Für das Maschinenhaus einer Windmühle plane ich gerade eine Notstromversorgung im Inselbetrieb sowie einer zusätzlichen Einspeisung, wenn die Energie nicht abgenommen wird. Hausanschluss mit Hauptsicherungen und Zähler habe ich mal weggelassen. Als Batteriewechselrichter ist ein Multiplus II vorgesehen, welcher einphasig alle Verbraucher versorgen soll, welche nicht ausfallen dürfen. Folgende Betriebsarten sollen möglich sein:
- Netzbetrieb (Normalbetrieb) und Versorgung von L2 wahlweise aus Akku, Solar oder Netz (Trennschalter geschlossen, Umschalter auf Wechselrichter)
- Inselbetrieb, Versorgung von L2 (Trennschalter geschlossen, Umschalter auf Wechselrichter)
- Netzbetrieb mit Unterstützung (WR-Rückspeisung) von L2 bei höheren Lasten (Trennschalter geschlossen, Umschalter auf Grid)
- Wartung (Trennschalter offen, Umschalter auf Grid)
Die Umschaltung der Betriebsarten 1 und 2 erfolgt automatisch durch den Wechselrichter. 3 und 4 werden manuell umgeschaltet. Seht ihr irgendwelche Probleme bei meiner Schaltung? Habe ich etwas vergessen oder übersehen? Vielen Dank!