
sei();
77
78
for(;;){
79
if(getTemp==0x01){
80
adTemp=readADC(0xC8);
81
_delay_ms(20);
82
adTemp=readADC(0xC8);
83
temperature=((adTemp-335)*88)/100;
84
getTemp=0x00;
85
charone=(adTemp&0xFF00)>>8;
86
chartwo=(adTemp&0x00FF);
87
charthree=(temperature&0xFF00)>>8;
88
charfour=(temperature&0x00FF);
89
UART_putc(one);
90
UART_putc(two);
91
UART_putc(three);
92
UART_putc(four);
93
PORTB&=~(1<<SS);
94
_delay_ms(1);
95
spiMasterTransmit(0x00);
96
_delay_ms(1);
97
PORTB|=(1<<SS);
98
}elseif(sendZero==0x01){
99
UART_putc(ReceivedByte);
100
sendZero=0x00;
101
PORTB&=~(1<<SS);
102
_delay_ms(1);
103
spiMasterTransmit(ReceivedByte);
104
_delay_ms(1);
105
PORTB|=(1<<SS);
106
}else{
107
i++;
108
if(i>=200)
109
i=0;
110
}
111
}
112
}
Quelltext Slave:
1
#include<stdint.h>
2
#include<stdlib.h>
3
#include<avr/io.h>
4
#include<avr/interrupt.h>
5
#include"adhandle.h"
6
7
8
9
#ifndef F_CPU
10
#define F_CPU 1000000UL
11
#endif
12
#include<util/delay.h>
13
#define sendByte(ch) (UDR0=ch)
14
#define getByte() (UDR0)
15
16
#define DDR_SPI DDRB
17
#define DD_MISO DDB4
18
19
20
chargetTemp=0x00;
21
int16_ttemperature;
22
uint16_tadTemp;
23
uint8_ti;
24
charReceivedByte;
25
charsendZero=0x00;
26
charspiChar;
27
28
ISR(USART_RX_vect){
29
charReceivedByte;
30
if(getByte()==0x54)
31
getTemp=0x01;
32
else
33
sendZero=0x01;
34
}
35
ISR(SPI_STC_vect){
36
//PORTC |= (1<<PC0);
37
spiChar=SPDR;
38
}
39
40
voidinitUART(void){
41
42
UCSR0B|=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
43
UCSR0B|=(1<<RXCIE0);
44
45
UCSR0C|=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
46
47
UCSR0A|=(1<<U2X0);
48
49
UBRR0=12;
50
51
}
52
voidSPI_SlaveInit(void)
53
{
54
/* Set MISO output, all others input */
55
DDR_SPI=(1<<DD_MISO);
56
/* Enable SPI */
57
SPCR=(1<<SPIE)|(1<<SPE);
58
}
59
60
61
voidUART_putc(unsignedcharc){
62
while((UCSR0A&(1<<UDRE0))==0){};
63
sendByte(c);
64
}
65
66
intmain(void){
67
68
//
69
// Initialisierung des A/D-Wandlers
70
//
71
// ADC aktivieren und Prescaler auf 8 setzen
72
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
73
// Free Running Mode aktivieren, Reservierte Bits mit 0 beschreiben
Wenn wir mal davon ausgehen, dass UART bei diesen Temperaturen mit dem
internen RC funktioniert:
Dein Testprogramm ist mir immer noch zu kompliziert. Wenn du SPI in
Verdacht hast, würde ich da mal extrem abspecken.
Der eine schickt alle 1 Sekunde ein bestimmtes Byte (von mir aus auch
ein hochzählender Zähler) zum anderen und der andere gibt das empfangene
Byte über UART aus. Je weniger Subsysteme du im Einsatz hast (ADC etc)
und je einfacher die generelle Programmlogik ist, desto eher
kristallisiert sich heraus, ob du ein Problem mit dem SPI hast, oder ob
du irgendwo anders eine Race-Condition hast, die dir bisher verborgen
blieb. (Kurz gesagt: ein Logikfehler im Programm)
Christian D. schrieb:> Frederik Krämer schrieb:>> #ifndef F_CPU>> #define F_CPU 1000000UL>> #endif>> Hat der interne RC vom ATMega88 nicht 8 MHz. ?
CLKDIV Fuse ist natürlich aktiviert.
@ Karl-Heinz
Werde das Programm mal abspecken und testen.
Hab grad mal mitm Oszi das SCK und MOSI angeschaut. Ab und an sah man
mal beides zeitgleich meist aber waren die Signale versetzt.
Wenn ich jetzt die Spannung anlege bekomme ich dann die Zeichen
angezeigt. Es wird auch immer das selbe Zeichen gesendet.
Wenn ich nun die Spannung einmal wegnehme und wieder anlege kommt ein
anders Zeichen. Vereinzelt kommt dann auch wirklich mal 0xAA an.
Frederik Krämer schrieb:> Wenn ich nun die Spannung einmal wegnehme und wieder anlege kommt ein> anders Zeichen. Vereinzelt kommt dann auch wirklich mal 0xAA an.
Ähm.
Das ist klar, denn SPI an sich hat ja keine Möglichkeit die
Synchronisierung des Senders mit dem Empfänger zu gewährleisten.
Wenn sich der Empfänger in eine laufende Sendung einklinkt, sieht er nur
Pulse auf der Clock Leitung. Aber bei welchem Clock Puls das nächste
Byte anfängt .... kann er nicht wissen. SPI ist eine rein synchrone
Übertragung, da gibt es keinen Timeout oder so was.
Wenn der Slave 5 Bits empfangen hat und du drehst dem Sender den Saft
ab, dann wartet der Slave auf die nächsten 3 Bits und hängt die an die
bereits empfangenen 5 Bits an um daraus ein Byte zu formen. Dasss diese
3 Bits eigentlich schon der Anfang des nächsten Bytes gewesen wären,
weiß der Empfänger nicht.
Frederik Krämer schrieb:> Ich nehme auch bei beiden die Spannung weg.
Und in welcher Reihenfolge klemmst du sie wieder an?
Zuerst Empfänger dann Sender
> Zur Synchronisation ist doch eigentlich die SS Leitung Verantwortlich,> oder wie läuft das ?
Aus dem Datenblatt des Mega16
Data is always shifted from Master to Slave on the Master Out – Slave
In, MOSI, line, and from Slave to Master on the Master In – Slave Out,
MISO, line. After each data packet, the Master will synchronize the
Slave by pulling high the Slave Select, SS, line.
When configured as a Master, the SPI interface has no automatic control
of the SS line. This must be handled by user software before
communication can start.
Ich seh davon nichts in deinem Code.
Kein Problem.
Dann bin ich wenigstens nicht alleine etwas ratlos warums nicht klappt.
Vielleicht hat ja noch wer anders ne Idee sonst muss ich mir evtl mal ne
anderen Weg suchen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 16 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.