Hallo Ich habe ein Problem mit einen RS-485 Bus. Erst mal zum Aufbau 10 RS-485 Geräte, erst 50m Leitung dann die geräte mit ca. 15m Abstand, vorne und hinten 120 Ohm Abschluß. Als 232-485 Wandler läuft der Amplicon Model 485F25, datenrate 9600. Schließe ich den Wandler nach der Bedienungsanleitung an funktioniert wenn ich Glück habe nur das erste Gerät, benutze ich die vorgegebene Schaltung zur Busspannungs Anhebung (VDC-B 330 Ohm + GND-A 180 Ohm) geht nichts mehr. Nur wenn man die Spannung des Wandlers auf 16 Volt erhöht und VDC-A 141 Ohm + GND-B 370 Ohm einsetzt funktioniert der Bus bis zum Ende. 16 Volt sind eigentlich aber schon zu viel, 13 Volt ist maximum laut Anleitung. Wo könnte hier der Fehler liegen? MfG Thomas Drebert