Digitaler ("smarter") Stromzähler für Verteilkasten gesucht

OP #6437226
Lesenswert?

Ich suche einen "smarten", 3-phasigen Digitalen Stromzähler für den 
Verteilkasten ("privater Zähler" zur elektronischen Verbrauchsermittlung 
und Optimierung).

Es gibt zahlreiche Typen in Preisklassen von wenigen zig Euro bis >> 200 
Euro.

Ich lege Wert auf folgende Kriterien:

Maximal-Strom mind. 63 Ampere, habe gesehen typische bieten bis 80A

Soll auch weniger als 1 Ampere messen können - wieviel minimal geht 
eigentlich generell (mA ?) ?

Eichung nicht erforderlich, aber gute - sehr gute Grund-Genauigkeit 
erwünscht

Unbedingt eine Datenschnittstelle zur momentanen Auswertung (mind. S0)

Eigene Statistikfunktionen nicht erforderlich - mich interessiert die 
Momentanmessung, die ich "smart" über eigene MC-Intelligenz abfrage

Preis spielt eine untergeordnete Rolle.

Gibt es Erfahrungen / Empfehlungen Eurerseits?

Vielen Dank im Voraus.

Gruesse
Gast #6438341
Lesenswert?

Hendrik L. schrieb:
> Gibt es Erfahrungen / Empfehlungen Eurerseits?

Ja. Nämlich die das :

Hendrik L. schrieb:
> Maximal-Strom mind. 63 Ampere, habe gesehen typische bieten bis 80A

Nicht funktionieren wird, weil praktisch alle bei In>63A eine 
Wandlermessung machen.

Ansonsten kommt ein normaler eHZ dem ganzen schon recht nahe.

Ob die Auflösung des selbigen einem reicht muss man selbst raus finden. 
Wobei ich nicht weiß was man mit mA will...
Angehängte Dateien:
Gast #6438425
Lesenswert?

Hendrik L. schrieb:
> Gibt es Erfahrungen / Empfehlungen Eurerseits?

Wenn du den nicht selber bauen möchtest, ibist du mit so einem 
speziellen Thema in einem allgemeinen Forum für Fragen rund um 
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik wirklich nicht gut 
aufgehoben. Probiers doch mal in der Smart Home Ecke.
OP #6438435
Lesenswert?

Joey5337 schrieb:
> Mal https://bg-etech.de/digitalzaehler.html angeschaut?
>
> Über die Genauigkeit kann ich nichts sagen, aber preislich fand ich die
> immer recht attraktiv.

Danke vilemals für Deine Antwort.
Stimmt - mittlerweile habe ich die auch gefiltert. Module kommen aus 
China - sehen ordentlich aus. Gibt es auch bei Aliexpress.

Habe aber auch mittlerweile dieses ABB-Modul gefiltert:

ABB A43 212-100 Drehstromzähler, RS485 „Bronze“, 3 Phasen, 
Direktanschluss 80A VPE: 1 Stk 2CMA170522R1000

Das kann ich über einen Rapsi einigermassen bequem auslesen (RS485 
(Modbus RTU) oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines 
KNX-Moduls).

KNX-Modul (Infrarot) sagt mir nichts - ist da wohl der volle 
Befehlsumfang nutzbar wie bei Modbus RTU? Dann wäre dieses Modul (ohne 
RS485 - weil kostengünstiger) meine Wahl.

Gruesse
OP #6438436
Lesenswert?

Forist schrieb:
> Hendrik L. schrieb:
>> Gibt es Erfahrungen / Empfehlungen Eurerseits?
>
> Wenn du den nicht selber bauen möchtest, ibist du mit so einem
> speziellen Thema in einem allgemeinen Forum für Fragen rund um
> Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik wirklich nicht gut
> aufgehoben. Probiers doch mal in der Smart Home Ecke.

Danke - habe ich übersehen. Allerdings will ich mit einem Raspi andocken 
und auslesen, daher habe ich mich hierin "verirrt".

Gruesse
#6438534
Lesenswert?

Guenter H. schrieb:
> ich habe seit 2012 einen EMU Zaehler  in Betrieb - funktioniert perfekt
>
> Ich traue da den Schweizern mehr als einem China Noname....
Danke :-)

Und noch was, ich habe in dem Zusammenhang einmal mehr die leidvolle 
Erfahrung gemacht "kauf billig, kauf zweimal". Ich habe zuerst mit einem 
etwa halb so teuren italienischen Produkt gearbeitet und mein Elektriker 
mit einem chinesischen und beide hatten wir das Problem, dass die 
interne "Inteligenz" nach Stunden oder Tagen den Geist aufgegeben hat, 
und wir die Zähler von Hand resetten mussten. Der Strom ist weiterhin 
geflossen, aber mit Auswerten ware nix mehr. Die Produkte weiss ich 
nicht mehr, und ist schon ca. 5 Jahre her.

Doch noch gefunden: ECS PM3-63 mit eVision LAN Modul, hat sich nach ein 
paar Tagen aufgehängt und musste resettet werden. Nie eine Antwort auf 
meine Supportanfragen bekommen....
OP #6438610
Lesenswert?

Guenter H. schrieb:
> ich habe seit 2012 einen EMU Zaehler  in Betrieb - funktioniert perfekt
>
> Ich traue da den Schweizern mehr als einem China Noname....

Preislich wahrscheinlich über 400Euro ? In Ebay ohne Bus-Anbindung  für 
ca. 300 Euro erhältlich.

Da ist der ABB erst einmal in erster Näherung günstiger ... und scheint 
mir der "Standard" zu sein?!

Hat jemand Erfahrungen damit?

Gruesse
#6438823
Lesenswert?

Manuel X. schrieb:
> Hendrik L. schrieb:
>> Maximal-Strom mind. 63 Ampere, habe gesehen typische bieten bis 80A
>
> Nicht funktionieren wird, weil praktisch alle bei In>63A eine
> Wandlermessung machen.
Ach was. 100A können die Zähler nahezu alle. Sieh zB.:
https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3a
Der Eichstrom ist immer im Klartext angegeben. Im Link liest man unter 
Tech. Daten: Wirkleistungszähler, Ausführung 5(60) A oder 5(100) A.
Dann ist der Zähler auf einen Nennstrom von 5A ausgelegt und geeicht, 
und trägt einen Maximalstrom von 60A oder 100A. Siehe auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler
Gast #6438912
Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Manuel X. schrieb:
>> Hendrik L. schrieb:
>>> Maximal-Strom mind. 63 Ampere, habe gesehen typische bieten bis 80A
>>
>> Nicht funktionieren wird, weil praktisch alle bei In>63A eine
>> Wandlermessung machen.
> Ach was. 100A können die Zähler nahezu alle. Sieh zB.:
> https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3a

Hm dann hatte ich das wohl mit den Anforderungen an den Hausanschluss 
verwechselt oder als gegeben hingenommen. So oft hat man nun nicht 100A 
im Drehstromnetz solange man keinen Industriebetrieb zu Hause hat ;)

Was mir nun aber auffällt, der Q3A sagt im Datenblatt
1
Genauigkeitsklasse: Klasse A oder Klasse B gemäß DIN EN 50470-1

Der ABB dagegen klar
1
Active Energy Class ±1% (or B for MID meters). Reactive Energy Class ±2%.

Ist vielleicht relevant wenn man schon mit mA anfängt :)
#6438971
Lesenswert?

Manuel X. schrieb:
> Ist vielleicht relevant wenn man schon mit mA anfängt :)
Nun, dann musst Du erstmal definieren in welchem Bereich die mA liegen. 
Zwischen 0,1mA und 1000mA liegt ein weiter Bereich. Und vor allem musst 
Du definieren ob Du lineare oder nichtlineare Lasten messen willst.
Vor allem bei nichtlinearen Lasten im mA Bereich treten zuweilen extrem 
hohe Fehler auf. Siehe:
https://www.heise.de/select/ct/2017/7/1490969807376118

Was bei der Prüfung zugrunde liegt kannst Du hier einsehen:
https://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/publikationen/pruefregeln/Band6_Teil_M.pdf
Gast #6439823
Lesenswert?

Auf dem Typenschild des Zähler bzw. im Datenblatt finden sich alle 
Angaben in der folgenden Form: Imin-In(Imax)A.
Für einen handelsüblichen Zähler kann die Aufschrift z.B. wie folgt 
lauten: 0,25-(5A)80A
Das bedeutet, dass er ab Mindeststromstärke (Imin) von 250mA seine 
Messgenauigkeit einhält. Der Wert von 5A (In) ist die Nennstromstärke. 
Daraus ergibt sich auch die Anlaufstromstärke (Ist) von maximal 20mA. 
Aber bei dem Strom muss er nur anlaufen (bei cos phi =1).

Die maximalen Fehlerwerte sind in der MID Richtlinie festgelegt. siehe 
Kap. 3 in Anhang V.

Ein hoher Maximalstrom und geringer Mindeststromstärke wiederspricht 
sich. Ab 80/100A wird nur noch per Stromwandler gemessen. Aber da kommt 
dann der Fehler des Stromwandlers noch hinzu.
#6440025
Lesenswert?

Hendrik L. schrieb:
> Unbedingt eine Datenschnittstelle zur momentanen Auswertung (mind. S0)
S0 ist 90er Jahre. Heute nimmt man ModBus oder M-Bus. Da verlierst du 
keine Impulse, bekommst jeden Phasenstrom und dessen Winkel.

Bis 65A wird direkt gemessen. Hast du überhaupt mehr in der Verteilung?
MID und complient zu IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3 
sind die heute doch alle, es sei denn man kauft in obskuren Quellen.

Carlo Gavazzi EM340DINAV23XM1PFB
mit rotem Streifen: ABB 2CMA100179R1000 B24 113-100
mit grüner Beschriftung: Schneider Electric A9MEM3135 iEM3135
Hager und all die anderen haben auch was.
OP #6440536
Lesenswert?

Danke an Alle, die so qualifiziert geantwortet haben.

Ich benötige einen Direktanschluss (Wandler habe ich nicht).

Ja, 63 Ampere reichen - Hausanschluß.

Genauigkeit bei geringeren Strömen ist erwünscht -evtl. will ich anhand 
der Einschaltcharakteristik (Stromzunahme/Abnahme) den Verbrauchertyp 
ermitteln.

S0 Anschluss (Abtastsung des Impulses) mit Raspi habe ich realisiert - 
an einem Ferraris Zähler - da kenne ich mich aus und ist die Quick und 
Dirty Lösung - für den ersten "schnellen" Anschluß. Elegant kommt später 
(wenn ich mehr Zeit habe)

Ich will aber natürlich auf eine Modbus oder M-Bus Lösung. Welche ist 
die empfehlenswertere Lösung? Welche Zusatzkomponenten benötigt man 
wobei (an den Raspi)?

Danke bishier & Gruesse
Gast #6441288
Lesenswert?

Dann würd eich RS485 verwenden. Da reicht ein einfacher USB-RS485 
Converter. Beim M-Bus ist das mit dem Pegelwandler aufwendiger, bzw. es 
wird aufweniger wenn man mehr als 3 Zähler (Standardlasten UL) auslesen 
will.
#6441951
Lesenswert?

Hendrik L. schrieb:
> Ja, 63 Ampere reichen - Hausanschluß.
Wir reden über ein EFH? mit Kabellängen <100m?

>  anhand der Einschaltcharakteristik (Stromzunahme/Abnahme)
> den Verbrauchertyp ermitteln.
Das sollte im EFH noch zu schaffen sein.

>  Quick und Dirty Lösung - für den ersten "schnellen" Anschluß.
> Elegant kommt später
Ein nicht zu vernachlässigendes Argument ;-)

> Ich will aber natürlich auf eine Modbus oder M-Bus Lösung. Welche ist
> die empfehlenswertere Lösung?
Begrenze die Tiere die du in deinem Elektronenzoo füttern und pflegen 
musst.
Welche Busse hast du bereits?
Was ist die Aufgabenstellung?

In einem EFH würde ich mich auf einen "Universalbus" mit offenen 
Standard  begrenzen. Das Thema wurde hier 100.000fach diskutiert. 
ModBus, KNX etc pp.
Einen M-Bus einzupflegen nur weil man 2...4 Zähler hat, wäre mir zu viel 
Aggewars. Dann doch lieber einen (etwas teueren) Zähler nehmen und in 
den bestehenden Bus integrieren.

> Welche Zusatzkomponenten benötigt man
Da findest du was zu Hauf im Netz. Für sowohl M-Bus als auch ModBus 
bekommst du fertige HATs für den Raspberry.
#7161571
Lesenswert?

Mein Versorger hat meinen Easymeter im Zuge einer Erneuerung entfernt... 
jetzt habe ich wieder einen dummen ohne Webinterface mit OHNE LAN 
Anschluss. Ein richtig dummes Teil mit ZERO Comfort! Hat jemand eine 
Idee für einen Nachfolger, welchen ich dahinter installieren möchte? 
Einen ohne S0 Interface und Bastelei dahinter sondern einer mit LAN und 
Webinterface oder App.