Solarinverter Lüftersteuerung, 24V - 290V in, 2xpwm out, DS18b20.

OP #7011365
Lesenswert?
• ▲
▼
Solarinverter Lüftersteuerung, 24V - 290V in, 2xpwm out, DS18b20

Meine vier microinverter (4x300W) werden bei vollast ziemlich heiss. So 
heiss dass der interne temperaturschuz aktiv wird und die leistung 
zurückregelt. Das ergibt dann 150W anstatt 300W pro inverter.

Meine bisherige steuerung bestand aus einem el-cheapo NTC modul mit 
anzeige und relais. Das oszilliert bei dämmerung aber mit der 
einbrechenden solarspannung, das "tickt" jeden abend 20 minuten lang.

Die neue steuerung verwendet einen DS18b20, arduino mini, einstellbarer 
22-290V dc-dc konverter und zwei pwm-fan's, die mit dem 4-pol stecker.

Der temp sensor wird mit einem einfachen onewire bitbang modul 
eingelesen. Der port ist "input_pullup" so dass ein externen pullup 
unnötig ist.
Als ausgang dient timer1 der mit 25khz periode. PWM generieren die 
beiden output-compare register.

Die temp wird mit sollwert verglichen und über PI regler (mit 
einseitigem I) in zwei 25khz pwm signale gewandelt die lüfter steuern.


Temp Switch module:
https://de.aliexpress.com/item/32639652990.html
DC-DC 24-290 auf 10V:
https://de.aliexpress.com/item/1005003843527962.html
Angehängte Dateien:
OP #7011966
Lesenswert?
• ▲
▼
Erfahrung nach 1 Tag:

Ein & ausschalten bei sonnenauf & untergang kein problem.

Man muss den Temperatursensor am heissesten Inverter ankleben, nicht an 
dem der frühmorgens abgeschattet ist. Mehrere Sensoren wären gut.

Die Lüfter halten die Inverter bei konstant 27 grad. Denke 30 grad 
set-temp ist für Sommer besser. Die 300W Inverter bringen so locker 310W

😀 ❤️ 😂
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.