Transformator defekt

#5016901
Lesenswert?

Artur schrieb:
> Was soll ich überprüfen

Erst mal solltest du vor dem abschicken überprüfen ob deine Frage 
überhaupt sinnvoll ist.

Artur schrieb:
> In meinem alten Transformator

Es gibt sicher nicht nur ein Modell auf der Welt.

Vom Modelleisenbahntrfo über den Halogenlampentrafo über den Stelltrafo 
über ein Schaltnetzeil bis zum Labornetzteil kann alles 'ein 
Transformator' sein, lediglich ein Balun wird es wegen der Sicherung 
nicht sein.

Wenn du schon nicht weisst, was es ist, hilft ein Bild.

Je nach dem, was es ist, kann ein Defekt der die Sicherung auslöst viele 
verschiedene Ursachen haben. Defekter Gleichrichter, Wicklungsschluss, 
defekte Elektronik.
Gast #5017019
Lesenswert?

Artur schrieb:
> aber wieder passiert sofort nach dem einschalten

Dann ist etwas kaputt. :-)Frage ist nur, ob der Trafo tatsächlich schon 
durchgebrannt ist oder der RESTLICHE Teil Deines Netzteils den 
Kurzschluss verursacht. Trafos sterben seltener als 
Brückengleichrichter, Elkos und Transistoren. Also Trafo erst mal ohne 
Last laufen lassen ob da schon was riecht und später den Fehler auf der 
Leiterplatte suchen sofern Dein Wissen dazu ausreicht. Strom kennt keine 
Freunde! Sonst gleich neues Netzteil suchen.
Gast #5017112
Lesenswert?

Artur schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Also Trafo erst mal ohne Last laufen lassen
>
> Habe ja ohne Last laufenlassen, Sicherung sofort durch

Artur,

  Damit man dich versteht, musst Du in passendem Fachchinesisch 
schreiben.

  Was Du "Trafo" nennst, ist Umganssprache für Netzteil oder Netzgerät.
  Dein Exemplar besteht tatsächlich aus mehreren Baugruppen/Bauteile, 
wovon das dicke schwere der eigentliche Trafo (Transformator, 
Transformer) ist und die braune Platte mit dem Kleinkram ist die 
Elektronikplatine.
  Die Platine beherbergt die Gleichrichterschaltung (es kommen 2 
Varianten in Frage), die Siebung (könnte aber auch ausserhalb der 
Platine sein) und eventuell eine Stabilisierung oder Regelung der 
Gleichspannung.

Damit dir hier geholfen werden kann, musst Du schon genauer beschrieben 
was bei dir vorliegt.
Dein Netzteil dürfte nicht kompliziert zu reparieren sein, vorausgesetzt 
Du  beschreibst detailliert in angemessenem Fachchinesisch.
Gast #5017113
Lesenswert?

Wenn der "Trafo" schon Rauchzeichen abgibt, dann kann ich auch das mal 
ins passende "Fachchinesisch" übersetzen:

"Iss kapuuutt."

Bei dem Wissensstand der sich aus den bisherigen Posts ableiten lässt 
würde ich sagen irreparabel...
Gast #5017266
Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:
> Widerspricht sich ein wenig. Damit es raucht, muss schon ne gewisse Zeit
> Strom fliessen.

Ich habe jetzt eine träge Sicherung reingesteckt. Und es qualmt sofort, 
habe es für 1-2 sek angemacht



Bilder und Beschreiben mache ich später, sorry für meine Posts, hatte 
alles in eile geschrieben. Fachwissen habe ich einwenig, ist aber alles 
lange her, wann ich mich damit beschäftigt habe.
Also rauch kommt aus dem gleichrichter. Und trafo macht ein Geräusch.

Rest kommt später. Wenn es nicht zu schwer ist, könnt ihr genau sagen 
was ich beschreiben soll?
Danke
Gast #5017294
Lesenswert?

> Also rauch kommt aus dem gleichrichter. Und trafo macht ein Geräusch.
>
> Rest kommt später. Wenn es nicht zu schwer ist, könnt ihr genau sagen
> was ich beschreiben soll?
> Danke

Also der Rauch kommt wohl aus dem Netzteil, aber nicht aus dem Trafo 
sondern aus dem Gleichrichter unter dem Kühlkörper (ich kann im Foto 
nicht erkennen was für ein Bauteil unter dem KK ist).

Korrekt?

Also: Trafo von der Platine trennen und nur an Netzspannung 
anschliessen: an den Trafoanschlüsse welche zur Platine gehen würden mit 
dem Multimeter in ACV (~Wechselspannung) messen. Leerlaufmessung des 
Trafos, ist das.
Es müssten mehr als 12 V~ sein, durchaus auch mehr als 15 V~.

So wäre der Traf im Netzteil heile.

Dann sehen wir weiter.
Gast #5017400
Lesenswert?

Artur schrieb:
> Hier paar Fotos

Na bitte, geht doch :-)

Also auf der Platine sieht man dass das Bauteil unterm KK 4 
Lötanschlüsse hat: es ist also ein Brückenjleichrichter. Auch sieht man 
den Glättungs-/Siebkondensator (der schwarze Zylinder).

Ein Brückengleichrichter raucht i.d.R. wenn er zu heiss wird, was z.b. 
durch Überstrom hervorgerufen werden kann.

Das wäre der Fall bei Kurzschluss/zu niederohmige Last am Ausgang, aber 
auch wenn der Glättungskondensator durch ist.

Nächster Schritt: Kondensator abklemmen und mit Multimeter in 
Ohm-Stellung messen (Polarität + und - beachten!).
Es darf auf keinen Fall ein niedriger Widerstandswert sein, resp. der 
Wert darf niedrig beginnen und muss danach hochklettern.

Da das Netzteil ohne angeschlossener Verbraucher schon raucht, ist 
entweder durch eine vorherige Handlung der Gleichrichter so angeknackst 
dass er intern einen Kurzschluss hat oder der Konsensator hat 
Kurzschluss.

(in der Verkabelung im Netzteil ist ja kein Kurzschluss, korrekt?)
Gast #5017418
Lesenswert?

Steht ein Multimeter mit viel Funktionsumfang zur Verfügung, hat es ev. 
einen Kapazitätsmessbereich (C in Farad [F]) und man kann damit den 
Glättungskondensator prüfen.

Auf dem Etikett des Netzteile steht "5A" Strom. Der Kondensator müsste 
also etwa 4700uF Kapazität haben (50..100% mehr ist hier angebrachter).

Seine Spannungfestigkeit müsste mindestens 16V sein, besser 25V oder gar 
35V.
Seine Temperaturfestigkeit dürfte ..85'C besser ..105'C sein.

Was ist auf der im Foto nicht sichtbaren Seite des Elkos 
(Elektrolytkondendensator) aufgedruckt?
Gast #5017427
Lesenswert?

Die Analyse soweit.
Es müssten nun folgende Daten erhoben sein, damit entschieden werden 
kann ob Totalschaden oder Reparatur und welche Teile ggfs. ersetzen:
- Sekundär-/Ausgangsspannung am Trafo ohne angeschl. Platine  _ _  V 
AC
- Widerstandswert in Ihm d. Elkos.  Niedrig=Defekt, sehr hoch=zumindest 
kein Kurzschluss.
- Kapazität des Elkos im Bereich 4700..6300uF passend f. 5A Strom.

Wie lauten die 3 Ergebnisse hierzu?

Da der Gleichrichter bereits rauchte, untersuchen wir ihn nicht weiter: 
der ist eh zu ersetzen.
Ein 5A Typ, besser ein 8A Typ der von der Größe her auf die Platine + 
unter den KK passt muss her. Seine Spannungsfestigkeit muss auch passen, 
wobei kaum Typen unter 50V zu bekommen sind, höhere Werte stören hier 
nicht.
#5017430
Lesenswert?

Hier ist der Gleichrichter nur ein Pfennigartikel. Ich habe die 
Suchmaske schon mal sinnvoll voreingestellt.
http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category=112812&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C10%2C35%2C77%2C117%2C223%2C224%2C234%2C909%2C1382&used_params=117%3A85328%2C60459%2C67503%3B
Löte mal den Alten aus und miss den Drahtdurchmesser und die Maße vom 
Gehäuse. Ich würde bei den paar Cent Unterschied zu einem 8 oder 10A 
Gleichrichter greifen. Du brauchst nicht an Centbruchteilen, wie der 
Hersteller sparen ;-)
Wenn allerdings die Anschlussdrähte dann zu dick sind, dann mußt du halt 
beim nächstkleineren Modell bleiben.
Falls der Elko ebenfalls einen Kurzen hat, wirst du bei TME sicherlich 
auch fündig werden. Auch mit der Bauform.
Gast #5018848
Lesenswert?

Mein Multimeter kann keine Farad messen, wollte mir schon lange ein 
neues kaufen, hab mir jetzt 2 ausgesucht, könnt ihr vll empfehlen was 
besser ist
UNI-T UT139C
oder
Proster VC99
Ich weiss dass es nicht ganzu zum Thema gehört,
Trotzdem Danke
#5019004
Lesenswert?

Wenn die genaue Kapazität Nebensache ist, dann langt es, den 
Gleichrichter abzulöten und im Widerstandsmessbereich den Elko zu 
messen. Der Wert muß von Null nach Undendlich laufen. Dazwischen werden 
ein paar Sekunden liegen. Bleibt der Wert bei Null, hat der Elko einen 
Kurzen. Icht er von Anfang an Unendlich, dann ist der Elko taub. in 
beiden Fällen muß er ersetzt werden. Die Kapazität braucht man erst 
messen, wenn die ans Netzteil angeschlossene Schaltung plötzlich anfängt 
zu spinnen. Und selbst dann ist die reine Kapazitätsmessung mit Vorsicht 
zu genießen, denn ein gestiegener ESR kann trotzdem Probleme machen.

Antwort schreiben