Muß ich den Nullleiter bei Drehstromzähler anschließen Passt der neue Zähler?

Gast #6033395
Lesenswert?

Hallo,
Habe mal eine Frage.
Es soll bei mir zuhause der zwischen Zähler getauscht werden nun bin ich 
mir unsicher ob er passt.
Habe mal Fotos geschickt.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bemerke der alte Zähler(analog) hat nur 3 Phasen.

Die ersten 4 Fotos ist der alte Zähler.
Gast #6033526
Lesenswert?

Habe keine Langeweile.
Frage nur weil ich davon kein Plan habe und ich ein Zähler kaufen 
möchte.
Wenn ich den Zähler habe würde ich ein Elektriker beauftragen.
Meine Frage war nur ob er passen würde.
Und mich hatte nur gewundert das am alten Zähler pe dran war und kein 
Null Leiter.
Aber wie Jens m. Schon geschrieben hat ist wohl ein Farb Wechsel drin.
Denke dann mal das das grün/gelbe Kabel der Null Leiter ist.
Gast #6033638
Lesenswert?

Timo schrieb:
> Frage nur weil ich davon kein Plan habe und ich ein Zähler kaufen
> möchte.

In Deutschland wird das Niederspannungsnetz durch einen Netzbetreiber 
betrieben. Dieser ist auch grundsätzlich für die Messung der 
verbrauchten Energie zuständig. Das kann er selbst erledigen oder sich 
eines zertifizierten Dienstleisters bedienen. Dieser stellt auch den 
Zähler.
Der Netzanschlussnutzer kann auch einen zertifizierten Dienstleister 
beauftragen, der aber auch den Zähler stellt.
Das Kaufen eines Zählers ist für den Privatmann nicht zielführend.
Gast #6033645
Lesenswert?

Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil 
der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist. 
Frage beantwortet? Einen reinen Drehstromzähler ohne N gibt es IMHO 
nicht!
#6033658
Lesenswert?

Die schwarze Abdeckung bringt es doch auf den Punkt:

Der N muss angeschlossen sein!

Wenn der TO jetzt einen gelb/grünen als Ersatz für blau gewählt hat,
dann ist das insofern etwas gravierend, dass diese Leiter nicht mit
blauem Iso-Band umwickelt wurden und dadurch den N kennzeichnen,
also sollte man dem TO daraus nicht einen Strick drehen...

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTglOVlSuXcg8WLcmlekiaDDDop8g:1573418006696&q=schaltung+drehstromz%C3%A4hler&tbm=isch&source=univ&sxsrf=ACYBGNTglOVlSuXcg8WLcmlekiaDDDop8g:1573418006696&sa=X&ved=2ahUKEwjH7fzqvuDlAhVvsIsKHcjNCWQQsAR6BAgFEAE
Gast #6033688
Lesenswert?

Sicher schrieb:
> Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil
> der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.

Das stimmt NICHT! Der Zähler braucht nur eine Referenz um die Spannung 
zu "kennen". Die kann auch intern an einem Sternpunkt abgegriffen 
werden. Ansonsten könnte man einfach betrügen, in dem man eine andere 
Erde (Wasserrohr, etc) statt dem Neutralleiter nimmt. Der N wir idr 
durchgeschleift und "nullt" den Sternpunkt nur zusätzlich. Wurde hier 
schon mehrfach diskutiert.
#6034202
Lesenswert?

Sicher schrieb:
> Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil
> der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.
> Frage beantwortet? Einen reinen Drehstromzähler ohne N gibt es IMHO
> nicht!

Hi,

https://www.gmc-instruments.ch/src/download/dEnergiezaehler-Grundlagen.pdf

soll Aaron- oder Aronschaltung heißen.
Hab ich selber aber nirgends gesehen.

Noch ein Hinweis,
der TO will einen Zwischenzähler. Also sitzt noch ein "richtiger" davor.

ciao
gustav
#6034206
Lesenswert?

Sicher schrieb:
> Ein Drehstromzähler benötigt immer auch einen Nullleiteranschluss, weil
> der auch mal Wechselstrom zählen muss, wenn nur eine Phase belastet ist.
> Frage beantwortet? Einen reinen Drehstromzähler ohne N gibt es IMHO
> nicht!

Hi,

https://www.gmc-instruments.ch/src/download/dEnergiezaehler-Grundlagen.pdf

soll Aaron- oder Aronschaltung heißen. Dazu sind zwei Zähler nötig.
Hab ich selber aber nirgends gesehen.

Noch ein Hinweis,
der TO will einen Zwischenzähler. Also sitzt noch ein "richtiger" davor.

ciao
gustav
Gast #6037041
Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Benedikt V. schrieb:
>> Der gn/gb ist mit 99,9% ein PEN, der müsste aber eigentlich eine blaue
>> Markierung am Ende haben.
> Und mind. 10mm2 dick sein!
> Und da die blaue Ader im abgehenden Kabel vorhanden ist, darf der ge/gn
> Leiter nicht weiter als Neutralleiter verwendet werden.

Das war nicht schon immer so.
Gast #6037148
Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Das war nicht schon immer so.
> Stimmt. Früher durfte der ge/gn garnicht anders als nur als Schutzleiter
> verwendet werden.

Der durfte sehr wohl als PEN verwedet werden, auch mit weniger als 
10qmm.


> Was mich noch mehr in der Annahme bestätigt das da ordentlich zusammen
> gepfuscht wurde.

Das kann auch eine Fehlannahme sein.
#6037196
Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Stimmt. Früher durfte der ge/gn garnicht anders als nur als Schutzleiter
> verwendet werden.
Dann haben die früher alle was falsch gemacht, es gab Leitungen 2x1,5 
mit sw und gn/ge.

Weiterhin liefert Dir jeder Netzbetreiber gn/ge als PEN und da ist auch 
kein blauer Ring drum.

Blau als Außenleiter war Jahre lang der Standard. Da war ein NYY-J oder 
NAYY-J 4x irgendwas wie folgt verwendet:
L1 = sw
L2 = br
L3 = bl
PEN = gn/ge

> Was mich noch mehr in der Annahme bestätigt das da ordentlich zusammen
> gepfuscht wurde.

Naja gepfuscht ist halt das der Zähler direkt auf der Wand montiert ist 
und die Isolation der Leiter von links etwas mitgenommen aussieht.

Aber unabhängig davon, wer Fragen wie der TO stellt, der hat an Zählern 
und Drehstrom nix verloren, der Elektriker weiß wie es gemacht wird.
#6037762
Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Dann haben die früher alle was falsch gemacht, es gab Leitungen 2x1,5
> mit sw und gn/ge.
Wo ist das Problem? Für reine Drehstromverbraucher, zB Motore, 
Wärmegeräte usw ...., oder als Steuerleitungen, n x sw + ge/gn.

Sven L. schrieb:
> Weiterhin liefert Dir jeder Netzbetreiber gn/ge als PEN und da ist auch
> kein blauer Ring drum.
Ja natürlich! Ab mind. 10mm2 zulässig, schrieb ich oben schon.
#6037906
Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Sven L. schrieb:
>> Dann haben die früher alle was falsch gemacht, es gab Leitungen 2x1,5
>> mit sw und gn/ge.
> Wo ist das Problem? Für reine Drehstromverbraucher, zB Motore,
> Wärmegeräte usw ...., oder als Steuerleitungen, n x sw + ge/gn.

Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, das es früher üblich war, den PEN 
< 10mm² zu verwenden und diesen nicht zusätzlich als solchen zu 
kennzeichnen.

Es ging nicht um Ölflex oder ähnliches.


Und PEN >= 10mm² ist darum eher eine Regelung der Neuzeit, wenn man sich 
die Bilder oben anschaut, merkt man das das Ganze schon paar Jährchen 
alt sein dürfte.

Antwort schreiben