PT1000 Sensor auswerten

Gast #6163869
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo zusammen,

ich möchte gerne einen PT1000 Sensor auswerten und dachte mir dafür 
einen 24-Bit Delta Sigma Wandler zu nehmen. Ih würde folgenden 
Spannungsteiler aufbauen:

3V
|
|
|
PT1000
|
|
|
°----------24-Bit Wandler
|
|
|
1k
|
|
|
GND

Als Wandler würde ich gerne diesen hier nehmen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP3561T-E-NC?qs=sGAEpiMZZMvTvDTV69d2QsFLGP2ewcVc%252BOxC8sTrw7Y%3D

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann ich nur bis 0°C 
heruntermessen. Wenn ich unterhalb von 0°C messen will, dann müsste ich 
den Referenzwiderstand von 1k verringern.

Ich möchte die Temperaturen mit 1°C Genauigkeit messen.

Was haltet ihr von dieser Idee?

MfG
Gast #6163883
Lesenswert?
• ▲
▼
Tonald Drump schrieb:
> Wenn ich es richtig verstanden habe

Leider nein.

Tonald Drump schrieb:
> Was haltet ihr von dieser Idee?

Wie kommt man auf die trump'sche Idee, zu glauben dass man alles besser 
weiss als Andere, und prinzipiell sich erst mal nicht anschaut wie 
Andere Leute dss Problem richtig angehen, und keine Ausbildung macht 
oder wenigstens mal was zum Thema liest, sondern immer glaubt ganz 
alleine ohne Input sowieso schon die bessere Lösung zu finden als der 
Rest der Welt ?

Pt1000 mit 1.5V über ihm misst vor allem seine Eigenerwärmung.

So misst man mit Pt1000: 
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Gast #6163931
Lesenswert?
• ▲
▼
Ja. Spannungsteiler ist gut.

Nimm auch aus Verlustleistungsgruenden einen 10k Seriewiderstand.

Ja, geht gut. Mach ich auch immer. Ich stabilisiere mit dieser Anordnung 
auf Millikelvin. Nicht absolut.
#6163950
Lesenswert?
• ▲
▼
Tonald Drump schrieb:
> Als Wandler würde ich gerne diesen hier nehmen:
> 
https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP3561T-E-NC?qs=sGAEpiMZZMvTvDTV69d2QsFLGP2ewcVc%252BOxC8sTrw7Y%3D

Der AD-Wandler benötigt noch eine externe Referenzspannungsquelle.

Schau Dir den MAX31865 an.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf

Der AD-Wandler ist speziell für ratiometrische Messungen u.a. füt PT1000 
ausgelegt. Hier wird keine exakte Spannungsquelle benötigt, sondern der 
Meßstrom wird immer aktuell gemessen.

mfg Klaus

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.