Umpolung nach jeden Schaltimpuls

OP #7520135
Lesenswert?

Hallo,

ich möchte folgendes realisieren. Schaltung von einer Spule für ein Hydraulikventil über Funk. Die Spule wird nur kurz angesteuert mit 24V aber nach jeden Schaltvorgang muss die Polarität geändert werden. Und da liegt mein Problem wie ich das umsetze. Fernbedienung und Empfänger gibt es schon, bei jeden betätigen des Schalters kann ich am Ausgang des Empfängers eine 24V Spannung ausgeben aber die müsste dann nach jeden kurzen betätigen die Polarität ändern. Könnt ihr mir da etwas empfehlen?

Die Spule ist von Netafim Aquative Plus 12-40V DC Latch(pulse)

#7520220
Lesenswert?

Prinzipiell FlipFlop (z.B. mit CMOS 4013 mit Rückkopplung von /Q nach D) mit nachgeschalteter H-Brücke für die Polaritätsumkehr, die die Spule ansteuert. Damit die Spule aber nur kurz angesteuert wird, muß aber noch ein bißchen mehr getan werden. Eine konkrete Schaltung habe ich aber jetzt auch nicht.

#7520228
Lesenswert?

Falls die Umpolung nur so lange anhalten soll, wie der Impuls lang ist, dann kannst du hinter dem Frequenzteiler CD4017 noch zwei UND-Gatter 1/2 CD4081 schalten.

Jedes Taktsignal polt die Ausgänge A und B gleichzeitig um. Nach Beendigung des Taktsignals gehen beide Ausgänge auf Low. Nach dem zweiten Takt beginnt der Zyklus wieder von vorne.

Angehängte Dateien:
#7520267
Lesenswert?

Klaus R. schrieb:

Gero schrieb:

Könnt ihr mir da etwas empfehlen?

Damit sollte es funktionieren.

https://elotronics.com/RPB-1PM-U24-Stromstossschalter-24V-AC-DC-1-Wechsler-LED-Steuerung mfg Klaus

Wechsler ist schon gut. Aber zum Umpolen braucht man zwei Wechsler. Das ist dann wie eine H-Brücke.

https://www.tecedo.de/eltako-stromstossschalter-230v-2-wechsler-10a-250v-ac-s81-002-230v-34641.html

Der Stromstoßschalter ist für 230V Ansteuerung. Du mußt Dir jetzt einen suchen der für 24V ausgelegt ist. mfg Klaus

#7520271
Lesenswert?

Klaus R. schrieb:

Der Stromstoßschalter ist für 230V Ansteuerung. Du mußt Dir jetzt einen suchen der für 24V ausgelegt ist. mfg Klaus

Die Suche ist gar nicht so einfach. Ich habe hier etwas von Eaton der wird mit 24V= oder 48V~ angesteuert. Er hat zwei getrennte Wechsler.

https://www.elektro4000.de/Elektroinstallations-Systeme/Schutzschaltgeraete/Schalter/Stromstossschalter/Eaton-Stromstossschalter-Z-S48-WW::1504145.html mfg klaus

OP #7520275
Lesenswert?

Klaus R. schrieb:

Klaus R. schrieb:

Der Stromstoßschalter ist für 230V Ansteuerung. Du mußt Dir jetzt einen suchen der für 24V ausgelegt ist. mfg Klaus

Die Suche ist gar nicht so einfach. Ich habe hier etwas von Eaton der wird mit 24V= oder 48V~ angesteuert. Er hat zwei getrennte Wechsler.

https://www.elektro4000.de/Elektroinstallations-Systeme/Schutzschaltgeraete/Schalter/Stromstossschalter/Eaton-Stromstossschalter-Z-S48-WW::1504145.html mfg klaus

Ja ich dachte mir auch es wäre einfacher :D, aber Danke für deine Recherche das Hilft mir auch schon ein stück weiter!

OP #7520280
Lesenswert?

Hab mir schon was gebastelt mit zwei 24V Umschalt/ Wechselrelais aus den KFZ Bereich, das funktioniert auch mit der Umpolung aber die springen bei Spannungsabfall wieder in den Ausgangszustand zurück. Deshalb scheint mir der Vorschlag mit den Stromstoßschaltern am sinnvollsten. Ich berichte natürlich was es am ende dann geworden ist!

besten Dank Gero

OP #7520287
Lesenswert?

Wie ich die Verdrahten muss finde ich schon heraus, es waren wirklich die richtigen Bauteile die ich dafür gesucht habe. Jeden Tag mache ich das ja nicht, aber es ist halt auch für mich ein interessantes Thema und deshalb habe ich hier in diesen Forum Hilfe gesucht die ich ja auch gefunden habe. :)

VG. Gero

#7520288
Lesenswert?

Gero schrieb:

Die Spule ist von Netafim Aquative Plus 12-40V DC Latch(pulse)

Ich habe mir mal das Prospekt angeschaut.

https://www.ando-technik.com/mpattachment/file/download/id/1064/

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 24VAC • Spannung: 18-28 VAC • Anzugsstrom: 90 mA • Betriebsstrom: 75 mA • Bei den Modellen AC beträgt die Verzögerung zwischen Befehl und Aktivierung 2-5 Sekunden

Das sind ja wirklich keine grossen Ströme. Da könnte man auch eine H-Brücke nehmen.

Das Magnetventil wird mit Impulsen gesteuert.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN DC Kondensator • Spannung: 12-40 VDC • Mindestimpulsdauer: 80 ms

EMPFOHLENE BETRIEBSBEDINGUNGEN DES KONDENSATORS

1
Spannung (VDC) Kondensator (μf) Mindestimpuls (ms)
2
12-18          4700             80
3
18-28          3300             80
4
28-40          2200             80

Warum willst Du nach jedem Schaltimpuls die Polarität wechseln? Und was soll damit bewirkt werden?

Gemäß der Beschreibung wird irgendwo ein Elektrolytkondensator verwendet. Dieser darf natürlich nicht mit der falschen Polarität angesteuert werden. Dann würde er nicht lange leben. mfg Klaus

OP #7520291
Lesenswert?

Weil er nur öffnet und nicht schließt, erst wenn ich die Polarität umkehre schließt er wieder. Deshalb meine laienhafte Annahme es müsste die Polarität bei jeden Schaltvorgang geändert werden. Aber wahrscheinlich habe ich den Wasserdruck nicht beachtet, der doch in irgend einer Weise auf den Schalter einwirkt und ihn in seine Ausgangsstellung zurück versetzt. Muss ich Montag nochmal Testen

#7520328
Lesenswert?

Gero schrieb:

Weil er nur öffnet und nicht schließt, erst wenn ich die Polarität umkehre schließt er wieder. Deshalb meine laienhafte Annahme es müsste die Polarität bei jeden Schaltvorgang geändert werden.

Das wird schon so sein um bei geöffnetem Ventil nicht permanent Energie zu verbrauchen. Gardena 9Volt Ventile arbeiten ebenso.

Da klara nun oben einen Elektrolytkondensator erwähnt hat, wird dieser wohl für Umpolung und Impulsbildung gleichermaßen gedacht sein. Vermutlich hat der Hersteller der Ventile in etwa an die oben skizzierte Schaltung gedacht.

Angehängte Dateien:
#7520561
Lesenswert?

Tom K. schrieb:

Gero schrieb:

Weil er nur öffnet und nicht schließt, erst wenn ich die Polarität umkehre schließt er wieder. Deshalb meine laienhafte Annahme es müsste die Polarität bei jeden Schaltvorgang geändert werden.

Das wird schon so sein um bei geöffnetem Ventil nicht permanent Energie zu verbrauchen. Gardena 9Volt Ventile arbeiten ebenso.

Da klara nun oben einen Elektrolytkondensator erwähnt hat, wird dieser wohl für Umpolung und Impulsbildung gleichermaßen gedacht sein. Vermutlich hat der Hersteller der Ventile in etwa an die oben skizzierte Schaltung gedacht.

Es wird immer verrückter. Ich habe mal unter Ersatzteile nachgeschaut. Es ist wohl ein Stellmotor der mit Impulsen gesteuert wird.

https://www.ando-technik.com/stellmotor-fuer-aquanet-plus-1---und-2--9-vdc-impul.html

Ich kann aber nirgendwo eine Beschreibung zur Ansteuerung finden. Welcher Nicht-Elektroniker kann mit diesen Informationen denn da die Bewässerung zum Laufen bringen? Das kann doch nicht sein! mfg Klaus

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren