Hallo Leute,
In meinem alten Transformator ist Sicherung durchgebrannt. Hab die
ersetzt, aber wieder passiert sofort nach dem einschalten.
Was soll ich überprüfen damit ich die Ursache finden kann.
Danke
Normalerweise Trafo Schrott.
Manchmal hat man Glück (sekundärseitiger Kurzschluss), der direkt die
Primärsicherung auslöst. Das ist das einzige, was du schauen kannst.
Artur schrieb:> Was soll ich überprüfen
Erst mal solltest du vor dem abschicken überprüfen ob deine Frage
überhaupt sinnvoll ist.
Artur schrieb:> In meinem alten Transformator
Es gibt sicher nicht nur ein Modell auf der Welt.
Vom Modelleisenbahntrfo über den Halogenlampentrafo über den Stelltrafo
über ein Schaltnetzeil bis zum Labornetzteil kann alles 'ein
Transformator' sein, lediglich ein Balun wird es wegen der Sicherung
nicht sein.
Wenn du schon nicht weisst, was es ist, hilft ein Bild.
Je nach dem, was es ist, kann ein Defekt der die Sicherung auslöst viele
verschiedene Ursachen haben. Defekter Gleichrichter, Wicklungsschluss,
defekte Elektronik.
Artur schrieb:> aber wieder passiert sofort nach dem einschalten
Dann ist etwas kaputt. :-)Frage ist nur, ob der Trafo tatsächlich schon
durchgebrannt ist oder der RESTLICHE Teil Deines Netzteils den
Kurzschluss verursacht. Trafos sterben seltener als
Brückengleichrichter, Elkos und Transistoren. Also Trafo erst mal ohne
Last laufen lassen ob da schon was riecht und später den Fehler auf der
Leiterplatte suchen sofern Dein Wissen dazu ausreicht. Strom kennt keine
Freunde! Sonst gleich neues Netzteil suchen.
Artur schrieb:> Habe ja ohne Last laufenlassen, Sicherung sofort durch
Er meint komplett ohne Last, unmittelbar hinter dem Trafo den
Gleichrichter abklemmen.
Artur schrieb:> oszi40 schrieb:>> Also Trafo erst mal ohne Last laufen lassen>> Habe ja ohne Last laufenlassen, Sicherung sofort durch
Artur,
Damit man dich versteht, musst Du in passendem Fachchinesisch
schreiben.
Was Du "Trafo" nennst, ist Umganssprache für Netzteil oder Netzgerät.
Dein Exemplar besteht tatsächlich aus mehreren Baugruppen/Bauteile,
wovon das dicke schwere der eigentliche Trafo (Transformator,
Transformer) ist und die braune Platte mit dem Kleinkram ist die
Elektronikplatine.
Die Platine beherbergt die Gleichrichterschaltung (es kommen 2
Varianten in Frage), die Siebung (könnte aber auch ausserhalb der
Platine sein) und eventuell eine Stabilisierung oder Regelung der
Gleichspannung.
Damit dir hier geholfen werden kann, musst Du schon genauer beschrieben
was bei dir vorliegt.
Dein Netzteil dürfte nicht kompliziert zu reparieren sein, vorausgesetzt
Du beschreibst detailliert in angemessenem Fachchinesisch.
Wenn der "Trafo" schon Rauchzeichen abgibt, dann kann ich auch das mal
ins passende "Fachchinesisch" übersetzen:
"Iss kapuuutt."
Bei dem Wissensstand der sich aus den bisherigen Posts ableiten lässt
würde ich sagen irreparabel...
Artur schrieb:> Wenn ich es anmachen dann qualmt von hierArtur schrieb:> Habe ja ohne Last laufenlassen, Sicherung sofort durch
Widerspricht sich ein wenig. Damit es raucht, muss schon ne gewisse Zeit
Strom fliessen.
H.Joachim S. schrieb:> Widerspricht sich ein wenig. Damit es raucht, muss schon ne gewisse Zeit> Strom fliessen.
Ich habe jetzt eine träge Sicherung reingesteckt. Und es qualmt sofort,
habe es für 1-2 sek angemacht
Bilder und Beschreiben mache ich später, sorry für meine Posts, hatte
alles in eile geschrieben. Fachwissen habe ich einwenig, ist aber alles
lange her, wann ich mich damit beschäftigt habe.
Also rauch kommt aus dem gleichrichter. Und trafo macht ein Geräusch.
Rest kommt später. Wenn es nicht zu schwer ist, könnt ihr genau sagen
was ich beschreiben soll?
Danke
> Also rauch kommt aus dem gleichrichter. Und trafo macht ein Geräusch.>> Rest kommt später. Wenn es nicht zu schwer ist, könnt ihr genau sagen> was ich beschreiben soll?> Danke
Also der Rauch kommt wohl aus dem Netzteil, aber nicht aus dem Trafo
sondern aus dem Gleichrichter unter dem Kühlkörper (ich kann im Foto
nicht erkennen was für ein Bauteil unter dem KK ist).
Korrekt?
Also: Trafo von der Platine trennen und nur an Netzspannung
anschliessen: an den Trafoanschlüsse welche zur Platine gehen würden mit
dem Multimeter in ACV (~Wechselspannung) messen. Leerlaufmessung des
Trafos, ist das.
Es müssten mehr als 12 V~ sein, durchaus auch mehr als 15 V~.
So wäre der Traf im Netzteil heile.
Dann sehen wir weiter.
Artur schrieb:> Hier paar Fotos
Na bitte, geht doch :-)
Also auf der Platine sieht man dass das Bauteil unterm KK 4
Lötanschlüsse hat: es ist also ein Brückenjleichrichter. Auch sieht man
den Glättungs-/Siebkondensator (der schwarze Zylinder).
Ein Brückengleichrichter raucht i.d.R. wenn er zu heiss wird, was z.b.
durch Überstrom hervorgerufen werden kann.
Das wäre der Fall bei Kurzschluss/zu niederohmige Last am Ausgang, aber
auch wenn der Glättungskondensator durch ist.
Nächster Schritt: Kondensator abklemmen und mit Multimeter in
Ohm-Stellung messen (Polarität + und - beachten!).
Es darf auf keinen Fall ein niedriger Widerstandswert sein, resp. der
Wert darf niedrig beginnen und muss danach hochklettern.
Da das Netzteil ohne angeschlossener Verbraucher schon raucht, ist
entweder durch eine vorherige Handlung der Gleichrichter so angeknackst
dass er intern einen Kurzschluss hat oder der Konsensator hat
Kurzschluss.
(in der Verkabelung im Netzteil ist ja kein Kurzschluss, korrekt?)
Steht ein Multimeter mit viel Funktionsumfang zur Verfügung, hat es ev.
einen Kapazitätsmessbereich (C in Farad [F]) und man kann damit den
Glättungskondensator prüfen.
Auf dem Etikett des Netzteile steht "5A" Strom. Der Kondensator müsste
also etwa 4700uF Kapazität haben (50..100% mehr ist hier angebrachter).
Seine Spannungfestigkeit müsste mindestens 16V sein, besser 25V oder gar
35V.
Seine Temperaturfestigkeit dürfte ..85'C besser ..105'C sein.
Was ist auf der im Foto nicht sichtbaren Seite des Elkos
(Elektrolytkondendensator) aufgedruckt?
Die Analyse soweit.
Es müssten nun folgende Daten erhoben sein, damit entschieden werden
kann ob Totalschaden oder Reparatur und welche Teile ggfs. ersetzen:
- Sekundär-/Ausgangsspannung am Trafo ohne angeschl. Platine _ _ V
AC
- Widerstandswert in Ihm d. Elkos. Niedrig=Defekt, sehr hoch=zumindest
kein Kurzschluss.
- Kapazität des Elkos im Bereich 4700..6300uF passend f. 5A Strom.
Wie lauten die 3 Ergebnisse hierzu?
Da der Gleichrichter bereits rauchte, untersuchen wir ihn nicht weiter:
der ist eh zu ersetzen.
Ein 5A Typ, besser ein 8A Typ der von der Größe her auf die Platine +
unter den KK passt muss her. Seine Spannungsfestigkeit muss auch passen,
wobei kaum Typen unter 50V zu bekommen sind, höhere Werte stören hier
nicht.
Mein Multimeter kann keine Farad messen, wollte mir schon lange ein
neues kaufen, hab mir jetzt 2 ausgesucht, könnt ihr vll empfehlen was
besser ist
UNI-T UT139C
oder
Proster VC99
Ich weiss dass es nicht ganzu zum Thema gehört,
Trotzdem Danke
Wenn die genaue Kapazität Nebensache ist, dann langt es, den
Gleichrichter abzulöten und im Widerstandsmessbereich den Elko zu
messen. Der Wert muß von Null nach Undendlich laufen. Dazwischen werden
ein paar Sekunden liegen. Bleibt der Wert bei Null, hat der Elko einen
Kurzen. Icht er von Anfang an Unendlich, dann ist der Elko taub. in
beiden Fällen muß er ersetzt werden. Die Kapazität braucht man erst
messen, wenn die ans Netzteil angeschlossene Schaltung plötzlich anfängt
zu spinnen. Und selbst dann ist die reine Kapazitätsmessung mit Vorsicht
zu genießen, denn ein gestiegener ESR kann trotzdem Probleme machen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.