Hallo allerseits,
ich möchte den 230V Ausgang eines Wechselrichters über einen Trenntrafo
laufen lassen und habe Fragen zur Auswahl des Selben.
Der Wechselrichter soll laut Daten 3kVA/2,4kW Dauerleistung und das
doppelte für max 5s bereitstellen können.
Ich habe den Ausgang über 3 B10 Automaten zu den Verbrauchern geführt,
sind noch nicht alle belegt, es soll mal so aussehen:
1. Kreis Heizungssteuerung, meist so 150W ,wenn der Pelletkessel zündet
kurz 750W
2. Kreis Lüftung, meißt ca 70W
3. Kreis Wasserpumpe am Umrichter so das sie nicht über 1KW nimmt, läuft
natürlich nur manchmal.
Die 10 A Automaten weil ich die Hoffnung habe das bei einer Störung in
einem Kreis der entsprechende Automat auslöst und nicht der ganze WR
abschaltet.
aus schwieriger zu erklärenden Gründen (wer es wissen will kann das im
Solarforum nachlesen
https://www.photovoltaikforum.com/pv-inselanlagen-f57/pip-2424-ge-duennschicht-erdung-galvanische-trennu-t119279.html)
möchte ich nun einen Trenntrafo zwischen WR Ausgang und die besagten
Automaten setzen.
Dabei sollte bei Kurzschluss genug Leistung übertragen werden um den
entsprechenden Automaten auszulösen. Ich habe Ringkern-Trenntrafos mit
2kVA gesehen, das Würde rechnerisch natürlich nicht reichen, aber wie
sieht das denn in der Praxis aus?
Was sollte bei der Auslegung des Trafos noch beachtet werden?
Ein guter RKT ist kurzzeitig extrem überlastbar.
Welche (Charakteristik) 10A-Automaten hast Du?
Beim 3kW-Typen hast Du halt geringfügig höhere Leerlaufverluste als beim
2kW, schätze 3-8W. Da unterscheidet sich die Qualität.
Ich denke eher, dass der Umrichter abschaltet, bevor der Automat geht.
Anlaufstrom ist immens (je nach magnetischer Vorgeschichte), aber kurz.
Kommt auf einen Versuch an. ggf. NTC oder TSR (Trafo-Start-Relais)
verwenden.
Block ist ein renommierter Hersteller.
Beim Kauf auch an das Montagematerial denken und Gewicht beachten.
Beim Versand explizit auf doppelt gepolsterte Verpackung pochen.
milan schrieb:> Ringkern-Trenntrafos mit 2kVA gesehen
Die brauchen aber je nach Magnetisierungszustand auch mal "etwas" mehr
Strom beim Einschalten. Ob das Deine 10A-Sicherung mag, bin ich nicht so
sicher.
milan schrieb:> 3. Kreis Wasserpumpe am Umrichter
Schon getetstet? Wenn 10 m Wassersäule auf der 1kW-Pumpe stehen, wird im
Anlaufmoment "etwas" mehr Strom nötig sein... Mal gemessen? Wenn meine
Pumpe startet, wird das Licht kurz dunkler.
oszi40 schrieb:> Die brauchen aber je nach Magnetisierungszustand auch mal "etwas" mehr> Strom beim Einschalten. Ob das Deine 10A-Sicherung mag, bin ich nicht so> sicher.
nein, ich meinte den Trafo nach dem Wechselrichter und dahinter die
Sicherung und dann die Last, es ging darum ob der Trafo genug überträgt
um die nachgeschaltete Sicherung im Fehlerfall auszulösen.
Ob der Wechselrichter mit dem Trafo dran noch anläuft weiß ich natürlich
nicht
oszi40 schrieb:> Schon getetstet? Wenn 10 m Wassersäule auf der 1kW-Pumpe stehen, wird im> Anlaufmoment "etwas" mehr Strom nötig sein... Mal gemessen? Wenn meine> Pumpe startet, wird das Licht kurz dunkler.
Mit Wasserpumpe am Umrichter meinte ich Tatsächlich einen weiteren
Frequenzumrichter um den Pumpenmotor etwas softer anlaufen zu lassen,
war nicht klar genug geschrieben.
eProfi schrieb:> Und achte auf Preis und Lieferbarkeit.
Ich dachte an diesen, wobei dort auch steht daß nur wenige da wären...
https://www.it-tronics.de/Elektronische-Bauteile/Transformatoren.html?Page=1&Items=30&Filter={%2226%22:[44],%22category%22:[11]}&view=list
meint Ihr 2kVA geht in ordnung?
oder lieber auf 3kVA gehen?
https://www.voelkner.de/products/846215/Ringkerntransformator-2-x-115-V-2-x-115-V-AC-3000-VA-13.04-A-RKD-3000-2x115-Block.html#tech-data
der ist aber nochnicht lieferbar hätte auch aufgrund der größe 2W mehr
Leerlaufverlust
milan schrieb:> Ich dachte an diesen, wobei >240€
Wir kennen Deine Stromquelle nicht. Deswegen würde ich erst den
Einschaltfall genauer testen, bevor ich etwas bestellen würde. Wenn Dir
das kurze Einschalten mit mehreren 2kW Wasserkochern oder Bügeleisen
problemlos gelingt, besteht noch Hoffnung, daß hinter dem 2kW Trafo noch
etwas Strom vorhanden ist, um EINE 10A-Sicherung zur Auslösung zu
verlocken. Es gibt aber sehr verschiedene Auslösecharakteristiken, die
auch zum folgenden Verbraucher und der Leitungslänge passen sollten!
> Ich habe den Ausgang über 3 B10 Automaten
3x10=30A?
Also der Wechselrichter bringt bis 4,8KW für 5sek
Meine eigentliche Frage ist wohl dann wie weit ein Ringkerntrafo für
kurze Lastspitzen Überlastbar ist?
Ob der WR mitd dem Trafo dran noch startet wird nur das Experiment
zeigen können, aber da könnte man sich ja ggf.über eine entsprechende
Anlassschaltung behelfen.
milan schrieb:> Ob der WR mitd dem Trafo dran noch startet wird nur das Experiment> zeigen können, aber da könnte man sich ja ggf.über eine entsprechende> Anlassschaltung behelfen.
Da wäre schon mal der Fall, wenn der Strom mal kurz weg ist, höchst
interessant. Wahrscheinlich schalten dann alle Verbraucher zur gleichen
Zeit wieder ein und der WR geht in die Knie oder raucht? Weiterhin wäre
zun Thema Sicherung die Selektivität zu bedenken. Evtl. kommt die im RKT
eingebaute Thermosicherung früher als eine B 10A?
https://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_(Stromkreis)
oszi40 schrieb:> Sicherung die Selektivität zu bedenken. Evtl. kommt die im RKT> eingebaute Thermosicherung früher als eine B 10A?
Ja, 10A ist in dem Zusammenhang wohl wirklich unzweckmäßig, ich sollte
sie wohl kleiner wählen oder schneller, denn die Brauchen ja bai 2xInenn
schon über 5s wenn ichs richtig gesehen habe.
Aber habe gerade gelesen die Thermosicherung 125° im Trafo ist
selbstrückstellend, sollte man sich aber wahrscheinlich nicht
ausschließlich drauf verlassen.