DS18S20 Problem

Gast #90822
Lesenswert?

Hi Leute,

bin gerade dabei einen DS18S20 Temperatursensor anzusteuern.
die 64bit lange Nummer inklusive Family Code lässt sich zuverlässig
auslesen. Allerdings ist der Family Code nicht 0x10, wie bei 1820
üblich sondern wird als 0x28 ausgelesen.
da ich noch einen ds2430 an der 1-wire Leitung hägen habe, dessen
Family Code (0x14) korrekt angzeigt wird, weiss ich, dass ich die
Zahlen richtig darstelle.

Weiterhin lässt sich der 1820 mit dem erhaltenen ROM_Code ansteuern und
ich bekomme dynamische Temperaturwerte zurückgegeben. Die Codevision
Library-Funktion 'ds1820_temperature_10()' liefert allerdings bei
normaler Raumtemperatur Werte von etwa 2000. Geteilt durch 10 wären das
also 200.0°C. Komisch ich koche noch gar nicht!

Hat jemand ne Idee dazu?
Gast #90825
Lesenswert?

Ich hab' zwar nur Erfahrung mit dem DS1821. Aber das Problem ist doch
bleibt das selbe.
Für den One-Wire-Bus braucht der Temp.Sensor den GND, weil er den High
Pegel am Bus auf GND ziehen muss für die Übertragung. Wie soll der
Temp.Sensor ohne GND den Bus auf GND ziehen???

MfG bluemole

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren