Brennofen ansteuern mittels SSR

Gast #1582091
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo,

folgende Frage:

ich habe einen kleinen Brennofen, 900W Leistungsaufnahme bei 230V AC. 
Der Ofen hat lediglich 3 Leitungen die aus im ausgeführt werden: L, N 
und Schutzleiter.

Versorgt man den Ofen mit Strom so heizte er volle Pulle auf so heiß er 
eben wird....dürfte so bei 1000 Grad Celsius liegen. (geschätzt)

Nun möchte ich die Temperatur einstellen/regeln.

Eine Steuerung mit einem ATMEGA zum einlesen der Temperatur hab ich 
schon funktionstüchtig.

Ansteuern wollte ich den Ofen mit einem Solid State Relais und einer 
sehr sehr langsamen PWM( frequenz = 1/8 Hz). Somit könnte ich direkt vom 
µC über einen BC547 Transistor das SSR ansteuerun und direkt die 230V AC 
schalten.
Müßte doch funktionieren oder?
Bin mir nicht ganz sicher ob das Ganze einigermaßen gut 
funktioniert......


Welcher andere Ansteuerung (kostengünstig!!) gäbe es?
Gast #1582164
Lesenswert?
• ▲
▼
GUT! dann werd ich das mal so machen :)

ist eigentlich eine PI oder sogar eine PID Regelung sinnvoll? Hier im 
Forum gibts ja ne bereits ausgeführte µC PID Regelung die recht gut 
aussieht...

Würde eig prinzipiell eine 2-Punktregelung auch gehen? (nur 
interessehalber)
#1582425
Lesenswert?
• ▲
▼
haribo schrieb:
> GUT! dann werd ich das mal so machen :)
>
> ist eigentlich eine PI oder sogar eine PID Regelung sinnvoll?


Wenn, dann schaltende PDPI


>
> Würde eig prinzipiell eine 2-Punktregelung auch gehen? (nur
> interessehalber)

Guckst Du:
Klasche/Hofer: digitale Schwingungspaketsteuerung
Gast #1589397
Lesenswert?
• ▲
▼
Silvio K. schrieb:
> ...und außerdem habe ich auch einen kleinen Laborofen, der auch
> ungeregelt ist. Das werde ich im Hinterkopf behalten.

Falls du den auchmal steuern willst und meins bis dahin fertig ist geb 
ich dir gern meine Software....
Gast #1589436
Lesenswert?
• ▲
▼
Wenn du ein SSR nimmst, dann eines mit ZeroCrossDetection,
bzw ein Moc mit Nulldurchgangsdetektor sowie ein SSR dahinter.
Grund ist, du steuerst die 20ms Impulse der 50Hz Netzspannung.
Das heisst, wenn du den Ofen auf ein 1/1000 drosseln willst, 10bit, dann
hast du einen Pwm Zyklus von etwas mehr als 20 Sekunden, wobei ich in 
meiner
Steuerung jede 6 Sekunden einen Tick habe, und einen Zyklus von 6Minuten 
habe, wobei ich den Ofen in Prozenten (0-100%) steuere. Aber ich benutze 
ein
normales Relais. Mit einem SSR kann man den Ofen viel mehr drosseln, 
aber
das brauche ich nicht, abgesehen davon, daß ein SSR leiser wäre, hat 
aber
thermische Probleme.
Gast #1589766
Lesenswert?
• ▲
▼
chris schrieb:
> Wenn du ein SSR nimmst, dann eines mit ZeroCrossDetection,
> bzw ein Moc mit Nulldurchgangsdetektor sowie ein SSR dahinter.

guter tipp...mein ssr hat e eine nulldurchgangserkennung :)

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.