Hallo, wie kann ich einen Eingang Bausatz AVR-NET-IO von Pollin mit 4-20mA ansteuern? Gibt es Alternativen? Gruß Frank
Gast
#2320151
Du sorgst dafuer, dass die 20 mA aine Spannung von 5V erzeugen, dann erzeugen die 4 mA eine Spannung von 1V. Diese 1-5V kannst Du prima messen. citb
Gast
#2320157
Hallo einen Eingang steuert man nicht mit mA sondern mit Volt an.Im Datenblatt des Controllers steht die Schaltschwelle einens Eingangs. Zum beispiel wird alles unter 2 Volt als 0 bei einer Abfrage des eingangs zurückgegeben alles über 2 Volt als eine 1.Wie gesagt,im Datenblatt nachsehen. gruss andy
Gast
#2320209
Also ich habe die Frage in Richtung analoger Werte und damit der Nurzung eines analogen Eingangs verstanden und beantwortet. citb
Danke klappt nun mit dem analogen Eingang. Gruß Frank