Hallo Zusammen

Ich lese mit einem ADC werte ein und versuche die danach zu dezimieren. 
Die Decimation soll einfach jeweils über 10 Werte mitteln.

In ModelSim hat dies wunderbar funktioniert. Doch auf dem Board läuft es 
einfach nicht. Ich habe nun mit dem SignalTap die Signale des Blocks mal 
angezeigt. Das DataInxDI sehe ich sehr schön und der Clk funktioniert 
auch. Jedoch sind meine AdcInBufxDS-Register immer alle auf 0. Mache ich 
irgende einen überlegungsfehler, oder optimiert mir Quartus den Code, so 
dass ich diese Register gar nicht anschauen kann?
1
  FIR_ff : process(ClkxCI, RstxRBI, AdcInBufxDS)
2
  begin
3
    if RstxRBI = '1' then
4
      for c in 0 to 9 loop
5
        AdcInBufxDS(c) <= 0;
6
      end loop;
7
    elsif rising_edge(ClkxCI) then
8
      AdcInBufxDS(9) <= AdcInBufxDS(8);
9
      AdcInBufxDS(8) <= AdcInBufxDS(7);
10
      AdcInBufxDS(7) <= AdcInBufxDS(6);
11
      AdcInBufxDS(6) <= AdcInBufxDS(5);
12
      AdcInBufxDS(5) <= AdcInBufxDS(4);
13
      AdcInBufxDS(4) <= AdcInBufxDS(3);
14
      AdcInBufxDS(3) <= AdcInBufxDS(2);
15
      AdcInBufxDS(2) <= AdcInBufxDS(1);
16
      AdcInBufxDS(1) <= AdcInBufxDS(0);
17
      AdcInBufxDS(0) <= (to_integer(unsigned(DataInxDI));--  -8192
18
      
19
      DataInDecxDO <= NextDataInDecxS;
20
    end if;
21
  end process FIR_ff;
22

23
  FIR_comb : process(DataInxDI, AdcInBufxDS,DataIn050xS,DataIn100xS,DataIn250xS,DataIn500xS,DataRateInxDI)
24
  begin
25
    DataIn050xS <= (AdcInBufxDS(9) + AdcInBufxDS(8)+ AdcInBufxDS(7) + AdcInBufxDS(6) + AdcInBufxDS(5) + AdcInBufxDS(4) + AdcInBufxDS(3) + AdcInBufxDS(2) + AdcInBufxDS(1) + AdcInBufxDS(0)) / 10;
26
    DataIn100xS <= (AdcInBufxDS(9) + AdcInBufxDS(8) + AdcInBufxDS(7) + AdcInBufxDS(6) + AdcInBufxDS(5)) / 5;
27
    DataIn250xS <= (AdcInBufxDS(9) + AdcInBufxDS(8)) / 2;
28
    DataIn500xS <= AdcInBufxDS(9);
29
    
30
    
31
    if DataRateInxDI = "00" then
32
       NextDataInDecxS <=DataIn050xS;
33
     elsif DataRateInxDI = "01" then
34
       NextDataInDecxS <=DataIn100xS;
35
     elsif DataRateInxDI = "10" then
36
       NextDataInDecxS <=DataIn250xS;
37
     else
38
       NextDataInDecxS <=DataIn500xS;
39
    end if;
40

41
  end process FIR_comb;

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.