ich habe eine Heizungspumpe Wilo Stratos pico plus (WILO-4244375) und habe gesehen, dass es dort ein (relativ nutzloses) Bluetooth-Modul zu gibt namens Wilo Smart Connect (WILO-4239241).
Ich habe da mal ein paar Drähte zwischengebastelt um das Protokoll mitzuhören, mit dem Ziel, die Pumpe per ESP32 oder RS485 oder ähnlichem vernünftig anzusprechen.
Verbunden ist das Modul über einen 2x5 poligen card edge connector mit 1mm pitch.
Wichtig: Die Pumpe ist nicht galvanisch getrennt, hier liegen also 230VAC an! Genau wie bei vielen Homematic oder Shelly Produkten.
Benutzt werden von den 5 pins an der oberseite nur 4. Dabei sind GND und VCC etwas länger und auch auf die gegenüberliegende Seite verbunden.
1
1 Pump-TX (3v3, 115200 8N1)
2
2 GND
3
3 Pump-RX (3v3, 115200 8N1)
4
4 nicht verbunden
5
5 VCC (15v DC)
Ohne verbundenes Bluetooth-Modul empfängt man dann von der Pumpe (also auf Pin 1) so etwas wie ein heartbeat-Signal, in hex:
7E 02 nn 7E
7E scheint hier frame start / end marker zu sein, 02 der code für ein heartbeat, und nn ist zufällig, aber immer ein gleicher Wert in Folge.
Zudem gibt es noch 7E 04 nn mm .. .. 7E, dies scheint die eigentliche Kommunikation zu sein, die erst entsteht, wenn das Bluetooth Smart Connect mit angeschlossen ist.
Hier mal ein Auszug aus der Kommunikation, 1> ist, was das Smart Connect Modul an die Pumpe sendet, und 2> was die Pumpe sendet. Die 7E Start/Endmarker sind weggelassen:
Hallo, bist du da weiter gekommen? Es gibt ja offiziell auch das "Schnittstellenmodul Connect module Modbus RTU". Grundsätzlich kann man also über die Schnittstelle bidirektional kommunizieren. Das "Wilo-Smart Gateway" hat auch eine RS485-Schnittstelle.
Gibt es irgendwo weitere Informationen über die Schnittstelle an den neuen Pumpen?
BLE: GATT-UUID 0000xxxx-0000-1000-8000-0023f5000001. Service 0001 hat 0002 für write, 0003 für lesen, und 0005 schreiben verschlüsselt.
Ablauf zum Lesen:
Als BLE-Central verbinden, ATT-MTU auf 185 hochsetzen, Notifications auf char-03 aktivieren.
Handshake auf char-02 (Request -> Antwort): 0103010001->0103030002b400, 0103010003->01030300040000, 0103010005->010302000613, 0503010001->050302000205.
PIN: die Pumpe zeigt pro Verbindung eine frische 4-stellige Zahl im LCD. Diese als 05 03 03 00 03 <code:2B LE> schicken -> Ack 0503010004. Ohne Auth wird sofort getrennt.
Read-Request auf char-02 (nach dem Transport-Header 1f 03 <len16 LE>):
42 01 <seq> <pid:2B> b4 "<PID-ASCII>" 11 3c e1 06 e7 13 21 00 ff 19 <pid:2B>
Antwort auf char-03: ... 62 45 00 <seq> <pid> c1 3c e1 06 e7 00 21 13 ff <tag><wert>.
Wichtig: <seq> ist ein Transaktionszähler (01, 02, 03 ..., wird in der Antwort gespiegelt), und es darf immer nur ein Request gleichzeitig offen sein, sonst trennt das Modul. Werte-Tags: 18=u8, 19=u16, 1a=u32.
Zu den PIDs: auf dem Draht wird ein Parameter über eine 16-Bit-PID adressiert.
Bisher decodierte PIDs (Service PV, sid 4):
08fd (u16) — Drehzahl in U/min
08fe (u32) — Förderstrom Q, /1000 → m3/h (die oberen Bits sind Flags)
0669 — Motor AN/AUS: ff01 = an, ff00 = aus — schreibbar
Schreiben (Sollwert, Motor an/aus) geht mit demselben Frame-Format über char-02, nur mit Opcode 42 03 ... statt 42 01.
UART -> im ist 115200 8E1, nicht 8N1. Das Wire-Protokoll ist ähnlich, hat aber zusätzlich eine 16-Bit-Prüfsumme, die ich nicht herausgefunden habe. Aktuell nutze ich BLE, und UART sniffing um die PIN zu bekommen.
Kannst du noch etwas weiter erklären wie du via BLE mit der Pumpe kommunizierst? Ich würde da gerne einen Rpi mit USB BLE Modul für verwenden.
Nutzt du das gatttool?
Das äußere Framing (Sicherungsschicht)7E (Flag): Das ist der absolute Standard-Marker für HDLC / PPP. Er signalisiert Frame-Start und Frame-Ende.Byte nach 7E (02 oder 04): Das ist der Frame-Typ (Control-Byte).02 = Control/Signaling (Heartbeat / Token): Ein kurzes Lebenszeichen. Dahinter folgt eine fortlaufende Sequenznummer/CRC (nn).04 = Data Frame (Information): Kapselt die eigentlichen Nutzdaten.Letzte Bytes vor 7E: Ein Prüfsummen-Mechanismus (meist CRC-16f oder CRC-8), weshalb sich bei identischem Inhalt die letzten Bytes ändern.2. Der "Smoking Gun"-Beweis in den Nutzdaten (Klartext-Analyse)Wenn wir die Hex-Werte der langen 04-Pakete in ASCII übersetzen, springen uns sofort Gerätenamen ins Auge. Schauen wir uns Zeile 16 deiner Nachricht an (Antwort von der Pumpe 2> auf ein 04-Paket):04 9a 30210c6245016e0f02c13ce106e7182111ff71 53 74 72 61 74 6f 73 20 50 49 43 4f 20 30 30 36 37 e00dWenn man den hinteren Teil ab 53... in Text umwandelt, erhält man:
53 74 72 61 74 6f 73 20 50 49 43 4f 20 (\rightarrow ) "Stratos PICO "30 30 36 37 (\rightarrow ) "0067" (vermutlich ein Teil der Firmware- oder Seriennummer)3. Warum es sich um BACnet MS/TP handeltDas Kapselungsschema (7E (\rightarrow ) Frame-Typ (\rightarrow ) Daten) und die Struktur der Datenpunkte entsprechen exakt dem BACnet-Protokoll. Wilo bildet damit intern BACnet-Objekte ab (Analog Inputs/Outputs für Durchfluss, Leistung, Förderhöhe).Schauen wir uns ein Request-Paket an (Zeile 27):04 19 30300642030172f00db466303030113ce106e7112120ff8a1908c51908fd1908fe1909d9...30 30 06 / 42 03 01: Das sind typische ASN.1-codierte Identifier für BACnet-Objekttypen (z.B. Device-Objekt, Analog Value, etc.).Die sich wiederholenden Blöcke wie 19 08 c5, 19 08 fd, 19 08 fe am Ende sind BACnet-Property-Tags (Read-Property-Multiple Requests). Das Bluetooth-Modul fragt hier zyklisch eine ganze Liste von Registern ab.In Zeile 29 antwortet die Pumpe mit einer riesigen Liste:04 9a 30420662440172f006c13ce106e7142111ffaa1908c5011908fd...Hier liefert die Pumpe die aktuellen Live-Werte (Leistung in Watt, Durchfluss in m³/h, Fehlermeldungen) zurück.4. Das Token- / Heartbeat-VerhaltenDie Sequenz am Anfang zeigt ein klassisches Master-Slave-Polling:1> 0275 und 2> 0275: Das BT-Modul und die Pumpe werfen sich im Idle-Zustand extrem schnell (115200 Baud) den "Token" (02) mit einer Prüfsumme/ID (75) hin und her.Erst wenn das BT-Modul Daten will, bricht es den 02-Zyklus auf und sendet stattdessen einen 04-Datenframe.Praxistipp für dein ESP32-VorhabenSicherheit zuerst: Da du korrekterweise erkannt hast, dass die Pumpe das GND-Potenzial auf 230V-Phase/Nullleiter legt (kondensatorbasiertes Netzteil ohne Trafo), darfst du deinen ESP32 niemals per USB an den PC anschließen, während er mit der Pumpe verbunden ist! Es knallt sofort.Die Lösung: Nutze einen digitalen Optokoppler (z.B. 6N137 oder einen fertigen UART-Isolator) für die TX/RX-Leitungen. Den ESP32 versorgst du über ein eigenes, galvanisch getrenntes 5V-Netzteil. Die Pumpe versorgt dann nur die pumpenseitige LED des Optokopplers über ihre 15V/GND (Spannungsregler auf 3,3V für die Koppler-VCC nicht vergessen).Software-Umsetzung: Du musst das Rad nicht neu erfinden. Da es sich um BACnet handelt, kannst du bestehende Open-Source-Bibliotheken nutzen. Du kannst entweder die rohen Hex-Pakete, die du aufgezeichnet hast, eins-zu-eins vom ESP32 "abspielen" (Replay-Attacke), um bestimmte Werte abzufragen, oder einen BACnet-Stack auf dem ESP32 aufsetzen, um die Daten sauber zu parsen.
Formatierung ist leider flöten gegangen aber es sind ja schon einige Infos drin