Relais mit AVR

OP #3098932
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich hab ein Relais gemäß 
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern 
angeschlossen. Als Transistor habe ich einen BC547C mit 4,7K Ohm 
Vorwiderstand. Wenn es aber den Ausgang schaltet, geht der AVR + Strom 
kurz aus. Ich tippe langsam auf mein Netzgerät - das Relais ohne 
Verbraucher schaltet einwandfrei. Ist das möglich?
Gast #3099005
Lesenswert?
• ▲
▼
> Erklär mal was ich als Enstörmasnahmen machen sollte

Klingt so als hättest Du keine :-) Ich mal mal eine unvollständige Liste 
auf von Dingen, die unbedingt bedacht sein sollten:
- lokale Spannungsregelung für den µC, primärseitung gut gestützt und 
sekundärseitig gut geglättet
- µC lokal entstört (100n an ∗jedem∗ Power-Pin, ggf. ein paar 
Induktivitäten für richtig(tm) empfindliche Eingänge)
- schnelle Freilaufdiode direkt am Relais
- Strompfad des Relais unabhängig vom µC
- Strompfad von den LEDs(? die Last am Relais) unabhängig vom Rest und 
gut entstört
- ggf. Snubber falls induktive Lasten dabei sind
- eigener Stützelko fürs Relais
- vernünftige(tm) Leitungsführung zur Vermeidung von Einstreuungen

Falls es danach immernoch Probleme gibt^H^H^Heben sollte kann man noch 
ein paar Ferrite verteilen.
Gast #3099554
Lesenswert?
• ▲
▼
Kann man natürlich irgendwie berechnen, der Elko muß Praktisch den Strom 
liefern bis dein Netzteil den Spannungseinbruch nachgeregelt hat, ich 
würd jetzt einfach mal so 500- 1000uF zwischen Versorgung un Masse 
legen.
Zudem so nah als möglich an die Prozessor Versorgung 100nF Puffer 
Kondensator Keramisch, und dann mal sehen obs besser wird.
OP #3099564
Lesenswert?
• ▲
▼
Werner M. schrieb:
> Peter K. schrieb:
>> Relais keine Ahnung,
>
> Dann probier's mal mit der Angabe zum Widerstand der Spule aus den
> technischen Daten des Relais und dem Ohmschen Gesetz
> http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
>
> Von der Versorgungsspannung kannst du noch mindestens 0,3V abziehen, die
> am Transistor hängen bleiben.
OK, 4,3/60 = 0,072 A = 72 mA

>Kann man natürlich irgendwie berechnen, der Elko muß Praktisch den Strom
>liefern bis dein Netzteil den Spannungseinbruch nachgeregelt hat, ich
>würd jetzt einfach mal so 500- 1000uF zwischen Versorgung un Masse
>legen.
Guck ich mal was in der Bastlerkiste liegt.

>Zudem so nah als möglich an die Prozessor Versorgung 100nF Puffer
>Kondensator Keramisch, und dann mal sehen obs besser wird.
Hab ich schön brav gemacht.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.