Klemmengrösse für 230VAC

OP #7848145
Lesenswert?

Auf meinen PCBs habe ich immer wieder Schraub- oder Federklemmen für Netzanschlüsse. Was ist da eine "zugelassene" Grösse bei Netzspannung? Ich möchte wenn möglich nicht Riesenklemmen verbauen... (die Anschlüsse sind weiter durch einen MOV mit Thermosicherung, und durch "normale" Feinsicherungen abgesichert). Die Strombelastung ist jeweils sehr klein.

Zuletzt habe ich diese hier (https://www.digikey.de/en/products/detail/phoenix-contact/1017521/9346615) verbaut, diese sind mir aber zu gross.

Gerne auch konkrete Bauteilvorschläge...

#7848154
Lesenswert?

M. M. schrieb:

Was ist da eine "zugelassene" Grösse bei Netzspannung?

Kommt auf die Stromstärke an, die wenigsten Klemmen taugen für 16A.

Die Isolation zwischen L und N und PE muss nicht so hoch sein, nur Funktionsisolation , allerdings hängt der Abstand stark von der Lufthöhe ab in der die Schaltung betrieben werden darf. Üblich sind 2000m, dann reicht auf CTR 175 Epoxy 1mm, das schafft selbst eine Klemme im 2.54mm Raster, aber "der chinesische Standard GB 4943.1-2011 erfordert Höhen bis 5000m, kann ein Gerät weniger muss ein deutlich sichtbarer Warnaufkleber dran sein."

Aber die Isolation zwischen netzspannung führenden Teilen und SELV Sekundärleitungen muss 4 mal grösser sein, so 4mm wieder je nach Einsatzhöhe und Basismaterial, das geht am einfachsten mit nicht-angereihten Klemmen, anderer Klemmenblock.

OP #7848208
Lesenswert?

Michael B. schrieb:

Kommt auf die Stromstärke an, die wenigsten Klemmen taugen für 16A.

Das sind im Betrieb max. ein paar 10 mA.

Das Thema ist die Isolation...

Insgesamt habe ich da 10 Kontakte zu positionieren. Wenn ich Klemmen suche, die für eine Spannung > 2 * 240V * sqrt(2) ausgelegt sind, bin ich gleich bei diesen dicken Brummern.

Mir scheint, wenn es solche mit einem Trennsteg geben würde, und versetzten Kontakten zur PCB, wollte die Isolation auch unter 6mm Kontaktabstand eigentlich kein Problem sein. Leider habe ich bisher nichts in der Art gefunden. L & N kann ich dann auf der Platine mit genügend Abstand oder auf gegenüberliegenden Platinenseiten führen, so dass die Isolation gewährleistet ist.

Die Isolation zwischen L und N und PE muss nicht so hoch sein, nur Funktionsisolation , allerdings hängt der Abstand stark von der Lufthöhe ab in der die Schaltung betrieben werden darf. Üblich sind 2000m, dann reicht auf CTR 175 Epoxy 1mm, das schafft selbst eine Klemme im 2.54mm Raster, aber

OP #7848243
Lesenswert?

Ich denke 230VAC ergeben 650 V peak-to-peak.

Das wäre die minimale Funktionsisolation für den "normalen" Betrieb. Natürlich sollte da noch Reserve sein für irgendwelche Transienten.

Bei der Klemme, die ich jetzt verwende (https://www.digikey.de/en/products/detail/phoenix-contact/1017521/9346615) habe ich 1kV Isolation sowie 8kV für "surges". Das reicht sicherlich, das Bauteil ist aber riesig, gerade wenn die erforderliche Strombelastbarkeit nur minimal zu sein braucht. Die Klemme von Phoenix Contact ist für 41A gut, ich benötige aber höchstens ein Hundertstel davon... Die Spannungsfestigkeit sollte aber ähnlich gut sein.

OP #7848257
Lesenswert?

H. H. schrieb:

Degson DG250-3.5-10P

Zu diesem Verbinder finde ich folgende Angaben (siehe Attachment).

VDE:

III/3 rated voltage 320V III/2 rated voltage 320V II/2 rated voltage 630V

UL:

B: rated voltage 300V C: rated voltage 150V D: rated voltage 300V

Kann mir jemand da weiterhelfen und erklären, was die verschiedenen angaben sind?

Angehängte Dateien: