DHT22: fragwürdiges Messergebnis

Gast #3058189
Lesenswert?
• ▲
▼
In einem Wintergarten messe ich mit dem DHT22 folgende relative 
Luftfeuchtigkeit und Temperatur:

RH RL TH TL CH

02 26 00 46 6E

RH, RL: relative Luftfeuchtigkeit in %
TH, TL: Temperatur in °C

Umrechnung:

(RH * 256 + RL) / 10 -> 55 % rel. Luftfeuchte

(TH * 256 + TL) / 10 -> 7 °C Temperatur

RH + RL + TH + TL -> 6E Prüfsumme

Soweit so gut, nur im Wintergarten sind 17 °C.

Was ist da faul?
Gast #3058231
Lesenswert?
• ▲
▼
Drobel schrieb:
> Soweit so gut, nur im Wintergarten sind 17 °C.

Auch da, wo der Sensor hängt? Die TH/TL-Daten (0x0046) sprechen für 7 
°C. Dein Algorithmus funktioniert allerdings nicht bei negativen 
Temperaturen. Da müßtest du dir noch etwas einfallen lassen, um das 
oberste Bit von TH als Vorzeichen ins Ergebnis rüberzuretten.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.