Hallo,
Habe mal eine Frage.
Es soll bei mir zuhause der zwischen Zähler getauscht werden nun bin ich
mir unsicher ob er passt.
Habe mal Fotos geschickt.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bemerke der alte Zähler(analog) hat nur 3 Phasen.
Die ersten 4 Fotos ist der alte Zähler.
Ich bin mir reichlich sicher, das gn/ge (PE) nix am Zähler verloren hat,
und der Farbwechsel einer braunen Leitung auf blau sorgt sicher auch
hier und da für lustige Ergebnisse.
Timo schrieb:> 246DAE25-D05C-40A4-8AC5-C4144DEC4184.png> 4,62 MB>> 85EE6D40-DA0E-4232-8E6A-BB32CA3B7E8C.png> 3,87 MB
Stolze Leistung!
Du weißt schon, was ein Foto ist?
Was meinst du wohl, warum der Hinweis auf die Bildformate bzgl.
Dateianhängen angezeigt wird.
Würde durch Drehstromzähler ohne Nulleiter richtig zählen wenn nur eine
Phase belastet wird? Bzw. was ist mit dem Strom, der über den Nullleiter
fließt?
Habe keine Langeweile.
Frage nur weil ich davon kein Plan habe und ich ein Zähler kaufen
möchte.
Wenn ich den Zähler habe würde ich ein Elektriker beauftragen.
Meine Frage war nur ob er passen würde.
Und mich hatte nur gewundert das am alten Zähler pe dran war und kein
Null Leiter.
Aber wie Jens m. Schon geschrieben hat ist wohl ein Farb Wechsel drin.
Denke dann mal das das grün/gelbe Kabel der Null Leiter ist.
Timo schrieb:> Denke dann mal das das grün/gelbe Kabel der Null Leiter ist.
gb/gn ist der Schutzleiter! Wenn der Zähler Schutzklasse 1 ist gehört
auch dieser angeschlossenen.
Timo schrieb:> Wenn ich den Zähler habe würde ich ein Elektriker beauftragen.
Beauftrage doch gleich den Elektriker, einen passenden Zähler zu liefern
und ihn einzubauen.
Timo schrieb:> Frage nur weil ich davon kein Plan habe und ich ein Zähler kaufen> möchte.
In Deutschland wird das Niederspannungsnetz durch einen Netzbetreiber
betrieben. Dieser ist auch grundsätzlich für die Messung der
verbrauchten Energie zuständig. Das kann er selbst erledigen oder sich
eines zertifizierten Dienstleisters bedienen. Dieser stellt auch den
Zähler.
Der Netzanschlussnutzer kann auch einen zertifizierten Dienstleister
beauftragen, der aber auch den Zähler stellt.
Das Kaufen eines Zählers ist für den Privatmann nicht zielführend.
Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil
der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.
Frage beantwortet? Einen reinen Drehstromzähler ohne N gibt es IMHO
nicht!
Sicher schrieb:> Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil> der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.
Das stimmt NICHT! Der Zähler braucht nur eine Referenz um die Spannung
zu "kennen". Die kann auch intern an einem Sternpunkt abgegriffen
werden. Ansonsten könnte man einfach betrügen, in dem man eine andere
Erde (Wasserrohr, etc) statt dem Neutralleiter nimmt. Der N wir idr
durchgeschleift und "nullt" den Sternpunkt nur zusätzlich. Wurde hier
schon mehrfach diskutiert.
Sicher schrieb:> Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil> der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.> Frage beantwortet? Einen reinen Drehstromzähler ohne N gibt es IMHO> nicht!
Hi,
https://www.gmc-instruments.ch/src/download/dEnergiezaehler-Grundlagen.pdf
soll Aaron- oder Aronschaltung heißen.
Hab ich selber aber nirgends gesehen.
Noch ein Hinweis,
der TO will einen Zwischenzähler. Also sitzt noch ein "richtiger" davor.
ciao
gustav
Sicher schrieb:> Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil> der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.> Frage beantwortet? Einen reinen Drehstromzähler ohne N gibt es IMHO> nicht!
Hi,
https://www.gmc-instruments.ch/src/download/dEnergiezaehler-Grundlagen.pdf
soll Aaron- oder Aronschaltung heißen. Dazu sind zwei Zähler nötig.
Hab ich selber aber nirgends gesehen.
Noch ein Hinweis,
der TO will einen Zwischenzähler. Also sitzt noch ein "richtiger" davor.
ciao
gustav
Timo schrieb:> bin ich mir unsicher ob er passt
Ja, der Elektriker kann bei dir diese elekronischen an Stelle des alten
mechanischen Zwischenzählers einbauen.
Benedikt V. schrieb:> Der gn/gb ist mit 99,9% ein PEN, der müsste aber eigentlich eine blaue> Markierung am Ende haben.
Und mind. 10mm2 dick sein!
Und da die blaue Ader im abgehenden Kabel vorhanden ist, darf der ge/gn
Leiter nicht weiter als Neutralleiter verwendet werden.
Die Anlage erscheint mir im gefährlichsten Maße zusammen gepfuscht.
Rainer D. schrieb:> Benedikt V. schrieb:>> Der gn/gb ist mit 99,9% ein PEN, der müsste aber eigentlich eine blaue>> Markierung am Ende haben.> Und mind. 10mm2 dick sein!> Und da die blaue Ader im abgehenden Kabel vorhanden ist, darf der ge/gn> Leiter nicht weiter als Neutralleiter verwendet werden.
Das war nicht schon immer so.
hinz schrieb:> Das war nicht schon immer so.
Stimmt. Früher durfte der ge/gn garnicht anders als nur als Schutzleiter
verwendet werden.
Was mich noch mehr in der Annahme bestätigt das da ordentlich zusammen
gepfuscht wurde.
Rainer D. schrieb:> hinz schrieb:>> Das war nicht schon immer so.> Stimmt. Früher durfte der ge/gn garnicht anders als nur als Schutzleiter> verwendet werden.
Der durfte sehr wohl als PEN verwedet werden, auch mit weniger als
10qmm.
> Was mich noch mehr in der Annahme bestätigt das da ordentlich zusammen> gepfuscht wurde.
Das kann auch eine Fehlannahme sein.
Rainer D. schrieb:> Stimmt. Früher durfte der ge/gn garnicht anders als nur als Schutzleiter> verwendet werden.
Dann haben die früher alle was falsch gemacht, es gab Leitungen 2x1,5
mit sw und gn/ge.
Weiterhin liefert Dir jeder Netzbetreiber gn/ge als PEN und da ist auch
kein blauer Ring drum.
Blau als Außenleiter war Jahre lang der Standard. Da war ein NYY-J oder
NAYY-J 4x irgendwas wie folgt verwendet:
L1 = sw
L2 = br
L3 = bl
PEN = gn/ge
> Was mich noch mehr in der Annahme bestätigt das da ordentlich zusammen> gepfuscht wurde.
Naja gepfuscht ist halt das der Zähler direkt auf der Wand montiert ist
und die Isolation der Leiter von links etwas mitgenommen aussieht.
Aber unabhängig davon, wer Fragen wie der TO stellt, der hat an Zählern
und Drehstrom nix verloren, der Elektriker weiß wie es gemacht wird.
Sven L. schrieb:> Dann haben die früher alle was falsch gemacht, es gab Leitungen 2x1,5> mit sw und gn/ge.
Wo ist das Problem? Für reine Drehstromverbraucher, zB Motore,
Wärmegeräte usw ...., oder als Steuerleitungen, n x sw + ge/gn.
Sven L. schrieb:> Weiterhin liefert Dir jeder Netzbetreiber gn/ge als PEN und da ist auch> kein blauer Ring drum.
Ja natürlich! Ab mind. 10mm2 zulässig, schrieb ich oben schon.
Rainer D. schrieb:> Sven L. schrieb:>> Dann haben die früher alle was falsch gemacht, es gab Leitungen 2x1,5>> mit sw und gn/ge.> Wo ist das Problem? Für reine Drehstromverbraucher, zB Motore,> Wärmegeräte usw ...., oder als Steuerleitungen, n x sw + ge/gn.
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, das es früher üblich war, den PEN
< 10mm² zu verwenden und diesen nicht zusätzlich als solchen zu
kennzeichnen.
Es ging nicht um Ölflex oder ähnliches.
Und PEN >= 10mm² ist darum eher eine Regelung der Neuzeit, wenn man sich
die Bilder oben anschaut, merkt man das das Ganze schon paar Jährchen
alt sein dürfte.