Trafo durch Schaltung ersetzen - möglich?

OP #1181978
Lesenswert?

Hallo zusammen - Ich brauche HILFE!!!

Ich habe eine "Schlauchheizung", die normalerweise von einem Trafo (15 
V, 45 A) versorgt wird. Die Heizung hat einen Wiederstand von knapp 
unter einem Ohm.

Nun möchte ich diese Heizung, wenn möglich, ohne Trafo betreiben. Wenn 
möglich direkt über 230 V. Wie kann ich das realisieren, ohne das mir 
eine eine Sicherung um die Ohren fliegt oder die Heizung "durchschmort"?

Wenn mir jemand da helfen kann, wäre ich unendlich dankbar!!!

Gruß
Micha
Gast #1182006
Lesenswert?

"Die Heizung hat einen Wiederstand von knapp unter einem Ohm."

Das Ohmsche Gesetz meint hingegen:  15V / 45A = 0,333 Ohm
Vermutlich hast Du den Widerstand der Messleitungen mitgemessen.




Der Trafo hat schon seinen Sinn:
Potentialtrennung für die Sicherheit.

Einzige Möglichkeit, die ich sehe:
Verwendung eines Schaltnetzteiles.
Das hat aber auch den Nachteil, dass bei einem Isolationsfehler 
ruck-zuck die Leiter infolge von Elektrolyse (bei Gleichspannung) 
zersetzt werden.


Erzähl mal etwas mehr, z.B. warum Du den Trafo los werden willst
Gast #1182049
Lesenswert?

OMG Elektrolyse zersetzt Leiter bei Gleichspannung?!?

Ist wohl nen in einer Lösung gebetteter Trafo? Woher hast du die Info?

Bei der Trägen reaktion von Heizwiderständen ist es den meisten egal ob 
sie Wechsel oder Gleichspannung bekommen.Der Heizwiderstand interessiert 
sich in der Regel wenig an den 50 Hz oder 0Hz.
OP #1182075
Lesenswert?

Um den Schlauch ist ein Heizleier gewickelt. Der Wiederstand dieses 
Heizleiters hat die knapp unter 1 Ohm Wiederstand.

Die Temperatur des Schlauchs wird mit einem Temp.-Fühler (in diesem Fall 
FeCuNi) gemessen und eine Heizungssteuerung "sagt dem Trafo" heizen oder 
auch nicht, also nur an / aus.

Mit einem anderen Schlauch haben wir es mal wie folgt gelöst: Heizleiter 
umwickelt mit einem höheren Wiederstand und den direkt über 230 V 
gespeisst. Die Heizungssteuerung hat über ein Solid State Relais die 
Spannung zum Heizleiter durchgelassen.

Ein Trafo dieser Größe ist mir zu schwer und zu teuer. Ich suche nach 
einer Alternative!

Danke
Gast #1182086
Lesenswert?

hast du mehre Heizleitungen die man eventuell in Reihe schalten könnte? 
Sonst gibt es auser einem Trafo/Schaltnetzteil keine Alternative.

Könntest auch einen Vorwiderstand verwenden, aber das ist die reinste 
Energieverschwendung.

Es es bleibt das Problem das du keine Isolationstrennung vom 230V netzt 
hast, wenn die Heitzung nicht für 230V Isoliert ist geht es eh nicht.
Gast #1182096
Lesenswert?

Wenn man will ist alles käuflich ;)

Meine Firma/Konzern (großes S) bietet sowas z.B für induktive/ohmsche 
Lasten an, gibts auch von anderen Herstellern. diese Größenordnungen (45 
A) sind aber eher schon in Großanlagen üblich (Papierproduktion zum 
Heizen der Trockenwalzen oder Kleinschmelzöfen (Goldschmiede)

Bauen lässt sich sowas aber auch selber, sollte aber immer mit genügend 
Fachwissen geschehen und die VDE beachten!

Und denke dran ohne Prüfung des Commité european, darf sowas garnicht 
gewerblich genutzt werden (VDE mal abgesehen).
Gast #1182109
Lesenswert?

Du solltes zunächst mal abklären, ob der Heizdraht aufgrund seiner 
Isolierung überhaupt für den Betrieb an 230VAC zugelassen ist.
Allerdings befürchte ich, dass sich der Hersteller in Amerika sich schon 
was dabei gedacht hat.
Gast #1182110
Lesenswert?

AH verdammt, da hab ich doch glatt die 15 V vergessen!


Dann ist der Fall klar: Die Isolation besitz nur eine bestimmte 
Spannungsfestigkeit. sollte in diesem Fall aber bei 100 V liegen.

Da jedoch die Heizung nur für 15 V ausgelegt ist entfällt natürlich die 
Option einer 230 V Phasenan/-abschnittsteuerung.

Um auf die 15 V/45 A zu kommen wird sich der trafo nicht umgehen lassen.

Man könnte aber noch überlegen eine direkte Gleichrichtung vorzunehmen
Grätzschaltung (B2U o.ä.) und dann mittels Stepdown Wandler zu arbeiten, 
aber die Effizenz dieser Schaltung geht in Bereiche wo ein Greenpeace 
verklagt :D
Gast #1182127
Lesenswert?

-Auch bei Phasen AN/ABschnittsteuerung wird Micha wohl eine hohe 
Leistung zum Anheizen brauchen. Ob er nun ein 45A Schaltnetzteil oder 
einen Trafo kauft, macht beim Platzbeadrf wenig Unterschied.

-Wasserschlauch und 230V sind wesentlich gefährlicher als nur 15V !! Das 
riecht nach Friedhof. Diese Variante würde ich vermeiden.

-Es gibt auch billige Ringkerntrafos
-Nur die Phasenschnittsteuerung macht leider bei induktiven Lasten wie 
Trafos auf Grund der Phasenverschiebung ganz wenig Spaß.

Man sollte nachprüfen, ob man diese hohe Heizleistung wirklich braucht! 
Evtl. wäre eine dickere Wärmeisolation die bessere Lösung.
Gast #1182141
Lesenswert?

Deswegen habe ich auch gesagt Gleichrichten mit B2U (gibt es bis locker 
80 A) und dann mittels Stepdown Wandler die benötigte Spannung 
erreichen.

Aber auch wenn der Stepdown Wandler effizienter arbeitet als ein 
Spannungswandler, is da doch schon eine enorme Verlustleitung zu 
erwarten.

PS: Sicherungen gibt es in Bereichen, davon träumen einige hier. Haben 
Schaltanlagen gebaut für einen Flughafen in Dubai, da waren Sicherungen 
für 160 A benötigt. Die passen dann aber auch nicht mehr auf eine 
Hutscheine. ;)
Gast #1182173
Lesenswert?

Also nix mit meiner Idee da Glycol beizumischen und dann en Abscheider 
zu benutzen :P

Nee mal im ernst:

Also durch die  Betriebspannung der heizung bist du ganzschön 
eingeschränkt.

Entweder es ist möglich die heizung gegen ein 230 V Model zu tauschen 
(glaube aber die sind so angebaut, da man gleich neue Anlage braucht). 
Dann geht das mit einer Phasenan-/-abschnittssteuerung.

oder

Stepdownwandler, wobei hier die Verlustleistung zu hoch wäre.

Wird in dem fall wohl beim Trafo bleiben :\
Gast #1182202
Lesenswert?

60° halten auf 15m,

15V x 45A = 675 Watt, ist das nicht ein bischen wenig, das sind doch 
schon fast die Abstrahlverluste.
Wozu eigentlich Kleinspannung an der Maschine, wo doch mit Kraftstrom 
angetrieben wird?
Die Temperaturhaltebänder (Begleitheizunge) für Netzspannungsanschluß 
gibts von Raychem, HWAT-R (ROT), erreichbare Temperatur je nach 
Dämmstärke: 37-70°C Bei Einsatz solcher Bänder ist ein FI-Schutzschalter 
Pflicht.
Gast #1182210
Lesenswert?

Hm, Durchlauferhitzer haben eher sowas an die 2000 W. Also Warmhalter 
trifft es schon eher.

In diesem Fall leigt es eher nahe, das die Spannung deswegen so gering 
gewählt wurde um SELV/PELV zu gewährleisten. Eventuell Fasst jemand den 
Schlauch auch mal an, da is des dann ne Anforderung, wobei mir da der 
Strom auch schon sorgen machen wurde (Ersatzableitstrom)
Gast #1182214
Lesenswert?

230v Primär und 15 V/ 45 A Sekundär, dann Rechne mal nach was da für nen 
Einschaltstromstoß kommt.

Außerdem sind in normalen Industriebetrieben ab bestimmten Leistungen 
aktive Leistunsgkompensierungen Pflicht!
Gast #1182220
Lesenswert?

Da es sich nicht um Wasser, sonderen einen mit  PU gefüllten Schlauch 
handelt wie ich oben lesen konnte, werden die Heiz-Daten wohl etwas von 
unseren Vorstellungen abweichen.

Da wird wohl neben dem FI-Schalter noch ein Brandmelder und eine 
Übertemperatursicherung nötig sein?
Gast #1182227
Lesenswert?

>Außerdem sind in normalen Industriebetrieben ab bestimmten Leistungen
>aktive Leistunsgkompensierungen Pflicht!

Häää...???  Eine Heizung verbraucht nahezu ausschliesslich Wirkleistung, 
die kann man nicht kompensieren...
Gast #1182234
Lesenswert?

Brandmelder sind auch Pflicht in der Industrie (außer in Ausnahmen).

Man sieht dann immer so niedliche Arbeiter mit Berauchern die die Melder 
testen jedes Jahr durch die Betriebe wetzen :D

Der FI wird in diesem fall zum Personenschutz eingesetzt, wobei der bei 
der Sekundärspannung nix bringt, und die Schaltkreise ja galvanisch 
getrennt sind (Sinn eines Trafos außer Spannungsebenenwandlung, außer 
Spartrafo).

PS: ü des Trafos sollte bei 230 V prim/15 V sek=15,333...

d.h. I2/15,333....~3 A, nix großer Einschaltstromstoß, selbst im 
ungünstigsten Fall sind des noch normale Werte.

Sinn und Zweck der Heizung, andere Austauschmodelle oder der 
Brandschutzmaßnahmen sind jetzt nicht das Thema. btt plz
Gast #1182300
Lesenswert?

Ne bei denen lange nicht, was würde man sonst bei nem 1500W PC-Netzteil 
machen?

siehe:
http://www.computerbase.de/news/hardware/gehaeuse_kuehlung/2009/maerz/silverstone_1500-watt-netzteil/

Ich meinet es bloss auf die Ausage des Einschaltstromstoßes. Sowas muss 
in Industrianlagen abgefangen werden eben durch Kompensation. Betrifft 
aber dann eher so Leistungsklassen für Trafos die mit Gabelstaplern 
eingebaut werden müssen (ehrlich sowas hab ich auch schon durch).
Gast #1182336
Lesenswert?

Deswegen oszi40:

Kompensation bei hohen Leistungen und Sicherungen müssen daran angepasst 
werden (K-Charakteristik)

-Induktive Lasten werden Kapazitiv kompensiert
-Kapazitive Lasten induktiv

Beides zusammen wird durch aktive Kompensationsmodule erreicht, die den 
cosinus mehr in Richtung 1 verschieben (niemals mehr als 
0.98!=>Resonanz=>Zerstörung) durch hinzufügen von Kapazitäten oder 
Induktivitäten.

Ansonsten kann man noch Einschaltstrombegrenzer verwenden, oder sogar 
Sanftstarter für Motoren benutzen. Diese arbeiten nach dem gleichen 
Prinzip.

PS: Ich finde Wikipedia ja schön aber nicht immer nur dorthin verweisen, 
Da verschwinden teilweise Beiträge weil sie auch nicht ganz stimmen, 
aber mit dem Einschaltstrom passt schon ;)
Gast #1182390
Lesenswert?

-Trafo kapazitiv kompensieren ist zwar löblich, hilft aber gerade am 
Anfang wenig.

PS: Wenn ich einen URL von sonstwo oder der Wiki hier verwende, dann 
bemühe ich mich eigentlich immer, >>den wichtigsten Satz<< hier zu 
zitieren, da ich weiß, daß wir alle faul sind.
Gast #1182595
Lesenswert?

"Beides zusammen wird durch aktive Kompensationsmodule erreicht, die den
cosinus mehr in Richtung 1 verschieben (niemals mehr als
0.98!=>Resonanz=>Zerstörung)"

Stimmt natürlich nicht, kompensiert man eine ohmsch-induktive Last in 
üblicher Weise mit "aussenrum" parallelgeschalteten Kondensatoren, kann 
man bedenkenlos auch auf cos(phi)=1 gehen, da passiert nichts.

Nur aus wirtschaftlichem Grund kompensiert man nicht immer auf "1", 
sondern z.B. auf 0,9 , um Kondensatoren zu sparen ( hängt natürlich ggf. 
vom Vertrag mit dem EVU ab ).
Gast #1182628
Lesenswert?

du könntest eine spule in reihe schalten. wenn der heizdraht ca. 1 ohm 
hat und bei 15v funktioniert, fließen also etwa 15ampere. über der 
drossel müssen also 215v abfallen, bei dem strom macht das eine impedanz 
von etwa 15 ohm. Z=jwL, w=100pi -> L ~ 47mH. das ist aber eine ganz 
dicke spule
Gast #1182765
Lesenswert?

cosinus auf 1 ist von keinem EVU auf 1 gewünscht. weil in diesem Fall 
die Blindleistung nicht mehr verrechnet werden darf ;)

Zusätzlich ist der Zesonanzfall wegen hoher Belastung der 
Übertragungssysteme zu vermeiden, cos phi sollte daher nicht über 0,98 
kommen.

Sch... den genauen Grund hab ich schonwieder vergessen, Dabei brauchte 
ich des von 1 jahr noch :\
Persönliche Seite #1183079
Lesenswert?

Also ich finde diese Diskusion absolut lächerlich, ein 1000VA Trafo 
kostet etwa 75,- und in einer Industrieumgebung spielt die davon 
verursachte Blindleistung und der Einschaltstrom wirklich keine Rolle.
Derartige Trafos sind auch in vielen SPS Schränken verbaut und da redet 
keiner davon.
Wenns wirklich ein Problem mit der Absicherung gibt, einen NTC in Reihe 
und gut ist.

Christian