Hi

ich hab hier erstmals einen OneWire Temperatursensor (DS18S20) in
Betrieb genommen.

Wenn ich mich an die Zeiten für das OneWire-Protokoll aus dem
Datenblatt halte kann ich den Sensor nur bei etwa 50% der Lesevorgänge
auslesen. In meiner Verzweiflung hab ich den Bus dann mal um etwa 1/3
beschleunigt (sprich alle Zeiten verkürzt) und seitdem kommt kein
falscher Lesevorgang (z.Z. 3.2*10e5)  mehr zustande. Kann sich das
jemand erklären bzw. sogar bestätigen?

Matthias
Gast #145718
Lesenswert?

Hi

ich kann Timingdiagramme lesen und verstehen. Alles komplett gegen
Oszibild verglichen und keine Abweichung festgestellt. Alle INT's
waren im System deaktiviert. Das kanns also auch nicht sein.

Der Master Reset-Puls hat aktuell 300µs. Das ist laut Spezifikation 40%
zu kurz. Ebenso fallen ein paar andere Zeiten jetzt nach unten aus dem
Raster.

Matthias
Gast #145721
Lesenswert?

Hmmm, verstehe ich nicht ganz. Passiert Dir das auch mit anderen
DS18S20?

Also entweder machst Du beim Ablesen was verkehrt, was ich nicht denke,
oder bei Dir passiert was Magisches. Kannst Du mir mal den Quellcode
schicken, dann probiere ich das mal aus. Ich habe hier mehrere DS1820
und einen Mega8 oder Mega128 zum testen. Ich könnte dann verifizieren,
ob es an der Hardware liegt.

ciao, Stefan.
Gast #145723
Lesenswert?

Hi

falsche Oszillatoreinstellungen würden ich jetzt mal ausschließen. Die
Zeiten stimmen ja laut DSO. Und ich denke das kann ich bediehnen :-)

Das Timing beim Lesen (insbesondere wohl beim Lesen einer "0") ist
wirklich nicht unkritisch. Muß ich mir morgen nochmal anschauen.
Gefällt mir garnicht das ich da für ~10µs die INT's dicht machen muß.

Matthias