Interrupt A abschalten und IRQ B lauffähig lassen

Gast #1186477
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Gemeinde,

ich suche gerade eine feine Art zum programmieren (AVR-GCC/ATmega2560).

Ich bin gerade am überlegen, wie ich folgendes Problem am elegantesten 
löse und die "alten" Forumseinträge helfen mir nicht weiter...

Also, ggf. hat ja einer von euch Zeit mir ein paar schmankerl eurer 
Künste beizubringen:-)

Ich habe derzeit meine Hardware mit mehreren IRQs am laufen. Das 
Szenario ist:

IRQ A muss immer an sein --> IRQ nicht deaktivieren via cli();
IRQ B soll nur an sein, bis Event ihn auf Low zieht und erst nach 
weiterer Ausführung wieder reagieren.

Also... IRQ B --> EVENT PIN-X auf LOW --> Springe in ISR für IRQ B --> 
Bleibt in IRQ B, da PIN auf Low bleibt! Prob:

Der Low-Pegel erzeugt mir immer und immer wieder nen IRQ (Das darf aber 
nicht sein..!) Das heißt, ich möchte, dass er nicht auf den LOW-Pegel 
reagiert, wenn ich einmal drauf reagiert habe(Verständlich?) Ich möchte 
ihn quasi zwischenzeitlich deaktivieren. Nun die Frage nach der 
elegantesten Art ?

einfach
1
....
2
EICRA = (0<<ISC31);
3
ÉIMSK = (0<<INT3);   // Ausschalten
4
....
5
// Mache was und reagiere nicht auf IRQ B
6
....
7
Schalte ihn wieder ein...

Danke für Tipps!
Gast #1186487
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi

>Der Low-Pegel erzeugt mir immer und immer wieder nen IRQ (Das darf aber
>nicht sein..!) Das heißt, ich möchte, dass er nicht auf den LOW-Pegel
>reagiert, wenn ich einmal drauf reagiert habe(Verständlich?) Ich möchte
>ihn quasi zwischenzeitlich deaktivieren. Nun die Frage nach der
>elegantesten Art ?


Du solltest die Interruptauslösung auf fallende Flanke einstellen, nicht 
auf Low Pegel. Dann wird der Interrupt nur einmal ausgelöst.

MfG Spess
Gast #1186806
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi

>Der Low-Pegel erzeugt mir immer und immer wieder nen IRQ (Das darf aber
>nicht sein..!) Das heißt, ich möchte, dass er nicht auf den LOW-Pegel

>...wobei er ja auf fallende Flanke schon eingestellt ist...

Das widerspricht sich aber. Wie stellst du denn den anderen Interrupt 
ein?
Gast #1186957
Lesenswert?
• ▲
▼
1
EICRA = (0<<ISC31);
2
ÉIMSK = (0<<INT3);   // Ausschalten

ist natürlich Quatsch.

Aber generell ist der Ansatz schon richtig: Interrupts werden aktiviert 
durch setzten des zugehörigen Bits im Controlregister, und deaktiviert 
durch rücksetzen. Das kann auch innerhalb der ISR geschehen.

>Der Low-Pegel erzeugt mir immer und immer wieder nen IRQ (Das darf aber
>nicht sein..!)

Womit erzeugst du denn den low-Pegel?

Oliver
Gast #1187770
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo Leute,

ich korriegiere mich :-) Er muss auf fallende Flanke reagieren und nicht 
auf Low-Pegel!

Der Low-Pegel wird durch ein externes Display erzeugt (Daten am Disp zum 
abholen --> Low Pegel, bis abgeholt!)

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.